13.10.2013 в 23:02:03
Ну что, никто не подскажет? Розетку надо было протянуть под холодильник.
13.10.2013 в 23:37:04
dimidrol написал : Ну что, никто не подскажет?
Не знаю как по нормам,но у меня дома примерно также сделано.Провода идут на стиралку,на электроподжиг.А чего им будет?Лежат в коробе,защищены.
14.10.2013 в 08:38:21
dimidrol, а чем опасения-то вызваны? В самом деле, как в кухнях появились электродуховки, стиралки, посудомойки - у всех провода потянулись и вдоль труб, и поперек. И у меня тоже есть подобное.
14.10.2013 в 10:19:47
dimidrol, а вилка то зачем?
14.10.2013 в 10:38:44
Нормально все, пересечение под 90 градусов. Вдоль тянуть - нельзя, это да. Только действительно не ясно, зачем вилка.
14.10.2013 в 11:37:09
bober8848 написал : Вдоль тянуть - нельзя,
Всегда это слышу; и всегда, когда что-то тяну вдоль (чаще это на работе бывает, думаю "А говорят, нельзя"; и всегда все работает нормально. Объясните, плиз, чтобы я наконец уже знал: почему нельзя?
14.10.2013 в 18:00:48
Вилка, что бы в розетку вставить и всё. Аля маленький удлинитель. Неохота розетку разбирать. Меня просто волновало электричество, газ и водопровод, всё очень близко.
15.10.2013 в 01:23:07
dimidrol написал : Неохота розетку разбирать.
поэтому разбирал вилку :) штепсель - не самое надежное соединение. что за провод, кстати? с многопроволочными жилами?
15.10.2013 в 13:47:34
bober8848 написал : Вдоль тянуть - нельзя, это да
А можно поподробнее, почему нельзя? ЭМ наводки на трубы?
У меня получается что провод к розетке для кондиционера идет вдоль стояка отопления, в стене на растсоянии сантиметров 10. Это большой криминал? Надо переделывать или можнооставить как есть?
15.10.2013 в 13:53:14
Вот нашел цитатау: ПУЭ: 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
15.10.2013 в 15:58:38
Профан27 написал : должно быть не менее 100 мм,
Ну 100 мм то у меня там есть. А все таки почему нельзя, кто нибуть знает, для общеобразованности?
15.10.2013 в 16:03:16
Виктор_Ч написал : Ну 100 мм то у меня там есть. А все таки почему нельзя, кто нибуть знает, для общеобразованности?
ну выглядит это некрасиво..а потом, страховка..ну умудряются же люди штрабя стену, засовывать самозатухающий НЮМ кабель, в самозатухающую же гофру, масло-масляное получается, но чел. типа спит спокойно.А у вас так получилось, потому что у вас в том углу, не было розетки, была только у окна, смысл долбать бетон? Вот вам и провели поверху..
15.10.2013 в 16:46:14
valid7228,
Да меня интересует сам принцип, почему нельзя. Электрика у меня сейчас в процессе работы, я её сам делаю. Соседство со стяоком меня несколько смущало, но по другому вести реально не слишком удобно получалось, скорее всего пришлось бы делать с горизонтальными участками, а так только вертикальный от пола. А теперь вот прочиал и думаю, вдруг какая серьезная причина есть. Можжет в трубе наведенные токи возникают и коррозия из-за них. Если так то лучше наверное перестраховаться и перенести провод пока не оштукатурили (хотя 100 мм там есть), если столь веской причины нет, то может и не стоит париться ...
15.10.2013 в 16:49:19
valid7228 написал : ну выглядит это некрасиво
Вы хотите сказать, что в ПУЭ введены эти требования по соображениям "красиво-некрасиво"? Что-то не верится... Интересно, каков все же реальный смысл? Физический? Что страшного произойдет в трубе, если провод проложить в 1 см от нее? Или что страшного случится с проводом?