28.10.2013 в 17:36:59
Делаю подоконник с подогревом. Два длинных окна 4 метра + 2 мета в ряд. Основная цель - исключить конденсат на окнах. Хочу обсудить по существу. Про то что еще нужно думать о вентиляции знаю, просьба тему в эту сторону не уводить. Протянул нержавейку гофру от стояка отопления прямл под пластиковым подоконником. Думал закрою все ГКЛ, а в подоконнике сделаю вент отверстия. Но с отоплением почему-то задерживают, а окна уже начали потеть. Понял, что нужно добавить электрообогрев, чтобы не зависить от отопительного сезона. Теперь возникла дилемма. Кабель как трубу под подоконником просто не протянешь - нужно или стяжку или плитку, соответстенно придется убирать ПВХ подоконники. Еще думал про пленочные теплые полы, то какое тогда сделать финишное покрытие. Нужно чтобы тепла было достаточно, чтобы создать конвекцию по окнам. С удовольствием выслушаю дельные советы и варианты. Может кто-то уже делал что-то подобное.
28.10.2013 в 18:22:40
Р_В Вот это Вы люто заморочились.
28.10.2013 в 18:24:05
Две зимы с лужами на подоконниках, полу и плесень на откосах не оставили вариантов.
28.10.2013 в 20:29:28
Сильно!!! Речь о частном доме, так?
28.10.2013 в 23:11:39
Приборы отопления должны быть почти равны длине окон,А подоконник совсем узкий,выступать не более 5см.У Вас как? Подогрев подоконника может не помочь.
29.10.2013 в 00:18:26
to Р_В
Я почти уверен, что кабельный обогрев подоконника вам не поможет. Вы боретесь со следствием, а не с проблемой. Проблема в чём то другом. Опишите подробнее помещение(тип, характеристики), стены, окна(характеристики), пол, источники отопления и вентиляции. Несколько раз рассчитывал кабель для похожих случаев, но всегда задача была другая - не холодная поверхность подоконника(заказчик так желал).
29.10.2013 в 19:19:50
yicil написал : Сильно!!! Речь о частном доме, так?
Нет, квартира. Присоединенная лоджия.
29.10.2013 в 19:20:50
Vo.V.A. написал : Приборы отопления должны быть почти равны длине окон,А подоконник совсем узкий,выступать не более 5см.У Вас как? Подогрев подоконника может не помочь.
Так сделать не получиться, поэтому продумываю альтернативный вариант.
29.10.2013 в 19:25:30
MersGM написал : Я почти уверен, что кабельный обогрев подоконника вам не поможет. Вы боретесь со следствием, а не с проблемой. Проблема в чём то другом. Опишите подробнее помещение(тип, характеристики), стены, окна(характеристики), пол, источники отопления и вентиляции. Несколько раз рассчитывал кабель для похожих случаев, но всегда задача была другая - не холодная поверхность подоконника(заказчик так желал).
Причина - повышенная влажность. В какой-то степени виновата плохая вентиляция. Но даже при нормальной влажности около 50% под остеклением должны быть отопительные приборы, чтобы окна не потели. Основной обогрев будет от нерж. гофры и центрального отопления, но на случай "задержки" отопительного сезона, как сейчас, думаю, нужно заложить еще и кабель. Только думаю как реализовать. Кабель и мет гофру в небольшую стяжку вместе или Кабель в небольшую стяжку а трубу под подоконником и отверстия или Инфракрасный ТП на поверхности а трубу под подоконником и отверстия, тогда какое финишное покрытие?
29.10.2013 в 19:37:55
мне кажется - подоконник в таком раскладе должен быть каменным....
29.10.2013 в 19:42:36
Р_В написал : Инфракрасный ТП на поверхности а трубу под подоконником и отверстия, тогда какое финишное покрытие?
а почему не сам пол ?
30.10.2013 в 00:04:32
to Р_В
Толком вы конечно ничего не написали, но из других ваших ответов и так всё ясно. У вас недостаточно утеплена присоединённая лоджия или "хилый" стекло-пакет или его некачественный монтаж или недостаточно источников отопления для этого помещения(наименее вероятно). Из-за этого т.н. "точка росы" сместилась на внутреннюю поверхность в помещении и при падении температуры за бортом, окно, стена и т.д. начинают "плакать". Все ваши ухищрения вряд ли дадут достойный эффект. Устранять надо саму проблему а не бороться с её следствием. Влажность не может быть локально больше чем во всём остальном помещении в следствии ухудшения вентиляции. Странно, что вы за это взялись только сейчас, а не летом. И за врезку в систему ЦО, вас по голове точно не погладят.
30.10.2013 в 03:45:46
Р_В написал : Нет, квартира. Присоединенная лоджия.
Ну вот и ответ))) Можно сколько угодно теперь извращаться с утеплением подоконника, но это вас не спасет. По-хорошему, не надо было этого делать - присоединить лоджию нормально к квартире очень сложно, в вашем случае точно это не удалось (плесень на откосах и лужи вы уже имеете) Но проблему вы себе создали теперь нужно решение. Нормальное решение - искать проблемы в утеплении балкона, где оставили мосты холода, проверить как смонтирваны рамы, что с монтажными швами, скорее всего они стоят в холодной зоне проема и отталкиваясь от этого уже принимать решение что делать дальше Плохое решение - ставим обогреватели (электрические, добавляем гармошек центрального отопления) и греем то что присоединили. Если остановитесь на обогреве, то пустите его по периметру окна.
30.10.2013 в 03:55:09
Р_В, какой профиль оконный и какие стеклопакеты? Можете сделать фото, где было бы видно окно, подоконник и пол?
30.10.2013 в 13:36:25
troyniks написал : мне кажется - подоконник в таком раскладе должен быть каменным....
или облицованный плиткой.