Lasser
Lasser
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

01.12.2013 в 21:56:29

В прошлый раз, когда обсуждали всякие разные пескобетоны прозвучала рекомендация если что (ну, мало-ли, какой там пескобетон) - добавить на мешок пескобетона 2-3 кг цемента. Вопрос - стоит или нет, хуже не станет? (Не загнет ли ставшую сверхпрочной стяжку кверху)? Конечно, желание есть не чтоб хуже, а чтоб лучше, да вот только сомневаюсь и прошу вашей помощи в этом вопросе пропорции каши и масла.

0
ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

01.12.2013 в 23:09:12

Если стяжка не плавающая, а основание менее прочное, чем стяжка, то вполне загнёт. Прочность покрытия должна быть меньше прочности основания.

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

01.12.2013 в 23:25:54

ЮрийР написал : Прочность покрытия должна быть меньше прочности основания.

Так стяжка в любом случае слабее железобетонных перекрытий

Lasser написал : добавить на мешок пескобетона 2-3 кг цемента. Вопрос - стоит или нет, хуже не станет?

Не станет. Да и речи быть не может о испортить кашу маслом, ибо : Из всех известных марок пескобетонов и смесей, проверенных соответствующими органами, ни одна НЕ соответствует заявленной прочности. Как бы не назывался бренд, М 300 имеет максимум М 220, м 400 максимум М 320, а М 150 имеет ли М 100? Это еще вопрос. Лично смотрел эту передачу по РЕН ТВ. Вот почему на каждый мешок весом 40 - 50 кг следует добавлять мастерок цемента М 500 + добавлять пластификатор

0

Труд без искусства - Варварство!

Lasser
Lasser
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

02.12.2013 в 02:09:30

Труженик написал : Вот почему на каждый мешок весом 40 - 50 кг следует добавлять мастерок цемента М 500 + добавлять пластификатор

О! Спасибо за ценное замечание - мастерок это будет около кг? На 35 кг мешок чуть меньше или оставить? А какой брать пластификатор (кстати, а на что он влияет в том самом пескобетоне)?

ЮрийР написал : Если стяжка не плавающая, а основание менее прочное, чем стяжка, то вполне загнёт. Прочность покрытия должна быть меньше прочности основания.

Основание - бетон монолит с гранитной галькой.

0
TARLEV
TARLEV
Резидент

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

02.12.2013 в 02:24:51

Труженик написал : Лично смотрел эту передачу по РЕН ТВ.

Дай ссылочку на видос Коля. Перелапатил весь поиск и архивы, нигде нет упоминаний. Только без этого, ато ведь начну думать что врунишка.

0
TARLEV
TARLEV
Резидент

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

02.12.2013 в 02:27:34

Lasser написал : О! Спасибо за ценное замечание

А ценное ли оно? Будьте осторожны, по данной рецептуре стяжка может получится по прочности по более чем само монолитное перекрытие аж м500, именно это утверждает хозяин совета.

0
Lasser
Lasser
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

02.12.2013 в 02:39:40

TARLEV написал : Будьте осторожны, по данной рецептуре стяжка может получится по прочности по более чем само монолитное перекрытие аж м500

И таки жеж как быть? Добавлять или нет? С одной стороны - для стяжки хватит и М150 - коли М300 брать, уж на 150 цементу-то всяко оставлено. Переборщить с прочностью - загнет. Полусухую - таки ж вероятность меньше, но проверять неохота )) Значит - не рисковать с добавками?

0
TARLEV
TARLEV
Резидент

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

02.12.2013 в 02:44:34

Lasser написал : Значит - не рисковать с добавками?

И с добавками не рисковать и с водой не перелить. На мешок пескобетона м300 весом 50кг в/ц 5.5 - 6.5 литров воды не более.

0
Lasser
Lasser
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

02.12.2013 в 02:55:44

TARLEV написал : и с водой не перелить. На мешок пескобетона м300 весом 50кг в/ц 5.5 - 6.5 литров воды не более.

Спасибо за воду - сегодня как раз пробовал на мелких кусках - глянуть чего за пескобетон в наличии и посчитать сколько воды надо - опытным путем получилось что не больше 650мл на 5 кг пескобетона - как раз ваши цифры! Чуть больше - и смесь не плотная, жижа, течет - не затереть, не загладить. А плотная, как сырой песок утрамбовывается и никуда не девается. И, на следующий день, пролить ее хорошенечко, так?

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

02.12.2013 в 04:27:42

Вы сделайте опытный замес в небольшой таре. Если смесь через 10 минут покажется слишком пескообразной, то добавьте цемента. Если маслянистая, то не нужно добавлять. Много цемента в растворе может привести к растрескиванию стяжки.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

02.12.2013 в 08:16:57

Lasser написал : И, на следующий день, пролить ее хорошенечко, так?

Не надо проливать - нарушите водо/цементное отношение: вода - враг цементных растворов! Только накрывать полиэтиленом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.