Привет всем! Планирую в этом году залить фундамент под дом из пенобетона монолитную ж/б плиту 9×9 м. Снять плодородный слой земли, отсыпать, пролить и утрамбовать песчаную подушку 20 см, выставить опалубку, гидроизоляция, 2 решетки арматуры 16 мм с ячеей 20 см, залить 300 бетоном. Толщина плиты 30 см. Подскажите, как все это сделать правильно, может чего подскажите или дополните?
Гдето тож читал называется шведская плита! Тока они еще на гидроизаляцию пенопласт 10 см ложили! А где будут стоять стены залили типа приступок, он еще как ребра жесткости к основной арматуре! Думаю будет супер! Только вибратором выгони весь воздух из раствора! Идея хорошая, можно строить до трех этажей на такой плите!!!
Дулин написал :
Гдето тож читал называется шведская плита! Тока они еще на гидроизаляцию пенопласт 10 см ложили! А где будут стоять стены залили типа приступок, он еще как ребра жесткости к основной арматуре! Думаю будет супер! Только вибратором выгони весь воздух из раствора! Идея хорошая, можно строить до трех этажей на такой плите!!!
Ну не пенопласт, а ЭППС. Про воздух понятно, у меня вибратор уже куплен в прошлом году.
Толщины в 250мм хватит, а это сэкономленные деньги.
По уму надо все-таки не просто делать гидроизоляцию, а подбетонку из раствора В7,5, по которой уже класть наплавляемую гидроизоляцию и только затем уже армировать (фиксаторы не забудьте купить) и заливать плиту.
ФП надо теплоизолировать с торцов, выводя при этом утеплитель на определенное расстояние от фундаментной плиты. Тыц: http://www.teplotek24.ru/teplofundament/fundamentmz.html и тыц: http://all-for-remont.ru/fundament/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta И, пожалуйста, не городите никакой "шведской", а также итальянской, норвежской и прочей плит с горизонтальной теплоизоляцией под всей площадью плиты - лишь деньги потратите "не туда". Ведь это, блин, как аналогия с Евроремонтом - только в России такое понятие умудрились придумать. Кстати, есть еще джамшут ремонт - 3 года все нормально, а потом начинается разваливаться :))).
Учитывая такой высокий уровень УГВ надо не лениться, а при устройстве "котлована" для ФП сделать нормальный горизонтальный дренаж по периметру - очень недорого и недолго когда такое строительство затеваешь. Сделать с разуклонкой и вывести в отдельный глубокий и достаточно большой приямок, в котором будет лежать мешок из геотекстиля, наполненный щебнем.
При этом также следует по ФП первый ряд сделать из кирпича или чего-то еще на высоту 400мм и наплавляемую ГИ завести обязательно на стены или потом будет печально очень.
О подводе всего и вся "под землей" лучше подумать заранее. Неясно какие будут коммуникации у Вас, но точно можно сказать, что электричество на 99% будет подаваться по "воздушке" а не по кабелю, проложенному под землей. Учтите также и водоснабжение с канализацией придется утеплять обязательно при такой мелкой глубине заложения.
При чем тут малозаглубленный фундамент??? Эту типа плиту шведско-джамшутовую можно и на болоте запросто, про дренажку согласен полностью, если есть возможность то делайте обязательно! Растелить целофан, на него подушку песчаную, поверх можно дорнит, затем эппс и погнали, воду, электрику и сточные воды (какашки) можно с боку вывести, просто вдруг своя скважина и много еще чего, типа отопление от земли итд!
Толщины в 250мм хватит, а это сэкономленные деньги.
По уму надо все-таки не просто делать гидроизоляцию, а подбетонку из раствора В7,5, по которой уже класть наплавляемую гидроизоляцию и только затем уже армировать (фиксаторы не забудьте купить) и заливать плиту.
ФП надо теплоизолировать с торцов, выводя при этом утеплитель на определенное расстояние от фундаментной плиты. Тыц: http://www.teplotek24.ru/teplofundament/fundamentmz.html и тыц: http://all-for-remont.ru/fundament/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta И, пожалуйста, не городите никакой "шведской", а также итальянской, норвежской и прочей плит с горизонтальной теплоизоляцией под всей площадью плиты - лишь деньги потратите "не туда". Ведь это, блин, как аналогия с Евроремонтом - только в России такое понятие умудрились придумать. Кстати, есть еще джамшут ремонт - 3 года все нормально, а потом начинается разваливаться :))).
Учитывая такой высокий уровень УГВ надо не лениться, а при устройстве "котлована" для ФП сделать нормальный горизонтальный дренаж по периметру - очень недорого и недолго когда такое строительство затеваешь. Сделать с разуклонкой и вывести в отдельный глубокий и достаточно большой приямок, в котором будет лежать мешок из геотекстиля, наполненный щебнем.
При этом также следует по ФП первый ряд сделать из кирпича или чего-то еще на высоту 400мм и наплавляемую ГИ завести обязательно на стены или потом будет печально очень.
О подводе всего и вся "под землей" лучше подумать заранее. Неясно какие будут коммуникации у Вас, но точно можно сказать, что электричество на 99% будет подаваться по "воздушке" а не по кабелю, проложенному под землей. Учтите также и водоснабжение с канализацией придется утеплять обязательно при такой мелкой глубине заложения.
Спасибо просто огромное за очень полноценный ответ! Подбетонка-это + если честно, я посмотрел другой форум, по монолитной ж/б плите. Решил создать тему и набрать еще положительных моментов! По гидроизоляции тоже понятно, так же как и утеплению по периметру. Но по Шведке немного не согласен. Утепление под плитой необходимо: во первых, я не планирую подключить отопление в первый год стройки, поэтому плита промерзнет и начнется процесс пучения.... этого не избежать, во вторых, после постройки дома меньше тепла пойдет в землю. Это не так будет ощутимо, но все- таки...
Самое главное, что меня интересует, это дренаж! Был вариант по периметру проложить дренажные трубы, вывести в общий колодец, и оттуда откачивать дренажным насосом куда- нибудь... но это очень затратно в плане электричества. Как поможет приямок с геотекстилем и щебнем? Вот это вопоос!
О гидроизоляции запас не помешает. Не спорю, что много не мало.
По поводу коммуникаций: все будет подземкой, даже электричество ( в черной гофре и хорошим кабелем) утепление подвода воды тоже обязятельно.
А так, еще раз огромное спасибо за полноценный комментарий!
Дулин написал :
При чем тут малозаглубленный фундамент??? Эту типа плиту шведско-джамшутовую можно и на болоте запросто, про дренажку согласен полностью, если есть возможность то делайте обязательно! Растелить целофан, на него подушку песчаную, поверх можно дорнит, затем эппс и погнали, воду, электрику и сточные воды (какашки) можно с боку вывести, просто вдруг своя скважина и много еще чего, типа отопление от земли итд!
Можно поподробнее про дренаж? УГВ сейчас вровень с землей, в сухое лето- 1.5 метра. Планирую отсыпку ПГС 0.5 метра. Дренажный колодец с насосом и откачкой- дорого в плане энергозатрат. Естественного уклона нет. Как обойти эту проблему?