Стеклопакету 9 лет, широкое окно и открывающаяся балконная дверь, раньше была полная тишина, но последнее время стал замечать увеличившийся шум, так как живу рядом с грузовым портом, ночью с периодичностью в несколько минут, а иногда целыми колоннами проезжает грузовой транспорт, легковой впринципе так не досаждает. Жена слышала что на заводе в стеклопакете создают вакуум и со временем резиновый уплотнитель начинает пропускать воздух внутрь, может ли это стать причиной появившегося шума. Запотеваний стекла изнутри нет, ветер не свистит проверенно недавним ураганом, зимой вроде тоже нигде не сквозит. Ещё у меня балкон застеклён, ещё в советские времена, рамы с одинарным стеклом, так вот если в жару там окно не открыть температура может иногда повышаться на балконе до 50 градусов, не могло ли из-за этого повести рамы или испортить резинки? Профили Коммерлинг(Германия)

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

29.05.2014 в 15:37:15

меняйте уплотнители створки(двери)

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

29.05.2014 в 17:44:36

Demian77, у нас служба окон есть -по звонку приезжают меняют .обслуживают и не дорого..

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

29.05.2014 в 17:48:00

с Уссурийска в Клайпеду прилетят

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

29.05.2014 в 17:51:52

лирик написал : с Уссурийска в Клайпеду прилетят

так нам наоборот всё с запада докатится пока-клайпеда ведь европа-давно должна быть такая служба-пока человеку не надо ему и всё равно на её существование???

0
Аватар пользователя
zzaazz

Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

30.05.2014 в 10:24:12

Demian77 написал : Жена слышала что на заводе в стеклопакете создают вакуум и со временем резиновый уплотнитель начинает пропускать воздух внутрь, может ли это стать причиной появившегося шума. Запотеваний стекла изнутри нет,

Значит герметичность не нарушена. Меняйте резиновые уплотнители: за 9 лет от них одно название осталось.

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

30.05.2014 в 10:51:45

и про вакуум , при площади стеклопакета 1 м2 внешнее давление будет 10 ТОНН , какое стекло это выдержит? существуют вакуумные стеклопакеты но они тонюсенькие и через три миллиметра проставки стоят , так что он весь в крапинку если вблизи смотреть

0
Аватар пользователя
Demian77

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Клайпеда

Сообщений: 17

30.05.2014 в 17:53:39

Всем спасибо что дали правильное направление, смазал сегодня уплотнители жидким вазелином и ура, тишина как и было! Кстати никто не подскажет у меня сверху на раме нет участка уплотнителя промежуток ~4см прямо посередине, это я так понимаю для вентиляции внутри рамы сделано или косяк производителя стеклопакетов?

0
Аватар пользователя
Demian77

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Клайпеда

Сообщений: 17

30.05.2014 в 17:59:23

ussur написал : Demian77, у нас служба окон есть -по звонку приезжают меняют .обслуживают и не дорого..

Не дорого это сколько? У нас позвонил только дверь обойдётся в 50€:mad: и это при цене хорошего итальянского уплотнителя в магазе 1€ за метр, специального скрепка за 2,5€ и обезжиривателя за 1,5€ :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113361

30.05.2014 в 18:48:36

Demian77 написал : температура может иногда повышаться на балконе до 50 градусов, не могло ли из-за этого повести рамы

могло. Возможно надо отрегулировать створки или прижим.

Demian77 написал : Кстати никто не подскажет у меня сверху на раме нет участка уплотнителя промежуток ~4см прямо посередине, это я так понимаю для вентиляции внутри рамы сделано или косяк производителя стеклопакетов?

И так и так может быть. А мог и уплотнитель сократиться в длину...

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

31.05.2014 в 05:32:54

Demian77 написал : Не дорого это сколько? У нас позвонил только дверь обойдётся в 50€:mad: и это при цене хорошего итальянского уплотнителя в магазе 1€ за метр, специального скрепка за 2,5€ и обезжиривателя за 1,5€ :)

на дорогое окно -дорогое и обслуживание а бюджетные окна в 1000 рублями входят

0
Аватар пользователя
Kreker

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

31.05.2014 в 18:15:48

Demian77 написал : у меня сверху на раме нет участка уплотнителя промежуток ~4см прямо посередине, это я так понимаю для вентиляции внутри рамы сделано или косяк производителя стеклопакетов?

Это косяк 100%. Для вентиляции рамы есть специальные отверстия.

0
Аватар пользователя
serg 190

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

31.05.2014 в 20:08:23

Kreker,

Kreker написал : Для вентиляции рамы есть специальные отверстия.

Где?

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

01.06.2014 в 08:58:30

serg 190 написал : Kreker,

Где?

прямо в раме и есть

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113361

01.06.2014 в 11:23:34

Имногда таким образом делают вентиляцию в квартире - типа Аэреко :)