Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

06.08.2014 в 08:46:27

Укладывал вчера между обрешеткой под сайдинг на фасаде, минплиту. Смотрел прогнозы, дождя не обещали, думал с утра куплю Изоспан А и как по инструкции сделаю. Но к 10 вечера начали собираться тучи и я очканул что по ночи вату мне все таки зальет. В наличии имелся Изоспан С. Им я уже ночью спешно и закрывал стену. Прикрепил гладкой стороной наружу. а шероховатой вплотную с минплите.

Дождь, зараза, так и не пошел. Теперь думаю вот, а можно ли оставить изоспан С на фасаде. Пирог на стене такой: Пенопласт 60мм 30плотности, пенопласт 50мм 30 плотности в перехлест по швам, минплита 100мм 75 плотности, ну и изоспан.

Как думаете?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

06.08.2014 в 08:57:02

низя его использовать в вашем случае, он не пропускает пар. Заменить.

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

06.08.2014 в 09:04:53

А откуда и куда пар должен идти? Изнутри пар не пройдет думаю, а снаружи...? не понимаю этого механизма

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113226

06.08.2014 в 10:13:11

aaabbbccc написал : Изнутри пар не пройдет думаю

Думать не надо, надо делать по технологии производителя...

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

06.08.2014 в 10:55:53

Мужики, вы мне "пальцем" укажите. Воде с улицы к вате доступа нет. Пару, как понимаю, тоже. Изнутри неоткуда взяться. Инструкциям следовать тоже вдумчиво надо.

Кто что пишет, у кого то полистирол влагу на 50-60% задерживает, у кого то паропроницаемость на уровне дерева. Где вообще правда?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113226

06.08.2014 в 11:03:43

aaabbbccc написал : Инструкциям следовать тоже вдумчиво надо.

ну да, их идиоты писали, а не инженеры по строительной теплотехнике. Водяной пар зимой идет от теплого к холодному. Изнутри наружу. Подробнее - поиском по форуму...

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.08.2014 в 14:00:50

aaabbbccc написал : Кто что пишет, у кого то полистирол влагу на 50-60% задерживает, у кого то паропроницаемость на уровне дерева. Где вообще правда?

Дык, это и есть правда. Шариковый пенопласт по паропроницаемости близок к сосне поперек волокон. Так что пар из отапливаемого помещения на улицу зимой прет через стену. А эта пленка его задержит и образует конденсат. Им напитается вата и перестанет теплоизолировать. Пленку надо заменить на А, или еще лучше,на АМ. Забавно другое - а нафига минвату использовать вместе с пенопластом? Цена выше, а пенопласт все одно горючесть не потеряет.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.08.2014 в 14:03:04

aaabbbccc написал : Изнутри неоткуда взяться

Попробуй сравнить, сколько жидкости за день выпил, и сколько слилось. А разница куда делась? Вот эта разница в стены и пойдет. Про кипящую кастрюльку на кухне с борщичком я уже молчу.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

06.08.2014 в 17:15:57

Правильное использование паробарьера очень важно. Многие недооцениват его значимость. А потом начинаются проблемы. Так что -пленку надо переделать. Я решил вообще у себя ставить снаружи Тайвек Soft, а изнутри DU Point Air Guard 5. Однажды зашел в строящийся дом с этими пленками, там так легко дышалось.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113226

06.08.2014 в 17:27:41

Shkeddy написал : а изнутри DU Point Air Guard 5. Однажды зашел в строящийся дом с этими пленками, там так легко дышалось.

Окна еще не поставили что-ли? :) Если есть пароизоляция внутри - какая разница для дыхания, что за мембрана будет снаружи :)

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

06.08.2014 в 17:50:05

Спасибо. Все понял. Буду менять. Только еще 2 вопроса:

  • А не надо ли отсечь вату от пенопласта тоже какой нибудь пленкой, что бы она не напитывалась этим паром из дома?
  • Поскольку сайдинг этим сезоном я еще не ставлю, то на зиму обрешетка останется под изоспаном А. Ветром ее изорвет в хлам. Могу я поверх А натянуть еще и С (все равно уже порезал) как ветрозащиту ну и от осенне/весенних дождей доп защита? Зазор между А и С будет 3-4см.

Цитата "Забавно другое - а нафига минвату использовать вместе с пенопластом? Цена выше, а пенопласт все одно горючесть не потеряет."

Вата - шумоизол. Второй этаж - с кемпинга для грузовиков в километре расположенного, зимой шум доносится так, как будто они у меня во дворе стоят.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

06.08.2014 в 23:21:57

А само здание из чего построено? Ставите изнутри паробарьер. А снаружи - ветрозащиту. Можете еще слоем укрыть. Незнаю как с изоспаном, но нормальная пленка только от ветра не должна порваться, порваться от ветра может только в результате длительного воздействия ультрафиолета. Изоспан, наверное, самое барахло.

BV написал : Окна еще не поставили что-ли? :) Если есть пароизоляция внутри - какая разница для дыхания, что за мембрана будет снаружи :)

Не знаю, но решил себе ставить именно такие. Планками обматывается весь дом сплошняком. Потом прорезаются в местах оконных и дверных проемов. Сами проемы тоже укрываются и тщательно заклеиваются.

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

07.08.2014 в 03:32:25

У меня стены из пенобетона. Shkeddy, а если ставить паробарьер из нутри, то ведь можно и изоспан С нс наружи оставить? А почему изоспан барахло? Думал самая нормальная пленка это. Хотя у нас из аналогов тайвек да мегафлекс.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.08.2014 в 05:29:58

aaabbbccc написал : У меня стены из пенобетона.

:facepalm: Значит вы на нем решили сэкономить, раз утеплять его требуется.

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

07.08.2014 в 05:44:05

andrewkhv написал : :facepalm: Значит вы на нем решили сэкономить, раз утеплять его требуется.

Кого требуется утеплять?!? На чем сэкономили?!? О чем ВЫ?!? Речь идет о применимости мембран в конкретном случае, осложненном нежеланием повторять n- объем работ. Где тут про утепление?

Shkeddy паробарьер изнутри, я понимаю, можно выполнить мембранами типа изоспан А. Но я сомневаюсь насчет того, что не будет ли тогда в помещении излишне влажно? По моему тогда возникнет необходимость в монтаже системы вентиляции. А этот пар, проникая сквозь стену, проходя сквозь пенопласт, дойдя до ваты ,намочив её все таки, пока проступит сквозь мембрану и испарится....... вату не приведет в негодность таким образом? Скажите все таки ,имеет ли смысл отсечь вату от пенопласта?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу