Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 460

19.08.2014 в 13:33:01

При упругом креплении ПГП (на эластичной прокладке) КНАУФ рекомендует между ПГП и перекрытием использовать шпаклевку (Фуген), затем эластичную прокладку, по бокам которой наносить герметик.

ВОЛМА в этой же конструкции (между ПГП и перекрытием) рекомендует использовать монтажную пену.

В чем плюсы и минусы каждого варианта?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

19.08.2014 в 13:48:37

datarex написал : В чем плюсы и минусы каждого варианта?

Сосед сверху стяжку сделал ?

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 460

19.08.2014 в 14:32:25

Не делал

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

19.08.2014 в 19:08:45

Если что, можно поверх пены пройтись герметиком. И нашим и вашим чтоб )

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

20.08.2014 в 00:29:39

Эластичная прокладка между ПГП и стенами\полом\потолком по мнению производителей нужна для уменьшения передачи структурного шума от стен из ПГП на стены\пол\потолок квартиры. Однако крепить ПГП к стенам\полу\потолку Вы же ведь будете? А несколько верхних рядов желательно к стенам крепить через арматуру диаметром 10 мм в шов между ПГП. Вот и не понятно в чем смысл?

А вот примыкание к потолку через эластичную прокладку нужно обязательно. Особенно если над Вами квартира со свободной планировкой. После ремонта в верхней квартире плита потолка может просесть к Вам на до 10 мм по центру плиты.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

20.08.2014 в 01:31:39

ALNI написал : Однако крепить ПГП к стенам\полу\потолку Вы же ведь будете? А несколько верхних рядов желательно к стенам крепить через арматуру диаметром 10 мм в шов между ПГП.

Зачем арматура? Там должны быть уголки Кнауф....

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

20.08.2014 в 07:55:21

datarex написал : между ПГП и перекрытием

вниз и к стенам и кнауф, и Волма рекомендуют использовать эластичную листовую\рулонную прокладку. Сттык с верхним перекрытием - либо пеной, либо герметиком. Плюсы минусы - хм. звукоизоляция одинаковая. пена более липкая - лучше адгезия, засчёт расширения. Но если засохнет в пистолете - будут проблемы. С герметиком проще, но он дороже. Пена быстрей сохнет. Я за пену.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 460

20.08.2014 в 14:07:05

Грэй написал : вниз и к стенам и кнауф, и Волма рекомендуют использовать эластичную листовую\рулонную прокладку.

Они рекомендуют использовать эластичную прокладку и сверху.

Грэй написал : Стык с верхним перекрытием - либо пеной, либо герметиком.

Рекомендуют использовать эластичный герметик. Насколько я понял, силиконовый или акриловый. Не могли по порекомендовать конкретную марку такого герметика?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу