Ситуация: новостройка, 4 года дому, в ванной положили плитку Gracia Ceramica Davos (500 за метр :) ) - 2 стены бетонные - всё ок. Третья стена - гипсоплит, тоже всё ок. Последняя стена - с ней проблемы. Стена является по сути воздуховодом. 4 см бетона и вент. каналы. На неё наклеен гипсокартон, снизу в два слоя, сверху в один слой + слой гипсовой (кажется) штукатурки. (выравнивали так стену) Так вот, сверху, где плитку клали на этот слой штукатурки, всё ок. Снизу, где плитку клали на гипсокартон (обмазав его бетоноконтактом, как, впрочем и гипсоплитовую стенку) по плитке идёт страшный ЦЕК. Трещины на эмали. на каждой плитке уже по 5-10 трещин и с каждым днём их всё больше. С момента укладки прошло всего два месяца. Не можем понять отчего такая беда. Почему именно в этом месте? Плитку клали горизонтальными рядами, так что явный брак исключается. Что вообще делать, обязательно перекладывать плитку с цеком или можно и так жить?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.09.2014 в 23:17:13

Если не выперло пузырём то и так можно.

scamp написал : Стена является по сути воздуховодом. 4 см бетона и вент. каналы.

Если это именно воздуховод, то надо отсоединять стенкой. У самого на примете 2 заказа со схожей картиной. 4 и 3 года. На удивление порядок, даже трещинок на примыканиях нет.

Сейчас бы так делать уже не рискнул.

У цена две главных причины:

1) отошёл слой и плитка получив нагрузку усаживается - цек только по отошедшей 2) просто брак, ибо и слой малый и держится хорошо, а всё равно - цек по кругу

0
Аватар пользователя
Voldemar36

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Воронеж

Сообщений: 2256

14.09.2014 в 00:14:32

Причина цека - деформация плоскости плитки.Может произойти в результате усадки клея, деформации основы под плиткой,температурных расширений.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.09.2014 в 09:35:27

ещё прямо клеи такие бывают матовая плитка нормально .на глазури цек.у вас какой клей

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

14.09.2014 в 21:02:17

scamp написал : идёт страшный ЦЕК

Просветите, кто такой Цек и чем он так страшен?

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

14.09.2014 в 21:41:34

bvn-2005 написал : Просветите, кто такой Цек и чем он так страшен?

микротрещины на глазури плитки. обычно сеточкой

0
Аватар пользователя
ЮрийР

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

14.09.2014 в 21:51:22

bvn-2005 написал : Просветите, кто такой Цек и чем он так страшен?

Трещит и лопается глазурь на плитке, как пожухлая краска. Это заводской брак, пока что встречался только после приклеивания плитки, но один раз было и прямо в пачке, даже слышно было тихий треск. Но на итальянской-испанской вроде бы не встречал, а вот на шахтинской, и нашей, встречал нередко

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

14.09.2014 в 23:34:57

ЮрийР написал : Трещит и лопается глазурь на плитке, как пожухлая краска. Это заводской брак, пока что встречался только после приклеивания плитки, но один раз было и прямо в пачке, даже слышно было тихий треск. Но на итальянской-испанской вроде бы не встречал, а вот на шахтинской, и нашей, встречал нередко

заводской брак..обычно на дешевой глазурованной...хотя мне попалось раз и на дорогой матовой из сан марино.Правда та сан маринская плитка, мне почему то по качеству напомнила буньковскую или урюпинскую, но сработало то что Италия..законодатели мод, то-се)))) Раньше считал , что обычно он возникает при укладке на слой..но, увы, в случае с сан маринской плиткой, укладка веласт на тонкий слой, гребенкой...что-то косячат на заводе, технологи, то ли с обжигом, то ли с составом теста глины....

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.09.2014 в 00:25:48

valid7228 написал : заводской брак..

Далеко не всегда.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

15.09.2014 в 00:43:01

AndyMirror написал : Далеко не всегда.

а как иначе объяснить???

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

15.09.2014 в 14:00:40

valid7228 написал : а как иначе объяснить???

для глазури надо клей подбирать более эластичный наверное.кто то скидывал квалификацию европейских клеев.там по буквам и цифрам-поискать надо в плиточной теме

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.09.2014 в 20:30:40

valid7228 написал : а как иначе объяснить???

См. #2 в этой теме.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

16.09.2014 в 00:14:39

ussur написал : для глазури надо клей подбирать более эластичный наверное.кто то скидывал квалификацию европейских клеев.там по буквам и цифрам-поискать надо в плиточной теме

Не знаю как в уссурийске, а у нас в Орехове, если заводской в магазе купишь-считай повезло, а так все больше песок-цемент-клей типа кмц забодяженный в мешки, хошь флизена, хошь-церрезита.Так что нам не до сравнительных характеристик усадки -усушки-утряски различных типов клеев)))))

0
Аватар пользователя
ЮрийР

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

17.09.2014 в 16:01:30

Для глазурованной плитки другой клей подбирать? Это что за фигня, эдак скоро для рельефной понадбится другой клей* Фигня все это, чисто заводской брак, с советских времен наблюдаю - одна и та же плитка, а цека встречается как раз в пределах процента брака. Ускорили охлаждение после обжига - и вот тебе усадка поверхности быльше, чем в середине. Недоложили/переложили какой0нибудь компонент, тоже затрещит. Не соблюли температурный режим, так не только затрещит, но и вертолетом выгнет. Не в клее дело, глазурь должна иметь одинаковый коэффициент расширения, это и до производства понятно, а вот соблюдать технологию не всегда удается, даже в Италии.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

17.09.2014 в 16:04:41

ЮрийР, чем обьясните тогда .что цек начинается через пару тройку месяцев после окончания работ