Аватар пользователя
hedge

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

18.09.2014 в 15:06:20

4-дня назад залили стяжку, сейчас появились мелкие трещины. Толщина стяжки 2 - 12 см, М300. Подскажите насколько они критичны. Строители утверждают, что без трещин стяжек не бывает. Что сделают потом наливной пол и никаких проблем не будет. Также говорят, что бухтеть точно не будет. У меня же в свою очередь закрались большие сомнения, т.к. по СНИП вроде трещин вообще никаких быть не должно. Фото трещин и стяжки ниже.

0
Вложение
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

18.09.2014 в 15:19:16

Трещины уж больно большие. Можно сейчас проверить на бухтение простукиванием. Трещинки (паутинка) так то не критичны. У вас трещины раскрылись. Сухая смесь фабричная или песок с карьера? Преподчитаю работать нашим речным отсеянным песком, трещин на 90% не бывает. Трещины могут быть от большого количества воды в замесе.

0
Аватар пользователя
hedge

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 21

18.09.2014 в 15:23:16

Смесь фабричная CSM. Покупали строители.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.09.2014 в 15:24:46

Да уж, для 4 дней трещины чересчур большие. Если через 2 недели проявляются волосяные трещины - то это практически норма, т.к. цементный камень при твердении усаживается. Можно вам рекомендовать только одно: ждите минимум две недели и затем простукивайте полы. Если стяжка отслоится - демонтировать отслоившиеся участки и заделывать их повторно.

1
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

19.09.2014 в 17:16:27

не стой!накрывай скорей плёнкой и воды не жалей!!!!ходит смотрит.её две недели поливать надо,а не смотреть..)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113198

19.09.2014 в 17:20:18

hedge, по стенам демпферную ленту не делали? Смесь была разведена жидко? В проемах дверей разделительный шов не делали? Толщина обычной стяжки местами 2см?

Ну а что Вы надеялись получить?

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

19.09.2014 в 18:26:07

BV демпферную ленту обязательно?почему 2см вас настораживает?стяжка наверно не плавающая.лежит на чём-то твёрдом..)плита какая-нибудь.работает на сжатие.наверно нормально работает на сжатие марка 300..хотя 120мм чересчур..неужели такие отклонения..(может уклон сделали.к выходу..))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113198

19.09.2014 в 18:31:06

ANT/D написал : почему 2см вас настораживает?

потому, что мало :)

ANT/D написал : стяжка наверно не плавающая.лежит на чём-то твёрдом..)

лежит, или прочно сцепилась с хорошо подготовленным = очищенным и прогрунтованным основанием? :)

ANT/D написал : плита какая-нибудь.работает на сжатие.наверно нормально работает на сжатие

Это вообще к чему и о чём?

ANT/D написал : отя 120мм чересчур..неужели такие отклонения..(может уклон сделали.к выходу..))

Это к бабке... :)

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

19.09.2014 в 18:49:42

ANT/D написал : не стой!накрывай скорей плёнкой и воды не жалей!!!!ходит смотрит.её две недели поливать надо,а не смотреть..)

Москва забавна. :) Мы не знаем никакого поливанья. Песочек из речных карьеров и не дерьгайся. Всегда будет тип-топ.:)

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

19.09.2014 в 18:51:14

BV написал : потому, что мало :)

лежит, или прочно сцепилась с хорошо подготовленным = очищенным и прогрунтованным основанием? :)

Это вообще к чему и о чём?

Это к бабке... :)

к чему 2см стяжки?ну работает там 2см,хватает их.ну и пускай лежит 2см.что вас насторожило?

про демпферную ленту..забыли ответить..)

0
Аватар пользователя
Верный

Местный

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

19.09.2014 в 18:54:08

Чита забавная, какойто песок из карьера, все это в корыте смешивать, прошлый век, ещебы маяки деревянные использовали. Купил готовую смесь на заводе смешанную и только воды добавляй.)))) Это я так, не со зла. Вам удобнее так, а нам удобнее так. И у нас никто с карьерным песком не моричиться, вообще забыли что такое песок просеивать и что его както еще и смешивать нужно.

Просто говорю что комуто удобнее самому делать а комуто купить готовое. Я не знаю где кроме как в песочнице у детей отнять куличики у нас песок достать. Да и вообще зачем?

Мне вот например забавно читать как они чего там смешивают добавляя фери. Яже ничего против не говорю.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

19.09.2014 в 19:00:10

Верный написал : Чита забавная, какойто песок из карьера, все это в корыте смешивать, прошлый век, ещебы маяки деревянные использовали. Купил готовую смесь на заводе смешанную и только воды добавляй.)))) Это я так, не со зла. Вам удобнее так, а нам удобнее так. И у нас никто с карьерным песком не моричиться, вообще забыли что такое песок просеивать и что его както еще и смешивать нужно.

Вы не знаете нашего песка москвич. В песочке и золото может прилепится.:)

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

19.09.2014 в 19:01:59

hedge написал : 4-дня назад залили стяжку, сейчас появились мелкие трещины. Толщина стяжки 2 - 12 см, М300. Подскажите насколько они критичны. Строители утверждают, что без трещин стяжек не бывает. Что сделают потом наливной пол и никаких проблем не будет. Также говорят, что бухтеть точно не будет. У меня же в свою очередь закрались большие сомнения, т.к. по СНИП вроде трещин вообще никаких быть не должно.

потом чтобы скрыть гофру от электрики,штукатурить будут.от 2 до 12

Верный написал : комуто удобнее самому делать а комуто купить готовое. Я не знаю где кроме как в песочнице у детей отнять куличики у нас песок достать. Да и вообще зачем?

Мне вот например забавно читать как они чего там смешивают добавляя фери. Яже ничего против не говорю.

пластифицируют им кажется

0
Аватар пользователя
Верный

Местный

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

19.09.2014 в 19:04:32

За Байкалом написал : Вы не знаете нашего песка москвич. В песочке и золото может прилепится.

И из за этого стоит с ним замарачиватся? Гдебы мне в Москве золотой песок то найти? Не подскажите житель Читы где в Москве песочек заказать? Тоже в куличи поиграть, фиг с ним со временем, зато можно цепочку золотую найти.

Как по близости уже давно не добывают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113198

19.09.2014 в 19:04:35

ANT/D написал : к чему 2см стяжки?

нет

ANT/D написал : плита какая-нибудь.работает на сжатие.наверно нормально работает на сжатие

Это вообще к чему и о чём?

ANT/D написал : потом чтобы скрыть гофру от электрики,штукатурить будут.от 2 до 12

мелочи, продолбят штробу...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу