Аватар пользователя
flamaster

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Душанбе

Сообщений: 11

29.09.2014 в 09:31:36

Здравствуйте уважаемые спецы. Прочитал по теме на данном сайте, но сейчас вермя сильно поджимает т.к. сегодня решается все, потому вынужден открыть новую тему. Если кратко: Делаю дома ремонт, новостройка, на полу постелил утеплитель ЭППС, ЭППС прибили дюбелями(грибки) к бетонному основания, в субботу сверху сделали цементно-песчянную стяжку в 2 см, сегодня поверх стяжки собираются укладывать элетрический теплый пол, и сразу еще 3 см стяжки. Сейчас сильно волнуюсь, т.к. не сделали амирования, и не знаю как себя введет такой тип стяжки в два слоя? мастера говорят что все правильно , но читая интернет все больше сомневяюсь. Нужно ли их остановить пока не закончили теплый пол и не уложии второй слой, и как правильно сделать?

1
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.09.2014 в 11:22:03

flamaster написал : мастера говорят что все правильно

Врут. Заливка должна проводиться за раз.

flamaster написал : и как правильно сделать?

Правильно спрашивать до заливки, а не после. А тут - "поздно пить Боржоми..."

0
Аватар пользователя
flamaster

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Душанбе

Сообщений: 11

29.09.2014 в 13:08:19

Vladimir_Vas хорошо, если снят первый слой, оставить ЭППС и заново все сделать правильно? возможно так или тоже нужно снят ЭППС?

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

29.09.2014 в 13:25:21

Vladimir_Vas написал : Врут. Заливка должна проводиться за раз

кто врёт?первый слой под тёплый пол.

flamaster написал : Здравствуйте уважаемые спецы. Прочитал по теме на данном сайте, но сейчас вермя сильно поджимает т.к. сегодня решается все, потому вынужден открыть новую тему. Если кратко: Делаю дома ремонт, новостройка, на полу постелил утеплитель ЭППС, ЭППС прибили дюбелями(грибки) к бетонному основания, в субботу сверху сделали цементно-песчянную стяжку в 2 см, сегодня поверх стяжки собираются укладывать элетрический теплый пол, и сразу еще 3 см стяжки. Сейчас сильно волнуюсь, т.к. не сделали амирования, и не знаю как себя введет такой тип стяжки в два слоя? мастера говорят что все правильно , но читая интернет все больше сомневяюсь. Нужно ли их остановить пока не закончили теплый пол и не уложии второй слой, и как правильно сделать?

встаньте ногами на этот ЭППС-он сам как стяжка.

flamaster написал : хорошо, если снят первый слой, оставить ЭППС и заново все сделать правильно? возможно так или тоже нужно снят ЭППС?

неужели их здесь не научили.. стяжка лить.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.09.2014 в 13:38:34

Vladimir_Vas написал : Врут. Заливка должна проводиться за раз.

А как же тогда финишные выравнивания - саморастекайками, скажем? Особого криминала не вижу в 2-х слоях, если первый сделан надёжно - без трещин и пыления, хорошо высушен и прогрунтован. Армирующую сетку положить прямо на первый слой, к ней крепить кабель ТП. Не забыть термодатчик уложить.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.09.2014 в 14:09:23

Prok12 написал : А как же тогда финишные выравнивания - саморастекайками, скажем?

Финиш в виде саморастекайки не участвует в образовании прочности стяжки на излом - никак. Финиш только выравнивает и дает поверхностную твердость покрытия. А для стяжки на эластичном основании прочность на излом очень критична. 2 равных слоя стяжки залитые друг на друга с интервалом в день-два не дадут той прочности на излом, что и за раз залитая стяжка равной суммарной толщины. Хоть как грунтуй.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.09.2014 в 15:41:22

Vladimir_Vas написал : 2 равных слоя стяжки залитые друг на друга с интервалом в день-два не дадут той прочности на излом, что и за раз залитая стяжка равной суммарной толщины.

Согласен: это верно, просто из сопромата! Две сложенные доски равнопрочны на излом одной доске суммарной толщины, только если идеально проклеены. Но раз выхода нет, ТС остаётся уповать на грунтовку!

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.09.2014 в 15:45:53

Prok12 написал : только если идеально проклеены

Воот! А тут "холодный шов" в стяжке. В общем, все правильно Вы поняли.

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

29.09.2014 в 16:15:57

Prok12 написал : Две сложенные доски равнопрочны на излом

В сопромате "излома" нет. В нем оперируют понятием "изгиб". А "излом" это когда Vladimir_Vas возьмет в руки лом и будет в поте лица своего изламывать стяжку.

По Сабжу. 5 см критичная толщина для стяжки не по прочному основанию, как бы может треснуть, потому сетка была бы не лишней. Уложить ее можно тремя способами. "Мокрый по мокрому", т.е. насыпается первый слой, укладывается сетка с ТП и сразу по еще свежему раствору второй слой уже с выравниванием, в этом случае стараются добиться целостности слоя, но гарантии нет, здесь как раз может возникнуть "холодный шов". Второй способ это то, что написАл Prok12. Дождаться высыхания и набора прочности первого слоя и на него нанести второй. Но тут нужно выполнить условия по прочности первого слоя и адгезии к нему. К тому же в Ваши 3 см уложить сетку может быть непросто, маловата толщина. Сетки "вертолетами" бывают и в месте нахлеста могут выйти за слой. Третий способ. "Приморозить" сетку на пятаки раствора и ходить прямо по ней. Как видите все три способа непростые и требуют квалификации исполнителей.

0
Аватар пользователя
flamaster

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Душанбе

Сообщений: 11

29.09.2014 в 16:29:11

Рома; было бы квлификация не оказалось бы в таком поршивом ситуации, перед таким подходом моих мастеров, специально уточнил у знакомого прораба, но оказывается бестолку.

ок, сколько нужно ждать, перед заливки второго слоя? т.е. если я правильно понял можно положить сетку прям на первый слой, потом установить ТП и залить второй слой? сетка 10х10, толщина 1 мм подходить в данном случае?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.09.2014 в 17:18:26

Рома написал : А "излом" это когда Vladimir_Vas возьмет в руки лом и будет в поте лица своего изламывать стяжку

Ну когда Рома, согнет цементно-песчаную стяжку хотя бы на градус - это будет изгиб. А без него - стяжка не гнется, а ломается.

flamaster написал : сколько нужно ждать, перед заливки второго слоя?

Попробуйте рассмотреть вариант изменения проектной толщины стяжки. Т.е. то, что уже залито, не считаете никак. И делаете сверху нормальную стяжку общей проектной высоты в 5 см. 2 лишних сантиметра чаще всего в допуске дверных проемов,так что и двери подрезать, возможно, не потребуется. Но тут надо думать и считать.

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

29.09.2014 в 17:33:23

flamaster написал : ок, сколько нужно ждать, перед заливки второго слоя?

Прочность нужно проверить. Слой сохнет толщина 1 см за 1 (одну) неделю. Прочность (хотя точнее твердость) проверяется простым тестом - делается Х царапина шпательком, гвоздиком (но не очень твердыми и с большим усилием). Если в месте перекрестия отлетит кусок, то непрочное основание и второй слой может с него оторваться. Но ... тут как бы я не хочу Вас обнадеживать, не знаю насколько правильно Вы поймете информацию, со времен царя Гороха делали стяжки по строительному мусору или шлаку (типа теплоизоляция) толщиной 4 см, считай тот же разделительный слой и ничего стоят. Так что может Ваши исполнители не такие уж и ... некачественные.

0
Аватар пользователя
flamaster

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Душанбе

Сообщений: 11

29.09.2014 в 17:47:57

Vladimir_Vas написал : Попробуйте рассмотреть вариант изменения проектной толщины стяжки. Т.е. то, что уже залито, не считаете никак. И делаете сверху нормальную стяжку общей проектной высоты в 5 см. 2 лишних сантиметра чаще всего в допуске дверных проемов,так что и двери подрезать, возможно, не потребуется. Но тут надо думать и считать.

К сожалению текущий пирог расчитали по проему двери, 3см пеноплекс, 2 см стяжка, 3 см стяжка, плюс два дополнительных см выше проема будет. Сейчас такой пирог у меня в кухне, детском комнате, коридоре и в два санузла. Не тронутом оказалось зал и спальная, в этих помещениях как сделать правильный пирог? на чистую основанию стелю пеноплекс, дальше не знаю как быть с арм. сеткои и ТП, вроде говорят не должно быть прямого контакта ТП с утеплителем.

Рома написал : Прочность (хотя точнее твердость) проверяется простым тестом - делается Х царапина шпательком, гвоздиком (но не очень твердыми и с большим усилием). Если в месте перекрестия отлетит кусок, то непрочное основание и второй слой может с него оторваться.

если завтра при таком процедуре ничего не отлетить, считается тест пройден?

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

29.09.2014 в 17:49:55

flamaster, 2 см цпс по эппс это не стяжка но это не страшно . Сверху первого слоя делайте стяжку минимум 4см ,сушить ненужно(смысла для такого слоя невижу ) ,для контактного слоя можно использовать цемент по воде или усиленый плиточный клей.

0
Аватар пользователя
flamaster

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Душанбе

Сообщений: 11

30.09.2014 в 14:25:49

GKL написал : 2 см цпс по эппс это не стяжка но это не страшно .

у нас днем где то 30-32 градуса тепло, за 3 дня стяжка кажется высох, сверху полностью белого цвета. Проверил нигде тресков и трешин невидно. завтра начнут ТП класть и сверху 4 см стяжки залют, или лучше подождать еще 2-3 дня?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу