Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 11:55:36

Добрый день ув. мастера. Требуется совет. В марте месяце была выложена перегородка из полнотелых ПГП. Вчера ее "порвало". Трещина около 0.5 мм почти вертикальная от потолка до пола, трещина сквозная. Снизу плиты ставились на клей на плиту перекрытия. Затем была сделана стяжка 5-10 см керамзита+4-5 см ЦПС. К потолку плиты закреплены на клей, местами на пену. С одной стороны перегородки установлен натяжной потолок. С одной стороны перегородка жестко примыкает к фасадной стене здания. 2-3 дня назад сильно похолодало за сутки от +20 до 0. Может с этим связано? Вопрос Что делать?

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 12:07:07

vsa-79 написал : Снизу плиты ставились на клей на плиту перекрытия.

первый косячок

vsa-79 написал : Затем была сделана стяжка 5-10 см керамзита+4-5 см ЦПС

стяжка приклеена к перегородке или есть демпферная лента?

vsa-79 написал : К потолку плиты закреплены на клей,

еще косячок....

vsa-79 написал : С одной стороны перегородка жестко примыкает к фасадной стене здания.

и тут тоже неправильно...

vsa-79 написал : Вопрос Что делать?

расшить конусом с двух сторон, прогрунтовать и "склеить" фугеном, унифлотом.... Примыкания к потолку и фасадной стене переделать на "мягкие" - угловые скобы + пена Как будет дальше, когда потеплеет - вопрос... или опять треснет, или треснет в другом месте и ли не тресент :)

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.10.2014 в 13:00:20

BV написал : первый косячок

А в чём косяк? На плиту перекрытия и надо ставить.

BV написал : еще косячок....

А вот к потолку - ДА, я не креплю: прокладываю сверху демпфер: строительную "колбасу" - http://petrovichstd.ru/search/index.php?text=%E6%E3%F3%F2&s=&searchid=1865199&p=&p=1&sort=reset Блоки по мере высыхания дают весьма ощутимую усадку. Причина возможно, именно в этом. Стена ПГП стала как бы несущей: на неё опирается перекрытие сверху, причём неравномерно: похолодание, наружные стены "сжимаются" на невидимые для глаза 1-2мм по высоте, и...

BV написал : стяжка приклеена к перегородке или есть демпферная лента?

Не нужны эти демпферные ленты, если стяжка контактная. Стену от пола до потолка стяжка порвать уж никак не может.

Вопрос к ТС: блоки "в разбежку" уложены? Странно, что трещина по телу блоков, а не "ступеньками" - по швам. Какой фирмы блоки, такие: http://petrovichstd.ru/catalog/1571/105525/ ? Как привязана перегородка к фасадной стене здания?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 13:05:48

Prok12 написал : А в чём косяк? На плиту перекрытия и надо ставить.

через слой пробки, или технического войлока

Prok12 написал : Не нужны эти демпферные ленты, если стяжка контактная.

даже если контактная - нужны - меньше шанс трещин в стяжке в неположенном месте. Да и несложно это... хотя бы просто ПЭ пленка

Prok12 написал : Стену от пола до потолка стяжка порвать уж никак не может.

может немного помочь

Prok12 написал : Странно, что трещина по телу блоков, а не "ступеньками" - по швам.

если хорошо уложена стенка на фуген - она монолит

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 14:44:54

Prok12 написал : А в чём косяк? На плиту перекрытия и надо ставить.

А вот к потолку - ДА, я не креплю: прокладываю сверху демпфер: строительную "колбасу" - http://petrovichstd.ru/search/index.php?text=%E6%E3%F3%F2&s=&searchid=1865199&p=&p=1&sort=reset Блоки по мере высыхания дают весьма ощутимую усадку. Причина возможно, именно в этом. Стена ПГП стала как бы несущей: на неё опирается перекрытие сверху, причём неравномерно: похолодание, наружные стены "сжимаются" на невидимые для глаза 1-2мм по высоте, и...

К потолку закрепил на клей, спустя время увидел что между потолком и и плитами трещина 1-1.5 мм, т.е плиты с потолком не "склеелись", . Я одной стороны расшил и запенил. По поводу усадки- дому 30 лет, кирпичная пятиэтажка. Да и плиты ложил в марте, а уже октябрь. Летом до +43 было.....

Prok12 написал : Не нужны эти демпферные ленты, если стяжка контактная. Стену от пола до потолка стяжка порвать уж никак не может.

Вопрос к ТС: блоки "в разбежку" уложены? Странно, что трещина по телу блоков, а не "ступеньками" - по швам. Какой фирмы блоки, такие: http://petrovichstd.ru/catalog/1571/105525/ ? Как привязана перегородка к фасадной стене здания?

Стяжка от стен отделена пленкой в два слоя (гидроизоляция). т.е стяжка к стенам не приклеена. Плиты вот такие http://www.gipsell.ru/products/pazogrebnevie_pliti/polnotelie_pazogrebn_peregopodki/ , положены в разбежку со сдвигом на 1/2 плиты. К фасадной стене здания привязывался через ряд на стандартный подвес. и примыкание зашпаклевано.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 14:47:52

vsa-79 написал : Да и плиты ложил в марте, а уже октябрь. Летом до +43 было.....

зима/лето - конструктив дома немного гуляет... + вес стяжки тоже приводит к небольшому прогибу перекрытия

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 14:52:46

BV написал : если хорошо уложена стенка на фуген - она монолит

Стенка укладывалась на вот такой клей. http://www.gipsell.ru/products/montajnaya_kleevaya_cmes/klei_gipsovii_montajnii/ Перегородка длиной 5 м, трещина почти ровно по середине. Хотя рядом с трещиной штроба с ТВ кабелем зашпаклеванная, там вроде как самое слабое место, там не треснуло. Нашел еще одну трещину на другой стене 4 м длиной. Трещина не на всю высоту, от пола метра полтора,но тоже сквозная. Вообще не понимаю......

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 14:53:31

BV написал : зима/лето - конструктив дома немного гуляет... + вес стяжки тоже приводит к небольшому прогибу перекрытия

Стяжка в июне делалась.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 14:57:07

vsa-79 написал : Нашел еще одну трещину на другой стене 4 м длиной. Трещина не на всю высоту, от пола метра полтора,но тоже сквозная. Вообще не понимаю......

ну значит, под стенкой прогнулось слегка, и стенка приклеена к полу... Все как обычно :) Если есть проемы над дверьми - посмотрите - не треснуло?

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 15:06:04

В том то и дело, проемы над дверями делал гипсокартоном. Ни где ничего не треснуло.

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 15:08:00

Теперь каждое межсезонье будет с трещинами? у соседа снизу перегородки стоят под моими. плита должна на них опираться. Перегородки гипсовые но не из ПГП , а гипсовые строительные плиты.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 15:13:47

vsa-79 написал : плита должна на них опираться.

нет - как правило поверх перегородки мягкая заделка....

0
Аватар пользователя
vsa-79

Местный

Регистрация: 23.10.2012

Щелково

Сообщений: 61

06.10.2014 в 15:40:20

У нас заделки не было. Я у себя сносил такие же стены. Рамка из 70 мм бруса залитая гипсом. На пол ставится такая плита на кирпичи, и сверху прижимается плитой перекрытия. И через плиту перекрытия в тело перегородки загоняется штырь- так она крепится. Основной вопрос - безопасность - перегородка не рухнет? И второе, не будет ли каждое межсезонье трещин, а то утомлюсь обои переклеивать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111382

06.10.2014 в 15:59:30

vsa-79 написал : Рамка из 70 мм бруса залитая гипсом. На пол ставится такая плита на кирпичи, и сверху прижимается плитой перекрытия. И через плиту перекрытия в тело перегородки загоняется штырь- так она крепится.

Точно... были и такие варианты .... поддерживающие.... и не факт, что их можно сносить не спрашивая согласования....

vsa-79 написал : И второе, не будет ли каждое межсезонье трещин, а то утомлюсь обои переклеивать.

На то воля аллаха ;)

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.10.2014 в 16:42:42

Усадка от высыхания. По вертикали - перегородка усохла и отошла от потолка на 1-1,5 мм. По горизонтали - была прочно привязана к капитальной стене, пришлось бедной перегородке рваться посередине.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу