Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

23.01.2015 в 22:51:29

Добрый день! Есть ли смеси типа Vetonit 3000 которые дружат с Быстротвердеющим?
Сделать в абсолютный ноль по маякам Старателями можно только на сдир, но это геморрой, нужно ловить момент схватывания и бывают огрехи которые хочу зашпаклевать. Кроме плит.клея чем? Если протянуть правилом по маякам, то смесь пока жидкая подныривает под правило создавая более высокий уровень чем надо, позже начинает залипать и тянуться за правилом тем самым уходя в минус где-то на 0.5 мм плюс усадка что-то добавит, итого получится до 1 мм ниже маяков. Протянуть заведомо в небольшой минус проще и быстрее чем на сдир, но чем потом по Старателям протянуть финишно?
В случае с цементными полами использовал Vetonit 3000, а с Быстротвердеющим что можно кроме клея? P.s. Маяки демонтировать не собираюсь, т.к. установлены намертво методом заливки штукатурного маяка Старателями.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

24.01.2015 в 00:31:51

zelenograd78, За два года так и не залили стяжку?? :) У "Старателей" есть и "тонкий" пол.Правда я всегда делаю сразу "Быстрым" за один раз. Вам зачем миллиметровая точность на полу?Сверху что планируете?

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 01:27:16

mihamaster написал : За два года так и не залили стяжку??

Залил конечно, но там был Юнис Горизонт, г-но смесь, весь дал усадку и протрещал (свежий,вода по нижней границе) плюс Vetonit 3000. Работал по мелочи (6-10 кв.м.) и "Быстротвердеющим" на сдир, как я только не нарушал технологию хоть бы раз протрещал или дал усадку. Сейчас в новой кв-ре заливать 50 кв.м. и мне как-то совсем не улыбается сдирать такую площадь. "Тонкий" несовместим с "Быстрым".

mihamaster написал : Вам зачем миллиметровая точность на полу?

За миллиметры борьба не идет, вот за десятки да. Считайте это моим бзиком. Люблю точность во всем, даже когда не надо. Именно поэтому отказался от натертых маяков ввиду недостаточной для меня точности технологии и разработал свою, простую и суперточную.

mihamaster написал : Сверху что планируете?

Ламинат, но точность нужна не для него, а для меня, типа могу вписаться в 0.5 мм по всей площади 20 метровой к-ты:)

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 01:44:35

Кто нибудь знает/работал ровнителями класса Vetonit 3000 (если такие вообще есть) по стяжкам на гипсовой основе?

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

24.01.2015 в 11:17:33

zelenograd78, надо грунтовку подходящую, и запросто заливать в любой последовательности

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 13:15:18

Uzin NC 182 подходит, не знал про такие смеси, спасибо, но цена свыше 3000 за мешок это круто, хотя...

gans gr написал : надо грунтовку подходящую

Подходящая это какая? Что должна сделать грунтовка с поверхностью чтобы можно было заливать в любой последовательности? Запечатать первый слой наглухо тем самым разделив слои? Учитывая линейную усадку цементных смесей, не оторвет ли полимерную пленку грунтовки от первого слоя ?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

24.01.2015 в 15:16:05

Грунтовки разные и "по работе" и по составу. смеси то же разные, и с разной усадкой. Нужна пленка на полностью высохшем гипсовом ровнителе

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

24.01.2015 в 15:20:31

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&p=1382980&viewfull=1#post1382980 тут много написано про разное, в том числе и про ваш случай

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 16:23:22

gans gr написал : тут много написано про разное, в том числе и про ваш случай

Большая тема, нет смысла читать все и искать мой случай. Пока вижу три варианта это : 1.Uzin NC 182 полностью подходит, но цена и наличие под вопросом. 2.Делать на сдир закрывая глаза на эстетические огрехи и шпаклюя плит.клеем если будут технические. 3.Проверить связку "Быстротвердеющий", грунтовка в качестве которой уверен и Vetonit 3000 опытным путем.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

24.01.2015 в 18:10:29

zelenograd78 написал : Именно поэтому отказался от натертых маяков ввиду недостаточной для меня точности технологии и разработал свою, простую и суперточную.

Если не секрет-поделИтесь, что и как:):flirt

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 19:49:36

ma-masha написал : Если не секрет-поделИтесь, что и как

Не секрет, хочу отдельно тему создать с подробностями и фото, но пока не решил нужно это делать или нет, сразу набегут критики с комментами типа нафига такая точность , да можно проще главное в допуски для покрытия вписаться и т.д. Я теплицу сварил из профтрубы 3.5*10 метров 3.5 высотой с точность до 2 мм на 10 метров по горизонту и почти идеально по вертикали. Но кому такая точность нужна кроме как мне и паре гостей форума? Если коротко про маяки то по сути ничего нового не придумал (кроме установки марок), просто совместил достоинства разных технологий и исключил недостатки. Фишка в установке марок из кусочков штукатурного маяка по одной линии и в одной плоскости для правила, далее на пол закрепляю пару 3-х метровых профилей тем самым создав опалубку, к правилу изолентой прикрепляю маяк чуть меньшей длины, ставлю на марки и заливаю смесью, через 40-60 минут можно снимать профиля и монтировать в другом месте, после установки всех маяков и проверки точности сбиваю марки (они на алебастр крепятся), кому надо до стен маяки, то можно продлить или сразу начать заливать пол поставив профиля по концам маяков чтобы раствор до стен не потек( удобно для последующего монтажа проводки), если всю полосу заливать сложно за один раз, то из того же профиля делаем перегородку в распор между маяками, ее оперативно можно передвигать при заливке тем самым не заботясь о том где у вас смесь закончится. Для технологии заливки маяка нужна смесь типа "Быстротвердеющего", т.е. с низкой или нулевой усадкой, иначе оттянет штукатурный маяк от правила или прогнет само правило при высыхании и результат будет не точный, зависит от толщины слоя, впрочем проблема усадки других смесей тоже решаема.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

24.01.2015 в 20:03:24

zelenograd78 написал : Делать на сдир закрывая глаза на эстетические огрехи и шпаклюя плит.клеем если будут технические

Я бы не советовал использовать плиточный клей.Если плитку положить поверх "Быстрого"-все без проблем.Проверено многократно.А вот раз был случай,что со временем плиточный клей отошел от основы.Не знаю чем вызвано. Подравнивал клеем небольшой кусок.Сверху ламинат.Потом через год решили поменять ламинат на плитку.Увидел,что та часть клея отошла.С тех пор ,если нужно,подравниваю,по совету gans gr, той же смесью,которой заливал.Т.е "Быстрым". По эстетике проигрываю,зато ровно.

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

24.01.2015 в 20:22:41

zelenograd78, Работали Thomsit DD , приемлeмые цена и качество , подравнивали цпс стяжку под ламинат .

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

24.01.2015 в 20:24:05

mihamaster написал : Я бы не советовал использовать плиточный клей

Вот и я не понимаю почему все и на все его советуют. По цементным лично я использую Vetonit 3000, а по "Быстрому" после протяга правилом и уходу уровня смеси на 0.5 мм уже пришлось доливать им же, про результат ничего не скажу только в понедельник узнаю как получилось.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу