Аватар пользователя
Sanchez II

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

12.03.2009 в 11:15:14

Уважаемые форумчане, помогите советом!
Рабочие положили в квартире ламинат. Производитель - Tarkett, цена была в октябре прошлого года - 650 р/м кв., подложка пробковая. В одной из комнат ламинат почти сразу начал вздыбиваться на стыках, т.е. стыки как продольные так и поперечные выпячивают примерно на 1-2 мм. Основание в этой комнате - самоналивной пол, в других помещениях (где все нормально) ЦПС. На ламинат ничего не проливали. Почему такое могло произойти и можно ли исправить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Евгений Вл

Местный

Регистрация: 26.12.2007

Владивосток

Сообщений: 944

12.03.2009 в 11:39:36

не сделали зазор между ламинатом и стеной. Сейчас он расширился и встал на дыбы...

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

12.03.2009 в 11:59:02

Евгений Вл написал : не сделали зазор между ламинатом и стеной. Сейчас он расширился и встал на дыбы...

99%,что именно так .Я сталкивался с таким делом.Посмотрите под плинтусами.Наверняка ламинат уперся в стену.Надо сделать зазор около 1 см.Ламинатину скорее всего придется заменить. Сразу надо сделать уточнение.Мы считаем,что ламинат положен по инструкции.Т.е. основание сухое,положена пленка-пароизоляция.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

12.03.2009 в 12:03:23

Sanchez II написал : и поперечные выпячивают

Обычно при сборке случается - слишком сильно "сколотили"

Sanchez II написал : т.е. стыки как продольные

Не ровная основа или нет зазора между стеной и ламинатом. А стяжку не делали или может равнитель заливали. (вздулась пробка от влаги)

Во... ! Долго писал ...... :) Всё и без меня разъяснили

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.03.2009 в 12:39:49

2Sanchez II Если я правильно понял из описания, каждая ламинатина пошла лодочкой? Если так, то в этой комнате было слишком влажное основание и , кроме того, видимо бойцы колотили со всей дури при монтаже листы ламината что б защелкнуть замок

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

12.03.2009 в 12:53:27

а еще такая напасть бывает из-за влажности в самом помещении особенно с ламинатами более высокого класса (у которых ламинир шпон с двух сторон), просто он разной толщины и нижнему не хватает силы компенсировать верхний.

0
Аватар пользователя
Sanchez II

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

12.03.2009 в 13:14:39

mihamaster написал : Мы считаем,что ламинат положен по инструкции.Т.е. основание сухое,положена пленка-пароизоляция.

Палецкий написал : Если я правильно понял из описания, каждая ламинатина пошла лодочкой? Если так, то в этой комнате было слишком влажное основание

Именно так. По всей видимости действительно не высохла стяжка. Пленки-пароизоляции вроде не было. Исправить, я так понимаю, не возможно? Я с этими бойцами еще не полностью расплатился, что посоветуете: просто не платить за работу, или вычесть еще и стоимость ламината?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

12.03.2009 в 13:17:49

исправить не возможно. ламинат или на выброс или жить так. а деньги ваши. обычно люди переделывают за свой счет и сдают заказчику.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.03.2009 в 19:44:03

Sanchez II написал : Исправить, я так понимаю, не возможно?

.....к сожалению, не возможно :(

Sanchez II написал : что посоветуете:

...ну , это Вам решать. Не забывайте, что диагноз мы ставим дистанционно, и , разумеется не со сто процентной вероятностью

0
Аватар пользователя
Sanchez II

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

12.03.2009 в 23:37:08

Спасибо за ответы! Подскажите: какую функцию выполняет гидроизоляционная пленка?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

12.03.2009 в 23:40:54

Sanchez II написал : Подскажите: какую функцию выполняет гидроизоляционная пленка?

Гидроизоляционную функцию, как ни странно. :) Предотвращает попадание влаги из стяжки в ламинат.

0
Аватар пользователя
Sanchez II

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

13.03.2009 в 00:06:16

bc---- написал : Предотвращает попадание влаги из стяжки в ламинат.

Но парадокс-то в том, что стяжка должна быть абсолютно сухая перед укладкой. Поэтому и спрашиваю.

0
Аватар пользователя
ЕвгенийР

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 126

13.03.2009 в 00:17:22

Думаю, что ламинат вздыбился от влаги... Скорее всего из-за самоналивной смеси, потому что она как губка...

0
Аватар пользователя
naday

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Москва

Сообщений: 110

13.03.2009 в 01:37:20

Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. У меня также, ламинат Egger, вспух в стыках кое где, кстати эту модель сняли с производства, видно жалобы пошли.

0
Вложение
Аватар пользователя
ЕвгенийР

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 126

13.03.2009 в 02:39:27

naday написал : Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. .

согласен полностью

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу