Man_
Man_
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 184

27.11.2011 в 17:47:08

Планирую класть теплый пол мат Devi DTIR-150, а на него керамогранит размерами 450х450х10мм.

Почитал разные отзывы, некоторые пишут, что толщина слоя зависит от размера плитки и должна быть не меньше толщины плитки, т.е. в моем случае от 10 и более мм.. Но опять же в описании клеев обычно указана толщина от 2 до 10мм. Т.е. если слой плитки толще, то как такой клей тогда использовать?

Видимо где то не верно было написано. Поэтому хотелось бы услышать мнение профессионалов так какую толщину слоя клея лучше использовать над теплым полом для укладки керамогранита толщиной в 10мм?

Порекомендуйте клей для керамогранита.

В свое время на форуме я нашел идеальный клей с соотношением цены и качества - Атлас-плюс и ЮНИС ПЛЮС, но в описании отсутствует что он подходит для керамогранита.

Следующие на что у меня пал взор из того что на форуме обсуждали - Ivsil PROFIT и Ceresit СM17.

Клей может быть и другим, мало ли за два года что-то изменилось. Порекомендуйте оптимальный клей и затирку под мой керамогранит с теплым полом для кухни и ванной комнаты.

PS: Интересует именно качественный материал с хорошим соотношением цены и качеству; за бренд переплачивать не хочется.

Заранее благодарен.

1
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

27.11.2011 в 18:10:35

маты следует залить в стяжеску тоненькую, и класть такие плиты на гребенку в 10 мм или 8 мм,клея будет минимум,но именно столько, сколько нужно. после пристукивания плитки -миллиметра 3 .

0
Man_
Man_
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 184

27.11.2011 в 18:14:47

А мне в компании Devi сказали, что маты не заливаются в стяжку, они сразу кладутся под плитку.
Заливается только кабель. Да и клей под теплый пол рекомендует производитель Devi не меньше 5мм., а вы говорите про 3мм. Уже не стыкуется.

2Moderator: Перенесети пожалуйста ответы в ветку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151468.

Причана: Создал новую, т.к. в названии этой темы была ошибка в слове.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.11.2011 в 21:03:08

желательно их прямо вмазать в клей а потом плитку на 10 гребень

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

27.11.2011 в 21:18:11

Продавцы имели в виду обычную стяжку. А вам говорят о предусмотрительной заливке тонким слоем нагревательных элементов. Хотя можно и сразу плиточным клеем накрывать. Но тут важно, чтобы не было воздушных пузырей вокруг кабеля мата, чем избегается перегрев и возможное перегорание кабеля. Проще, качественее и ненамного дороже будет загодя залить Vetonit'ом 3000 (Плитонитом P3 и т.п.) маты. При этом существенно экономится собственно плиточный клей, который можно использовать по самому технологическому его минимуму. Керамогранит, кстати, предпочтительнее клеить предназначенным именно для него клеем. А такой клей существенно дороже обычного.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

27.11.2011 в 22:15:52

отличие керамогранита от плитки- малое водопоглощени,е поэтому можно клеить на клей для мозаики. я почти всегда люгато покупаю. клебер флексибель.

0
FARAON7575
FARAON7575
Резидент

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

28.11.2011 в 11:02:40

Man_ написал : Интересует именно качественный материал с хорошим соотношением цены и качеству; за бренд переплачивать не хочется.

даже к бабке ходить не надо

Man_ написал : Ivsil PROFIT

Man_ написал : так какую толщину слоя клея лучше использовать над теплым полом для укладки керамогранита толщиной в 10мм?

8-10мм

justis1 написал : Но тут важно, чтобы не было воздушных пузырей вокруг кабеля мата, чем избегается перегрев и возможное перегорание кабеля.

откуда они возьмутся если мат покрывается плиточным клеем+притирается слоем клея нанесенным на керамогранит,конечно гарантировать нечего нельзя,но вы тоже думаю не могли увидеть пузыри воздушные сквозь плитку

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.11.2011 в 13:41:15

так класть плитку- не технологично.

1
FARAON7575
FARAON7575
Резидент

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

28.11.2011 в 14:01:40

C2h5-OH написал : так класть плитку- не технологично.

у нас подход разный,вы работаете по инструкции,я работаю "по усмотрению врача" на основе опыта,всего то надо засечь время за сколько вы сшибете плитку сдс+(ом) с

FARAON7575 написал : 8-10мм

и за сколько зубилом с молотком с

C2h5-OH написал : -миллиметра 3 .

у нас ведь тп,значит прочность плитка-клей-основание важней,чем если бы его не было

0
Lok
Lok
Резидент

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

28.11.2011 в 14:30:52

C2h5-OH написал : так класть плитку- не технологично.

иногда надо не технологично, а "гарантированно", поэтому керамогранит я укладывал "на слой", а с гребенкой трудно избежать пустот. Клей посоветую Литокол К-80.

1
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.11.2011 в 14:32:42

с гребенкой трудно избежать пустот? да Вы что... наоборот.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.