Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 06:20:32

Добрый день!

Буду благодарен, если опытные в ламинате люди тезисно обрисуют причину(ы), по которой края доски ламината топорщатся вверх (на сленге ламинатчиков края встали "домиком" ), доска как бы стала лодкой, если приложить линейку просвет между ней и доской 1 мм где -то. Ламинат лежал пару месяцев. Влаги в стяжке нет совершенно.


Отредактировано Владимир57 27.07.2016

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 10:37:46

Atomic,

  • нарушена влажность воздуха в момент хранения
  • нарушена влажность воздуха в момент укладки
  • нарушена влажность в момент эксплуатации
  • отсутствие пароизоляции между ламинатом и основнием
  • мытье полов производилось с обильным кол-вом влаги Возможно, что всё перечисленное и сразу, но достаточно и чего-то одного. Причина во влажности.

P.S. "Лодочка" образуется при падении равновесной влажности материала в силу изменения влажности воздуха окружающей среды. 1мм можно пережить :)

0
Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 10:55:59

vago083050, мог бы с вами и согласиться. Но как я могу повлиять на влажность воздуха, особенно если она частенько и на улице под 80%, да еще учитывая, что в соседней комнате таких спецэффектов нет. Ламинат там другого изготовителя.

0
Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 10:59:02

vago083050, там помимо этого проблемы с геометрией. Плюс поверхность у ламината гладкая и острые края (акрил?), плюс прогрессирует все это. Вопрос в какой момент я стану резать пятки и отколупывать края доски половой тряпкой. Вот в чем дело.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 11:58:01

Atomic, причины я Вам обозначил. Условия известны только Вам. Ищите.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 12:03:36

Atomic написал: да еще учитывая, что в соседней комнате таких спецэффектов нет.

Это может говорить о разности микроклимата по части влажности в разных комнатах. Солнечная сторона, теневая сторона, есть окна в комнате, нет окон в коридоре, кипит чайник на кухне, поливаете цветы на подоконниках, аквариум с рыбками, батареи под окнами... В коридоре, например, всего этого обычно нет. В том числе и поэтому крайне важно соблюдать такое условие как обязательный технологический разрыв в дверных проемах. А каждый второй пишет: "можно ли положить ламинат/паркет плавающим способом без порожков?". Изменение влажности всему виной. Где, когда, почему, в какой степени и как долго... - это может быть известно только Вам (если Вы это осознаете) и прибору постоянного мониторинга влажности воздуха и основания :) P.S. Возможно, в стяжке лежат плохо изолированные горячие трубы, тоже является причиной.

0
Аватар пользователя
amigo

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Пермь

Сообщений: 701

04.02.2016 в 12:29:51

Atomic написал: Ламинат там другого изготовителя.

Вот собственно и вся причина. Некоторым маркам ламината, особенно из первых привозов появившихся в России, было глубоко наплевать на влажность воздуха и до и во время эксплуатации. Их мыть можно было как палубу парусного корабля и ничего не происходило и до сих пор не происходит. А сейчас посмотрите "какие нежные мы стали", чай в комнате пить нельзя, сразу домиком встанут от влажности.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 12:37:17

amigo, так было всегда. Коэффициент разбухания плиты HDF, на основе которого изготавливают тот или иной ламинат, может отличаться в разы. Поэтому, казалось бы, ламинат одного и того же класса, но разных производителей, или даже одного производителя, но разных коллекций, почему-то стоит разных денег. Потомучто не классом едины.

0
Аватар пользователя
amigo

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Пермь

Сообщений: 701

04.02.2016 в 13:03:22

vago083050 написал: Поэтому, казалось бы, ламинат одного и того же класса, но разных производителей, или даже одного производителя, но разных коллекций, почему-то стоит разных денег

Ну вот, а вы в своём ответе к Т.С. все причины свели к влажности и предлагаете ему с этим бороться. Покупателя ламината при отделке обычной российской квартиры, кроме цвета и фактуры, могут интересовать только износостойкость изделия. Остальные характеристики, если у него не экстремальные условия эксплуатации его интересовать не должны. Согласитесь, было бы странным если бы у выбирающего ламинат покупателя спрашивали процентную влажность воздуха в квартире, отдельных комнатах, наличие аквариума, писающего кота или ребёнка, частоту кипячения чайника и прочие миллион условий влияющих на влажность.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

04.02.2016 в 13:19:42

Atomic написал: особенно если она частенько и на улице под 80%,

В квартире дай бог 10% будет если не принимать специальных мер. Просто верхний слой ламината высох, либо, наоборот снизу чуть увеличилась влажность.

Atomic написал: что в соседней комнате таких спецэффектов нет. Ламинат там другого изготовителя.

Вопрос к производителю первого ламината.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 13:20:28

amigo, откройте инструкцию к любому ламинату, там всё сказано.

0
Аватар пользователя
vago083050

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Волгоград

Сообщений: 4549

04.02.2016 в 13:21:21

BV написал: В квартире дай бог 10% будет если не принимать специальных мер.

В отопительный сезон, да, именно так. А ламинату, паркету, и в первую очередь человеческому организму требуется 40-60%. Специальные меры нужно принимать ради собственного здоровья, ну, а если Вам будет хорошо, то ламинату/паркету/дверям/мебели... тоже будет хорошо.

0
Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 15:00:02

vago083050 написал: Atomic, причины я Вам обозначил. Условия известны только Вам. Ищите.

Да, спасибо. Анализирую ответы...

0
Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 15:02:20

vago083050,

vago083050 написал: В коридоре, например, всего этого обычно нет.

Как раз коридор. :)

0
Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

04.02.2016 в 15:05:39

vago083050 написал: изолированные горячие трубы, тоже является причиной.

Есть такое дело. Тоже рассматривал как причину. Но нет локализации по ходу труб. Края задрались как в месте где пол теплый. так и в месте где обычная температура (разные плашки). Опять же в соседней комнате где солнце, а в холода и конденсата прилично на окнах (два окна) было и опять трубы в стяжке (два радиатора) ламинату хоть бы хны.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу