Дано:
Дачный дом с крышей, покрытой битумной черепицей. В доме чугунный топка-камин, с трубой из сэндвича. Труба над крышей поднимается примерно не метр-полтора, но конёк крыши выше, чем труба, как на картинке.
Вопрос:
Можно ли так размещать трубу, или обязательно надо чтоб конец трубы был выше конька.
.. правильно.. но если будет чуток ниже,-не умрёте.. там много зависит от ветра.. откуда дует,с какой силой.. иногда может и "завернуть"дымок в трубу... Ну и смотрите на сколько меньше трёх.. 1 сантиметр,это тоже меньше трёх метров..
snow-tube, учтите , что все рекомендованные размеры на схеме МИНИМАЛЬНЫЕ , т.е выше можно , а ниже - нет . Но делать выше нужно без фанатизма - увеличивается холодная зона трубы , что плохо для тяги .
Спасибо!
Я СНИПы потом почитаю, но если по простому, без подробностей, то вы утверждаете, что нельзя зонты на трубе? А что тогда можно? Я вот собираюсь ставить дефлектор. Как я понял он и искры гасит и тягу несколько увеличивает.
А если мы учитываем ветер, то что будет с тягой, если ветер дует как на картинке?
snow-tube написал :
А если мы учитываем ветер, то что будет с тягой, если ветер дует как на картинке?
.. ну,в принципе Вы ,имхо,всё правильно понимаете... вот если бы на вашей картинке,труба торчала из ската у самого конька,и при этом была бы ниже его,какие-то там потоки воздуха,по каким-то там законам аэродинамики,должны были "опрокинуть" тягу до, наоборот в печку... Именно поэтому и нужно либо отодвинуть трубу от конька,либо увеличить её высоту.. "график" во втором посте.. По поводу зонтов-дефлекторов сказать точно ничего не могу.. сам выбрал себе,типа такого,как на картинке.. нержу блестючую,токую же как и сендвич.. всё вроде работает несколько лет нормально... правда закоптился сильно.. видно тоже не очень выдержал размеры по посту 2. ...
snow-tube написал :
но если по простому, без подробностей, то вы утверждаете, что нельзя зонты на трубе?
Запрещено . Это говорит СНИП .
snow-tube написал :
А что тогда можно? Я вот собираюсь ставить дефлектор. Как я понял он и искры гасит и тягу несколько увеличивает.
Можно и нужно ставить искрогаситель , размеры отверстий в нём смотрите в СНИП , дефлектор ставят в трубы вентиляции , но в сильный ветер он ухудшает тягу . На дымоходных трубах дефлектор запрещён .
snow-tube написал :
А если мы учитываем ветер, то что будет с тягой, если ветер дует как на картинке?
Если сделаете устье трубы ниже , чем нужно по нормам , то можно попасть в зону ветровой тени и тяги не будет .
Можно оставить так,как у вас на рисунке,только необходимо одеть на трубу искрогаситель.В трубах из сенгвича иногда скапливается сажа,которая в один прекрасный момент может загорется,а при сгорании сажи идёт сильная тяга и происходит выброс искр прямо на крышу.
..странно как-то..и чем интересно,обосновано?? За прожитые годы,каких только труб не насмотрелся,и почти на всех есть,в том или ином исполнение ,какой-то колпак... Назови его хоть зонт,хоть крышка... даже на трубах тепловозов и автофургонов(с печкой) всегда присутствуют крышки.. А уж в моём например, садоводстве,из 2000 домов,имеющих трубу,на 1999-ти из них,стоят зонты,дефлекторы... С чего бы это??... А всё потому,что СНИП-ов не читали...
маэстро написал :
сенгвича иногда скапливается сажа
..сажа скапливается везде,но в сендвичах гораздо меньше... да и стукнуть по трубе раз в пол-года,не очень сложно... осыпается всё "в лёт".. это не кирпичная труба с трубочистом в комплекте...
helmutivan написал :
..странно как-то..и чем интересно,обосновано??
Зонт ухудшает тягу , тормозя выброс , а ветер отражается от него и идёт обратная тяга .
helmutivan написал :
каких только труб не насмотрелся,и почти на всех есть,в том или ином исполнение ,какой-то колпак...
Вы не там смотрели , посмотрите на производстве , кирпичные трубы в частном секторе и т.д.
helmutivan написал :
А уж в моём например, садоводстве,из 2000 домов,имеющих трубу,на 1999-ти из них,стоят зонты,дефлекторы... С чего бы это??... А всё потому,что СНИП-ов не читали...
..Вы там живёте.?. и какие трубы имеете ввиду? на кательных и ТЭЦ-ах,действительно зонтиков нет...
Glasser написал :
кирпичные трубы в частном секторе и т.д.
.. да.такие встречаются иногда.. но только у тех,кто не смог(не захотел) поставить красивую ,художественно выполненую,железяку.. не дёшево всё это,для рядового дачника..
Glasser написал :
Конечно , смотрят , как сделано у соседей и всё .
.. это наз. Опыт ... Вообщем я не хочу,что б в мою трубу дождь и снег сыпал,и другим не советую...
helmutivan написал :
..Вы там живёте.?. и какие трубы имеете ввиду? на кательных и ТЭЦ-ах,действительно зонтиков нет...
Правильно , их монтируют строго по СНИП .
helmutivan написал :
.. да.такие встречаются иногда.. но только у тех,кто не смог(не захотел) поставить красивую ,художественно выполненую,железяку.. не дёшево всё это,для рядового дачника..
Не могу с Вами согласиться , кирпичные трубы в частном секторе на 99 % без зонтов и это абсолютно правильно .
helmutivan написал :
.. это наз. Опыт ... Вообщем я не хочу,что б в мою трубу дождь и снег сыпал,и другим не советую...
Самое интересное , что ничего не попадает внутрь .
Я разделяю позицию helmutivan, если дача (и печь соответственно) эксплуатируется "наездами", то в трубу будут попадать все осадки и это ей не будет полезно. Вот если дом для пмж, печь топиться каждый день, тогда может зонт не обязателен.