clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

18.04.2007 в 15:55:00

Сделал самодельную печь,по типу буржуйки,но только прямоугольную: высота 60,ширина 60,глубина 80.Поддувало расположено снизу всё,как положено,но почему-то печка дымит.Может быть поддувало находится высоко,т.к печь стоит на кирпичах или трубы(дымоход) слишком тонкая(75мм),ничего не пойму.Может кто подскажет,что я неправильно сделал и,как это устранить?

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

18.04.2007 в 15:58:16

А в трубу-то тянет хоть что-нибудь? Какова высота трубы? Есть ли горизонтальные участки?
Есть ли пластиковые (герметичные) окна (в смысле: если форточку открыть- продолжает дымить?

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

18.04.2007 в 16:06:46

clon написал : Поддувало расположено снизу всё,как положено,но почему-то печка дымит.

Заложите поддувало кирпичем с глиной на 1/3 размера топки

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

18.04.2007 в 18:39:14

2clon ИМХО, либо труба слишком узкая, либо поддувало слишком большое. В моей буржуйке (покупной) при полностью открытом поддувале дрова стремятся вылететь в трубу :). Труба прямая, стандартная (100 мм), высота примерно 4 м. Печка стоит на высоте 0,5 м от пола. Что-то у Вас с дымоходом - схемку с размерами можно?

0
clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

18.04.2007 в 19:21:29

Burrdozel да,в трубу тянет.Высота трубы 3м.Есть горизонтальный участок это выход трубы из печки через стенку на улицу,длина 40см.Если форточку открыть,то всёравно дымит.Но есть один нюанс при ветре определённого направления тянет хорошо и нет никакого дыма. Холостяк пробовал класть в поддувало кирпичи никакого результата. sansan21 тоже предполагаю,что дело в дымоходе.Схему может позже нарисую.

0
Imorsh
Imorsh
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1004

18.04.2007 в 19:34:17

...а может высота топки маловата??? у вас 60 высота печки минус высота на поддувало поди см 40 остается, а глубина 80 вот и гуляет дым куды ему охота

резюм -переверните печку на 90 град :-)

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

18.04.2007 в 20:11:01

Наверное и 3м по высоте- маловато будет.
Косвенно на это указывает и тяга при определенном ветре. То есть два фактора: труба узкая и высота дымохода малая. Попробуйте надставить трубу- хоть водосточной- улучшится тяга?

0
Просто Дед
Просто Дед
Местный

Регистрация: 17.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

18.04.2007 в 21:55:53

Попробуйте погулять по этому сайту: http://dacha.wcb.ru/viewtopic.php?t=5940 Есть ответы,практически, на все вопросы, вот только найти их не просто в том, море полезной информации. Можно задать и свой вопрос, если ответа сами не найдёте. Ответ получите от настоящего специалиста.

0
clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

18.04.2007 в 22:03:41

Хорошо.Попробую.Спасибо.

0
Ilya Morozov
Ilya Morozov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 516

18.04.2007 в 22:53:14

Труба должна быть выше конька крыши!!!

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

18.04.2007 в 23:11:06

Площадь сечения трубы, должна быть больше площади поддувала. Трубу (как сказали выше) желательно сделать выше или примерно вровень с коньком (зависит от расстояния до конька), так как в противном случае завихрения после конька создают область повышенного давления как раз у вас над трубой, что не способствует тяге.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу