Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.04.2007 в 09:15:21

clon написал : Холостяк ,пробовал класть в поддувало кирпичи никакого результата.

Надо не класть кирпичи в поддувало,а закладывать! Или замазать(заварить отверстия)которые находятся за осью трубы. У Вас тяга идет через поддувало выбивая огонь и дым через топку

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

19.04.2007 в 12:39:27

2clon Смысл совета Холостяка - укоротить колосник, если он тянется по всей длине (80 см) печки. Он ни в коем случае не должен заходить за трубу (а лучше - не доходить до нее)!

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

19.04.2007 в 13:06:52

sansan21
Именно так :),В свое время в 90 народ у нас варил буржуйки и столкнулся по неопытности:) с этой проблемой именно укорочение поддувала их и спасло. clon не указал ещё один дефект "бракованой" печки.Если она разгорелась и в этот момент открыть топку и подкладывать дрова можно лицо опалить чутка -пламя наружу прет;). Я им ещё тогда указал на ошибку в конструкции-кто исправил,были довольны.

0
clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

05.08.2007 в 20:37:45

Пробовал надставлять трубу,метра на 2,результата никакого.Может влияет расположение поддувала,т.к сама печка стоит не на полу,а поднята на 30-40см от пола,а поддувало получается ещё выше.Может поэтому нет тяги?Что посоветуете?

0
vadim 08355
vadim 08355
Резидент

Регистрация: 30.10.2006

Ухта

Сообщений: 4941

05.08.2007 в 21:46:34

clon написал : слишком тонкая(75мм),ничего не пойму.

Нет возможности перейти на большее сечение? Выход трубы дымохода из здания на какой высоте? Стенка у трубы толстая?

0
o_e
o_e
Местный

Регистрация: 09.11.2005

Ижевск

Сообщений: 234

06.08.2007 в 09:43:07

А дымит постоянно или только пока не разогреется? Может с "поворотами" пожадничали, а растопочную задвижку не предусмотрели?...

0
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Москва

Сообщений: 317

06.08.2007 в 20:28:59

Ilya Morozov написал : Труба должна быть выше конька крыши!!!

Не обязательно. Зависит от того, как далеко на крыше от края конька расположен дымоход. Есть соответствующие СНиПы в которых говориться, что чем дальше от конька - тем оголовок может быть ниже. Вот пример тут -
http://pechi.nm.ru/truba/Wusota.htm http://www.flues.ru/articles/detail.php?ID=100438

0
vadim 08355
vadim 08355
Резидент

Регистрация: 30.10.2006

Ухта

Сообщений: 4941

06.08.2007 в 20:55:01

Дело труба. Что такое 75 мм? А обрастёт коксом, что там останется? Переходить надо на больший диаметр. Коньки, повороты и т.п. только после этого. Печь паровозная, а труба как спагетина. Не горится.

0
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
Местный

Регистрация: 09.06.2007

Москва

Сообщений: 317

06.08.2007 в 21:03:46

vadim 08355 написал : Дело труба. Что такое 75 мм? А обрастёт коксом, что там останется? Переходить надо на больший диаметр. Коньки, повороты и т.п. только после этого. Печь паровозная, а труба как спагетина. Не горится.

+5!

0
clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

16.08.2007 в 15:56:32

Поменял полностью выход и саму трубу на 100мм и проблема исчезла. Всем спасибо за помощь.

0
pvm
pvm
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 86

17.09.2007 в 12:25:16

Для таких размеров буржуйки нужна труба 110мм, иначе при плохих дровах(сырых, с гнильцой) или при измороси,тумане она будет плтдымлевать.

0