Аватар пользователя
Alexkdr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

07.12.2006 в 14:31:04

Имеется дом/дача 2 этажа - 100 кв.м. Подвели газ. Сейчас занимаюсь выбором и установкой парового отопления, поэтому вопросы:

  1. Есть бойлер электрический и вся разводка воды под плиткой. Если ставить двухконтурный котел, то плитку полюбому убирать?
  2. Полотенцесушитель если ставить в ванной, то он будет все время горячий (циркуляция воды постоянная) или только когда горячей водой пользуешься в кране?
  3. Разница в цене одно/двухконтурных котлов, может проще поставить одноконтурный и оставить бойлер для гор. воды? 4.Котел задуман турбо (поблизости нет дымохода), но есть печка в 3 м от места установки котла. Может лучше как-то в нее вывести дымоход и поставить не турбо? Котел настенный, висеть будет в кухне, стена наружная.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

11.12.2006 в 17:24:17

Бойлер, плита, котел , турбо, печка.... много текста, мало смысла. Может нарисуем?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

27.12.2006 в 14:25:33

2Alexkdr У нас есть котлы, очень маленькие размером, очень мощные и в эксплуатации дешевле газа !
Вообшем есть все ответы на ваши вопросы - sservism@mail.ru

0
Аватар пользователя
Serega_G

Местный

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 222

29.12.2006 в 13:07:26

Alexkdr написал :

  1. Полотенцесушитель если ставить в ванной, то он будет все время горячий (циркуляция воды постоянная) или только когда горячей водой пользуешься в кране?

Только когда через него вода течет.

Alexkdr написал :

  1. Разница в цене одно/двухконтурных котлов, может проще поставить одноконтурный и оставить бойлер для гор. воды?

Себе буду ставить одноконтурный + отдельно бойлер. А то получиться котел 365 дней в году горит... Нехочу летом целый котел гонять для гор.воды.

Alexkdr написал : 4.Котел задуман турбо (поблизости нет дымохода), но есть печка в 3 м от места установки котла. Может лучше как-то в нее вывести дымоход и поставить не турбо? Котел настенный, висеть будет в кухне, стена наружная.

Если выход котла в трубу от печки, то в нее (внутрь) надо вставить трубы (эмалированные) для отвода угарного газа, чтоб через кирпич в дом проникновения не было или штукатурить изнутри. Просто так в печную трубу газ нельзя! Но если поставите трубы - про печку можно забыть.

0
Аватар пользователя
SharoviK

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

07.06.2007 в 14:36:13

Делаю родителям автономное отопление, теперь остановился перед выбором котла, взять поставить обычный двухконтурный или отдать предпочтение конденсационному? Котёл планирую 24kW, квартира трёшка 56 кв.м, сижу и думаю нужен ли конденсационный или обычным обойтись. И ещё , интересуют как котлы Ariston, как они по качеству и в эксплуатации, в частности интересует информация по кондесационному котлу Ariston Genius Premium. Зараннее благодарю!

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

07.06.2007 в 21:48:57

Не знаю стоит ли заморачиваться насчет конденсационного. Себе в двушке 46 кв.м поставил Westen Quasar 24 (на данный момент 3800), батареи стальные Termopan (с хорошим запасом по мощности). Котел очень хотел Wieesman Vitopend 100 АБАЛДЕННАЯ штука но жутко дорогая и большая в кухню 7 кв.м ну никак не влазит.

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

08.06.2007 в 12:31:36

А не будет, конденсационный тактовать? На такой малой площади?

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

08.06.2007 в 13:20:02

SharoviK написал : взять поставить обычный двухконтурный или отдать предпочтение конденсационному? Котёл планирую 24kW, квартира трёшка 56 кв.м

Конденсационные существенно дороже - сомневаюсь, что на разнице в КПД при такой недогрузке удастся сэкономить эквивалентное количество газа за обозримое будущее.

_k0t_ написал : не будет, конденсационный тактовать? На такой малой площади?

Будет тактовать любой. Поэтому имеет смысл уменьшать максимальную мощность котла почти до минимальной (мне 24-киловаттный Biasi-Solar настроили на максимальную то ли 12, то ли 14 кВт) и, само собой, выбирать котёл, который не слишком снижает КПД на малой мощности (типовое значение для 24-кВт "аристонов" - 70% КПД при 9 кВт, для аналогичных "соляров" - 85%). Как себя ведут конденсационные на малой тяге - не в курсе, не разбирался.

Снизить интенсивность тактования можно - поставить батареи с полутора-двухкратным запасом по мощности, подавать в них теплоноситель не на максимальной температуре и добавить комнатный термостат.

0
Аватар пользователя
SharoviK

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

08.06.2007 в 14:05:18

Спасибо за ответы, у меня были сомнения, что овчинка выделки не стоит.

И ещё один вопрос, какому котлу, вернее какому производителю отдать предпочтение? Хотели остановиться на Hermann Micra 2 или Eura, но их отсоветовали, сослались на то, что проблемы с насосами. Вообще, пообщавшись с торговыми представителями, проблема усугубилась, т.к. каждый кулик (менеджер) хвалит только своё болото (фирму) и старается нагадить в соседнее, поэтому от них в голове полный винегрет. :)

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

09.06.2007 в 18:44:10

Рыжий Тигра написал : поставить батареи с полутора-двухкратным запасом по мощности, подавать в них теплоноситель не на максимальной температуре и добавить комнатный термостат.

Именно это я и сделал. Плюс настроил минимальную мощность котла по самому малому устойчивому пламени на горелке.

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

11.06.2007 в 14:06:15

Elden написал : минимальную мощность котла по самому малому устойчивому пламени

Э... спорно. А если давление в трубе ещё чуть-чуть упадёт и факел потухнет? А если факел устойчиво "сидит" на горелке и проедает в ней дырки?

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

11.06.2007 в 14:10:11

SharoviK написал : какому котлу, вернее какому производителю отдать предпочтение?

Тому, который обеспечивает лучшее обслуживание и/или даёт больше технических данных на изделие. (В моём случае (Biasi Solar) - это был единственный котёл, про который было известно про уровень шума и можно самому пылесосить и спускать воздух.)

0
Аватар пользователя
SharoviK

Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

11.06.2007 в 15:04:43

Заблудился в трёх соснах, то бишь в трёх производителях Junkers, Vaillant и Viessmann. Склоняюсь к последнему, но от наших менегеров фиг чего добьёшься, все всё знают, но только теоретически, а практически никто это сам не юзает, а только рассказывают с умным видом.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

11.06.2007 в 21:55:45

Рыжий Тигра написал : А если давление в трубе ещё чуть-чуть упадёт и факел потухнет? А если факел устойчиво "сидит" на горелке и проедает в ней дырки?

Зиму отработал, проблем не было, следов перегрева горелки тоже. Если увеличить мощность - котел постоянно отключается поэтому и пришлось понижать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу