30.08.2010 в 00:33:04
30.08.2010 в 12:19:40
В общем разделе надо бы поместить, т.к. теплые полы/кабельные системы обогрева, это и электрика и водоснабжение и отопление и кровля и открытые площадки
1 - разные условия эксплуатации - раздельные системы теплого пола 2 - .... 3 - см п.1 4 - над теплым полом не должно стоять мебели и другого, снижается теплоотдача и как следствие перегрев кабеля. исключение - мебель на ножках, достаточно высоких для циркуляции воздуха. 5 - каждый случай почти индивидуален, но есть общие рекомендации.
выбирать и покупать систему теплого пола, необходимо после консультации со специалистом, желательно с осмотром объекта.
для правильного выбора надо знать свободную/обогреваемую площадь. исходя из этого рассчитывать необходимую мощность.
[*]толщина стяжки зависит от того, насколько возможно поднять пол (от сюда и выбор системы -кабель или мат)
[*]если стяжка 3-10 см, то кабель.
[*]высоту залегания кабеля в стяжке регулируют подкладыванием под армирующую сетку арматур и прочих камешек/железок
[*]армирующую сетку укладывают поверх теплоизоляции.
[*]при шаге укладки 7-10 см (скорее всего Ваш случай) и слишком близком расположении кабеля к поверхности, возможна "тепловая зебра", т.е. будут не прогретые участки.
[*]стяжка залитая за один раз крепче, чем многослойная.
[*]время высыхания зависит от материала, ЦПС - 28 дней, наливные полы - см. инструкцию на мешках.
как-то так )
тип помещения, обогреваемая площадь, план с возможной расстановкой мебели, размеры, финишное покрытие, на сколько возможно поднять пол, перепад. зная это, можно более точно рассчитать.
30.08.2010 в 13:18:05
получилось )
02.09.2010 в 03:17:58
Хотелось бы добавить к тому, о чём обстоятельно и со знанием дела(и явным практическим опытом) поведал нам уважаемый ClubMD:
Не надейтесь на "знания" продавцов, половина из них несёт откровенную "ересь". Более-менее в теме 20-30%. Старайтесь подбирать мощность систем исходя из 130-150Вт/м.кв. Менее, греет хуже(недостаточно мощности) или это специфические случаи.
Многие не понимают, что мощность системы(Вт/м.кв.) изменяется путём увеличения кол-во кабеля на м.кв., то есть чем больше кабеля вы уложите на м.кв.(соответственно чаще шаг укладки) тем больше будет мощность. Но есть физические пределы этого. Вы не можете уложить кабель слишком часто(более 200вт/м.кв.), поскольку существует так называемый минимальный шаг укладки, который равен примерно 10-и диаметрам сечения самого кабеля. Если кабель "перегнуть" существует риск повреждения греющей жилы(визуально вы это никак не заметите), поэтому в инструкции по укладке написано: избегайте перекручивания и сгибания кабеля во время укладки. Далее. Кабель для ТП представляет собой(как правило) готовое к применению изделие. Удлинять или обрезать его нельзя, потому как он определённого сопротивления и рассчитан на 220-230В. К примеру если вы разрежете какой-нибудь из них пополам, то подключать их можно будет только к 110В(так понятно?). Поэтому, рассчитывая мощность системы на указанную вами площадь, продавец(по идее) должен подобрать вам кабель(ближайший по значению) из тех что есть у производителя, но как правило пользуется готовыми прайс-листами-таблицами, где напротив м.кв стоят уже подобранные кабеля. В лучшем случае, колонок(вариантов подогрева-разная мощность) будет 2-3 в худшем одна, да ещё с минимальными мощностями(типа 100Вт/м.кв.) "Худшие" случаи делаются специально, что бы цена на комплекты была "конкурентноспособной" на рынке, а то что мощь там явно занижена мало кого волнует лишь бы продать. Кстати, у хорошего производителя "сеточка" мощностей достаточно "частая"(это недешёвое удовольствие). И ещё хотелось бы добавить, что маты всегда дороже кабеля. В некоторых случаях разница может составлять 20-30%. "Работяги" буду вас склонять к матам, оно и понятно - работы по укладке там на 10 минут, а вот с кабелем можно провозиться и пол-дня. А денег за работу возьмут одинаково :) В некоторых случаях мат безусловно удобнее и быстрее(делаете сами или например помещение строго прямоугольной формы), в других случаях кабель предпочтительнее(дешевле, сложное помещение где мат явно не положить).
А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI. Они прям упор какой то на это делают. Интересно почему? :)))
Мат так же можно укладывать под стяжку с применением теплоизоляции, а кабель класть в "верхнюю" часть стяжки, почти под самую плитку и причём без всякой теплоизоляции. Главное, чтоб мощность соответствовала теплопотерям, проще говоря была правильно подобрана. Понятно, что если вы положите 100Вт маты в стяжку(с теплоизоляцией или без неё) греть не будет. Даже если вы положите их "под" плитку, греть будут слабо(еле еле) - мощи недостаточно.
По поводу теплоизоляции, копий уже сломано наверное миллиард :) Раньше, когда ещё DEVI не пренадлежала Данфосу(и порядка у них было заметно больше) своих консультантов(продавцов) они централизовано обучали. И любой из них, мог с помощью методических материалов и справочников(даже софт специальный был) доказать вам, что теплоизоляция(допустим 3-4мм) способствует уменьшению теплопотерь, в лучшем случае на 10-15% от мощности кабеля, тогда как трудности с укладкой последней более затратны(стоимость самой+кол-во и высота стяжки+возможно армировать+потеря связи с основанием+затраты на работу и т.д.). Плюс, речь идёт о многоквартирных домах с центральным отоплением, где как правило снизу присутствует отапливаемое помещение. В данных помещениях применение теплоизоляции очень спорно. Скажем, для серьёзных случаев пенофола или фольгоизолона толщиной 3-4мм явно недостаточно. А при укладке матов(от 150Вт на м.кв.) под плитку отсутствие теплоизоляции в большинстве случаев "явно" не ощущается.
В общем, я бы поостерёгся давать однозначные рекомендации на этот счёт. Нужно рассматривать каждый, конкретный случай, как и указал ClubMD!
Теперь по поводу фольги. Акцентирую ваше внимание на том, что фольга в данном "контексте" применяется исключительно как теплоВЫРАВНИВАЮЩИЙ экран и к отражению исходящего от кабеля тепла имеет мало отношения. Хочу заметить, что в большинстве инструкций, чёрным по белому указан примерно такой порядок укладки: теплоизоляция, тепловыравнивающий экран(фольга) кабель(мат), стяжка, напольное покрытие. По идее, должно указываться, что применение фольги не всегда необходимо. А необходимо оно тогда, когда "шаг укладки" достаточно большой(более 10 см), что бы равномерно распределить тепло от кабеля по всей площади пола, таким образом избежав "эффекта зебры"(когда пол прогревается лучше на тех участках, под которыми непосредственно проходит кабель, тогда как межшаговые пространства прогреваются хуже). Тут надо отметить один важный момент: дело в том, что цементный раствор является щелочной средой и он начинает активно взаимодействовать(окислять) алюминиевою фольгу, попросту "съедая" её, даже в общем то достаточно толстую - 100мкм. В идеале на фольгу(до раствора) нужно стелить полиэтилен(плёнка средней толщины). И раньше, даже был именно фольгированный пенофол с наклеенной поверх фольги полиэтиленовой плёнкой, а потом перешли на лавсановое покрытие фольгированной теплоизоляции(скорее всего из-за цены). Так же, таким тепловыравнивающим экраном может выступать металлическая кладочная сетка(желательно оцинкованная) если кабель крепить непосредственно к ней. На этом пока остановимся.
Напоследок, хочется дать всем бесплатный, дружеский ни к чему не обязывающий совет: выбирайте продукцию известных производителей, зарекомендовавших себя на нашем рынке. К таким я могу отнести: DEVI -лет 5 назад можно было сказать бренд №1, сейчас увы "скатился" по многим параметрам, хотя по качеству пока серьёзных нареканий нет. Цена конечно высоковата(уже неоправданно), да и вроде кабель здесь начали производить. Ceilhit - твёрдый середнячок, цены очень приемлемые при очень хорошем качестве. Ассортимент не очень большой, но в принципе достаточно. Комплектуют терморегуляторами сторонних компаний, но только хороших производителей(никакого кетая). Ensto - дороговато и ассортимент откровенно мал. Kima - практически ушла с рынка. Если не брать в серьёз ихнюю бредовую рекламу один из качественных европейских брендов. Rayhem - крупнейший производитель кабельной продукции, но вот о резестивном кабеле для ТП сказать толком ничего не могу, поскольку слышал от представителей компаний-антилёдщиков только положительные отзывы о продукции(не о ТП) Rayhem. А вообще дороговато. Даже я бы сказал очень дороговато. Nexsans, Alcatel практически сошли с рынка ТП. По крайне мере на строй-рынках-центрах их практически не видно. Теплолюкс - единственный отечественный производитель более-менее заслуживающий упоминания. Но опять же, цена явно завышена, ассортимент какой то невнятный, качество терморегуляторов хромает. Вот пожалуй и все "честные" производители(бренды) кабельной продукции для ТП. Увы, всё остальное, либо подделка либо поделка. Практически все "вновь прибывшие" за последние пару-тройку лет - непойми где и как сделанный кабель, да ещё и надуть норовят: мол сделано в Швеции или в Англии, а денег хотят как за хороший европейский бренд. Плюс кетайские терморегуляторы. Вменяемые прорабы обходят эти вещи стороной и стараются не эксперементировать, розничные покупатели более-менее вникающие в "расклад" предложения на рынке тоже с улыбкой слушают продавцов предлагающих такой товар. А когда люди звонят с вопросом о ремонте ТП, на другом конце провода в первую очередь интересуются, что за марка ТП у вас - стоит ли ваще связываться. Выбирать Вам.
02.09.2010 в 11:09:39
MersGM написал : А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI. Они прям упор какой то на это делают. Интересно почему? ))
Могу предположить, для многих, делающих ремонт, высота пола/потолков - больная тема, идет битва за сантиметры) то что мат можно уложить без стяжки - выход из ситуации. но спецы знают, что мат и в стяжке будет работать, при грамотном монтаже ;)
кабель = всегда теплоизоляция, не совсем верно, наоборот, Девишники советуют хорошо подумать перед укладкой теплоизоляции, по причинам
MersGM написал : что теплоизоляция(допустим 3-4мм) способствует уменьшению теплопотерь, в лучшем случае на 10-15% от мощности кабеля, тогда как трудности с укладкой последней более затратны(стоимость самой+кол-во и высота стяжки+возможно армировать+потеря связи с основанием+затраты на работу и т.д.)
целесообразности.
03.09.2010 в 01:22:44
too Roma-rio. Даже если мой ответ уже не актуален, может кому ещё пригодится.
Итак:
Пожалуйста, поделитесь результатами ваших "побед". Удачи.
03.09.2010 в 01:38:06
too ClubMD Спасибо за предложение.
Насчёт борьбы за САНТИметры согласен всецело и полностью, а вот борьбу за МИЛЛИметры считаю последствиями не очень добросовесной рекламой компании DEVI. Когда "всклокоченному" клиенту начинают объяснять, что у него квартира а не орбитальный комплекс и где он там(при заливке стяжки и т.п.) собрался миллиметры "ловить"... Многие снимали эту "лапшу" с ушей.
04.09.2010 в 02:25:10
В общем скорее всего сделаем так:
P.S.
На лоджии будет тоже теплый пол! Соотвественно добавляем утеплитель на стены и пол 50 мм. Технониколь перед пунктом 1. А гидроизоляция нужна или нет?
Кстати, посмотрите официальное видео по монтажу теплого пола от Devi. Взято
04.09.2010 в 09:54:47
Очень понравилась идея крепления кабеля на армирующей сетке. Можно про это поподробней?
04.09.2010 в 21:28:17
Давайте покритикую :) То ли вы не читали мой пост №6(где в пятом пункте как раз описано решение для вашего случая), то ли всё таки хотите пойти своим путём. Половина запланированной вами работы просто ЛИШНЯЯ.
Давайте ещё раз по пунктам:
Хотелось бы обратить внимание на следующие вещи.
На Лоджии гидроизоляция не нужна. Утеплять нужно и потолок и внутренние стены(те которые напротив окон) они могут стать мостиками холода. Стыки утеплителя проклеить или замазать герметиком или пеной. Кабель рассчитывать на шаг в 8 см, это 180Вт/м.кв. Соответственно сетку подбирать кратную 8см. Отделывать лучше натуральными материалами, деревом, пробкой(те которые сами по себе теплоизоляторы).
Ваш ход сударь!:)
08.09.2010 в 13:36:55
тоже добавлю своих 5 копеек из личного опыта.
ЗЫ ну и немного из личного, укладывал по весне кабель теплолюкс (зеленый) мне НЕ понравился он реально "дубовый" по сравнению с Ceilhit и что противнее всего при прогреве мягче не особо становится, для сетки пофигу а вот на ленту можно умаяться класть.
и еще вопрос к MersGM по п.4 пост 10 - что вы имеете против серой гофры?
19.09.2010 в 01:36:30
to Andrey1812 Серая гофра слишком "хрупкая". Даже случайно наступив на неё вы её скорее всего передавите. Ну, то что после этого её менять на "новую" скорее всего никто не будет - я вам рассказывать не буду. Это наименьшее "зло" из всего мною виденного. А вот второй момент, дело в том что на изгибах трубки при извлечении датчика могут "отваливаться" кусочки этой самой гофры и закупоривать канал, тем самым сводя на "нет" всю затею с трубкой для датчика(точнее с возможностью его замены). Был практический опыт этого. Поэтому, используется гофра ПНД либо с аналогичными характеристиками, то есть более прочная. Вообще, "этим" грешат частенько продавцы: во первых многим лень возиться с гофрой(не серой), во вторых, "особо жадные" продают обычную серую(режут) по цене "трубки для датчика тёплого пола". И некоторые работяги не заморачиваются, "у нас этой гофры море", не надо нам вашей дорогой, хотя когда объясняешь разницу, некоторые вникают и укладывают "правильную" гофру.
26.09.2010 в 13:20:33
Здравствуйте! Много уже перечитал, но, чем больше знаешь, тем больше не знаешь:) Исходники: 5 єтаж.Буду делать капремонт всей 3хкомн. квартирі. Скорее всего, с єтого года централизованого горячего водоснабжения в моем 9єт.доме не будет, поєтому ванная уже не прогреется от полотенцесушителя, а туалет - от стояка:( То есть необходимость теплого пола двойная - и отопление, и чтоб ногам біло тепло. Напольная плитка будет керамическая, 30х30см.
В ванной комнате пол двухуровневій - на изначальном (советском) полу с метлахской плиткой стоит ванна, перед ней - 5см толщині доп.пол (сделан пред.хозяином), покрітій плиткой (немного потрескавшаяся и хрустящая - плохая стяжка?).
Вопросі:
Простое решение - положить мат (рассматриваю
Проштробить пол на глубину 2-3 см и уложить кабель
Чем лучше замазать штробу?
Понятно, что можно и ЦПС, но ввиду малого расхода взять что-нибудь поєластичнее?
3.Снести весь єтот новій пол и сделать новій ради термоизоляции? Тем паче его площадь невелика?
Сам склоняюсь к варианту 2. И соседи снизу будут довольні
26.09.2010 в 22:48:01
to Ингури Думаю что для начала надо "вскрыть" пол, то есть сбить плитку и посмотреть на качество стяжки, а уже потом принимать решение. Я тоже склоняюсь к решению №2. IMHO самый оптимальный вариант. Кабель берите исходя из 170-180м.кв(мат явно меньше) шаг должен получиться примерно 8см. Штробите(пилите) на пару сантиметров максимум. Замажете(скорее зальёте) плиточным клеем пожиже(не забудьте водичкой побрызгать - кабелю ничего не будет). С трубкой для датчика придётся повозиться немного побольше. В вашем случае придётся обогревать одним кабелем оба помещения, так как для туалета нет кабеля подходящей длины(такого маленького). Датчик укладывайте в ванную. Теплоизоляция в вашем случае малоэффективна, поэтому вариант №3 излишен.
Да, вашим соседям снизу, тепла от кабеля не достанется. Это всё выдумки незнающих людей, кабель для ТП не в состоянии прогреть даже 10см до "ощущаемых" температур.
26.09.2010 в 23:48:45
MersGM написал : ...дело в том, что цементный раствор является щелочной средой и он начинает активно взаимодействовать(окислять) алюминиевою фольгу, попросту "съедая" её, даже в общем то достаточно толстую - 100мкм. В идеале на фольгу(до раствора) нужно стелить полиэтилен(плёнка средней толщины).
... подробно сам процесс (цитата)
При действии на алюминий водных растворов щелочей слой оксида растворяется, причем образуются алюминаты - соли, содержащие алюминий в составе аниона:
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4]
Алюминий, лишенный защитной пленки, взаимодействует с водой, вытесняя из нее водород:
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2(
Образующийся гидроксид алюминия реагирует с избытком щелочи, образуя гидроксоалюминат:
Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]
Суммарное уравнение растворения алюминия в водном растворе щелочи:
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2(
Алюминий заметно растворяется в растворах солей, имеющих вследствие их гидролиза кислую или щелочную реакцию, например, в растворе Na2CO3.
источник -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу