meola написал :
может кто посоветует как рассчитать?
Могу выслать электронный учебник по теплотехнике, прочитав первые 50 страниц - справитесь как профессионал.
Нужны будут две формулы.
А именно:
Q=m*C*(T1-T2)
Где Q - количество теплоты
M - массовый расход теплоносителя
Т1- температура подачи
Т2- температура обратки
Из этой формулы надо найти М (массовый расход)
Как это сделать:
Q - это потребность помещения в тепле (тепловая мощность, которую надо обеспечить). Это значение у Вас должно быть. (можно взять примерно, но лучше , чтобы Вам посчитали теплопотери здания и сказали, какую тепловую мощность надо дать.)
Т1- эту температуру задаете сами, например, пусть будет 70 градусов. Ваша задача обеспечить эту температуру на входе в радиатор (котел должен ее выдать Вам)
Т2 - выбираете сами. Пусть будет 50 градусов. Тогда (Т1-Т2) у вас будет 20 градусов.
с - это удельная теплоемкость теплоносителя. Цифра есть в справочниках. Зависит от вещества, которое используете. Для воды - 4,2кДж/(кг*К)
Теперь подставляете все известные значения в формулу и находите М - массовый расход
M=ваше Q кДж/ 4,2 кДж/(кг*К) * 20 К (градусов Кельвина)
Нашли значение М (массовый расход, он же - подача)
Далее есть два варианта:
1) Звоните производителю/дистрибьютору насосного оборудования, говорите параметры и Вам подберут модель насоса.
2) Продолжаем считать
У Вашей системы отопления (трубы и фитинги) есть , так называемая характеристика.
Ее можно представить в виде формулы:
Р=К*М
где
P- напор (перепад давлений Р1-Р2)
М - Расход
К - коэффициент системы, рассчитывается по сложной формуле (есть в учебнике)
Грубо говоря, коэффициент К можно назвать гидравлическим сопротивлением системы.
В Вашей системе расход М, который должен быть, чтобы обеспечить нужное количество теплоты Q - мы нашли в прошлой формуле. Теперь Вы подставляете его в формулу и находите напор P.
Вам нужен такой насос, у которого значения расхода (подачи) М и напора Р попадают в те значения, которые мы с Вами нашли.
Берете описания насосов и сверяете :))))
Что-нибудь поняли? :)