20.10.2010 в 13:33:01
надвигается ремонт на кухне и есть идея вынести стиралку за пределы кухни (в прихожую, напротив ванной поставить) можно ли протянуть водные коммуникации для машинки с кухни в прихожую по полу? не лопнет ли чего? ну или какие варианты решения этой задачи могут быть???:eek:
20.10.2010 в 14:25:05
zealot_moto написал : можно ли протянуть водные коммуникации для машинки с кухни в прихожую по полу? не лопнет ли чего?
Можно все-но все зависит от конкретики данного.
20.10.2010 в 17:35:14
Можно, только не гибкой подводкой и не обжимными соединениями с последующим их мурованием в полу. Ну и опрессовать по человечески перед заливкой. И на слив диаметр выдержать...
20.10.2010 в 18:48:23
если не гибким, то железо вести??
20.10.2010 в 18:53:24
zealot_moto написал : то железо вести
Можно любым материалом провести-но с умом.
20.10.2010 в 22:51:31
zealot_moto, Самая большая проблема, в данном случае, это слив. Я бы сделал металлопластиком 32 диаметра он гладкий внутри, следовательно засоров не будет. Шланг СМ подключать через штуцер
С подключение воды проблем быть не должно
04.11.2011 в 02:22:37
Tile_EXP прошло больше года и наконец вопрос подошёл к практической реализации...
металлопластик 32 диаметра насколько можно гнуть? вести я думаю по полу, а потом надо как-то понять его на высоту 10-15 см в стену из пеноблоков!
если можно поподробней про разрыв струи, зачем он нужен и как делать?
07.11.2011 в 17:20:39
нужен ли разрыв если применять вот такой сифон?
07.11.2011 в 20:12:13
zealot_moto написал : разрыв всмысле разрыв струи
Так и будет этот разрыв..Но надо все равно в паспорте на машину смотреть все установочные ньюансы..там обычно указаны все требования по разрыву ..:)
07.11.2011 в 21:45:38
ribakow.fthj написал : Так и будет этот разрыв..Но надо все равно в паспорте на машину смотреть все установочные ньюансы..там обычно указаны все требования по разрыву ..:)
а стоит ли металопастик на подводе воды и отводе чем нибудь ещё армировать или просто уложить в штробу в бетоне и ему там будет самое оно?
07.11.2011 в 21:51:52
zealot_moto написал : или просто уложить в штробу в бетоне и ему там будет самое оно?
Можно и просто уложить..нО если там по нему ходить не будете.
07.11.2011 в 21:52:51
zealot_moto написал : какие варианты решения этой задачи могут быть???
Есть варианты в теме
07.11.2011 в 22:15:21
ribakow.fthj написал : Можно и просто уложить..нО если там по нему ходить не будете.
как раз мателлопласт будет пересекать входную дверь кухни и выходить в прихожую.