Mazayac- скорее всего система уже стала ... исходя из вышесказанного

Skarabey написал :
...входят стальные трубы, на них шаровые краны. Дальше полипропиленовые 1/2

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
"русской двухтрубной" ...

Скорее всего это про меня. Завтра дочитаю. Спасибо

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Tehnik-san написал :
Если быть точнее, то я бы сказал - барьер для циркуляции за счет шлама под тарелкой клапана

Ну и что, будет там миллиметр шлама и что? Функцию-то свою он выполняет: заставляет течь теплоноситель как надо. Миллиметр зазора ситуацию не меняет, перепады давления там всего лишь десятки Па.

psnsergey написал :
Ну и что, будет там миллиметр шлама и что?

Да хоть пятнадцать - лишь бы не пятьдесят.
На мой взгляд, для исправной системы такой угрозы нет.

Tehnik-san написал :
вижу, какое качество теплоносителя

Всё-же в новостройках такой жижи в трубах быть не должно.
На вид как мазут, но нефтью не пахнет.

Tehnik-san написал :
Mazayac- скорее всего система уже стала "русской двухтрубной" ... исходя из вышесказанного

Статья любопытная, но не про меня. В моем доме застройщик применял самые дешевые и даже бросовые материалы. На кривых стальных тубах (3/4), сваренных из множества обрезков, изначально были установлены маленькие отечественные радиаторы. Две штуки по 800мм шириной и один 500мм шириной и 450 мм между осями вход/выход. Это при общей площади квартиры 70 м кв. Запорная арматура - по два шаровых крана 1/2 на радиатор. На приводящую/отводящую трубы 3/4 наварены бочата1/2 (кажется так это называется) с резьбой, на них накручены шаровые краны. Вот такая предыстория. Для наглядности качества строительства - отверстия под кронштейны сверлил 10 сверлом по металлу шуруповертом совершенно без усилий, как в масло

Для двухтрубной СО необходимо использовать соответствующую обвязку радиаторов. В идеальном случае на входе в радиатор - термоклапан с термоголовкой, на выходе из радиатора - балансировочный вентиль. Алгоритм его настройки без спец-приспособлений надо-таки поискать, недавно выкладывали.

Здравствуйте! Хочу заменить чугунные батареи на биметал, существующее подключение радиаторов однотрубное боковое с байпасом. Подскажите как определить какая подача воды в батарею у меня в квартире (нижняя или верхняя). По каким параметрам ориентироваться? Дом 5-и этажный, живу на 5-м этаже.

ion написал :
как определить

Спросить у санты.

ion- в советских однотрубных системах направление подачи в таком случае может быть разным даже в каждой комнате, к примеру у меня в зале подача снизу, а в кухне сверху.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

У меня, похоже как на рисунке справо. Маленькие радиаторы подключены в кухне, а большие в зале. Воздушника нет, правда. Санты вечно пьяные и постоянно новые. У них узнать мало вероятно. Но все-же как определить направление потока в радиаторе? Может замерив температуру на входе и выходе? Или еще другие варианты есть?

ion написал :
Дом 5-и этажный, живу на 5-м этаже.

Подача горячее.Батарея горячее.

ion написал :
подключение радиаторов однотрубное боковое с байпасом.

Все замуровано?

ion написал :
Воздушника нет, правда.

А посему маловато информации.

Регистрация: 29.05.2013 Йошкар-Ола Сообщений: 113

ion написал :
Или еще другие варианты есть?

Есть

[

Как узнать направление подачи воды в батарее отопления.

]( "Как узнать направление подачи воды в батарее отопления.")

Доброго времени!
Осенью поменяли 4 батареи на биметалл глобал, на трех возникла проблема прогрева, сделал удлинители протока из 18 трубы медной, отлично стоит с небольшим запамом хода свободного, греют батареи нормально, но собсвенно возник вопрос сейчас - не чревато наличие медной трубки быстрой коррозией металла батареи.

По температуре точек уже не скажу - отопление же отключили, по ощущению с одной батареей с верхней подачей работали почти также по теплоотдаче (снижение мощности сильно неощутимо).

Фото добавлю позже, делали санты из жэу аккуратно более менее с мостиком (из 5-6 контор они единственные делали с металлом, остальные упорно уговаривали на пп), другое дело, что были почему то все уверены, что верхняя подача везде.

Есть сильное ощущение, что в подвале самовольно переваривали как попало, потому что когда въехали в дом говорили, что верхняя и нижним холоднее, дому 35 лет из какой то экспериментальной серии.

Когда летом прошлым попал в подвал обалдел, все тяп ляп как попало, куча хомутов, течи, полно силуминовых кранов, полипропеленовые вставки как попало.

Инженер вообще твердил (уже после того как сделал удлинители), что все подачи нижние, когда из 6 крайние четко верхние, эт когда я сам вопрос проштудировал и проверил по разнице температур зимой.

Вот же упырь. Поставил радиатор в двухтрубку без балансировочного вентиля.

Регулировочный вентиль никак не препятствует убиванию системы пользователем, который его просто откроет.
Вредитель.

Mazayac; Согласен с этим на все 100%

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Знал бы где упасть - соломки подстелил бы :-)
Про медь будут какие нибудь идеи :-)

Удлинитель протока из медной трубки опасен - вытащил сегодня свой из батареи биметаллической, помимо черной и коричневой грязи есть характерная зеленая, плюс в местах касания трубки к металлу характерные следы, вопрос только в интервале времени как будет съедено железо.

Подскажите, что можно сделать с таким подключением?

Обалдеть! Вожделенная для многих "диагональ" не катит? Да же не знаю....

wildxtrem написал :
Подскажите, что можно сделать с таким подключением?

Переделать так, чтобы отбор теплоносителя происходил из нижнего коллектора радиатора. А в идеале - чтобы и подача была в верхний коллектор.

arrek написал :
Вожделенная для многих "диагональ" не катит?

Диагональ, и что с того? Если забирать теплоноситель из биметалла сверху - диагональ не греет точно так же, как и боковое.

Вот Вы меня извините! Вы про что?

Вы конечно это знаете, но пишу для других, возонмивших себя местными царьками...

В любом случае, Подача теплоносителя должна осуществляться в ВЕРХНИЙ коллектор радитора.

А обратка должна идти с НИЖНЕГО коллектора радиатора.

Ферштейн?! Натюрлих? И какой бы вы не были "крутой" - законы физики Вы изменить не сможете по своему хотению. Так что придется подстраиваться не законам физики под вас, а вам под законы физики.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 07.03.2011 Ульяновск Сообщений: 26

Поставил удлиннитель из меди на 12 секц. RIFAR. И о чудо - вся прогрелась. Одно НО: сделал напротив 3, 5, 7 и 9 секций в удлиннителе отверстия диаметром 3, т.к. поначалу середина, особенно середина секций, прогревалась заметно меньше.
Насчёт сопротивления, которое оказывает удлинитель: а если каждый перекроет шаровый кран на батарее-то по вашей логике вообще стояк остановится. Думается байпас для этого и предусмотрен, чтоб компенсировать разнородные сопротивления от удлинителей до перекрытых на батарее кранов.

Регистрация: 22.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 35

wildxtrem написал :
Подскажите, что можно сделать с таким подключением?

Диагональ сделать. У меня так же было изначально. 10 секций чугунины с нижней подачей. Фу. Разброс температуры по батарее был более 20 градусов. 63 на входе, 42- в дальнем углу. Эт для примера. Сделали диагональ. Теперь по батарее разброс максимум 3 градуса. 56 скажем вход, а минимум 53. Оч доволен. Спасибо сайту. Могу фото, если надо.
А уж сантехник-то в шооокеее Ну, друг он мой. Ржал, когда я уговаривал его переделать.

Вадимски написал :
А уж сантехник-то в шооокеее Ну, друг он мой. Ржал, когда я уговаривал его переделать.

Век живи - век учись. А то так дураком и помрешь. (с) поговорка

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 22.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 35

Inch1964 написал :
Век живи - век учись. А то так дураком и помрешь.

Ну, я просто выяснил для себя,что сантехник- не теплотехник : расчетами не занимается! Гайки крутит надежно, трубы там всякие режет и пр,и пр. Но руководящую роль научного , а тем более- творческого, подхода никто не отменял!
В общем, сайт помог убедить и направить. Обошлось где-то в 2900. Труба халявная, но всякие уголки,сгоны-перегоны, и прочее.

Ну, важен было принцип понять- что работает. Критиковать не надо- не конечный вариант.

Вадимски, спасибо за фото. Сохранил в свою коллекцию "Брак, левак и косяк".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 22.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 35

Да хоть тепло стало! А уж к концу ремонта алюминий поставлю и прочие недоделки до ума доведу. А косяком кран на байпасе обзывают? Так эт не моё решение, а местного сантехника, а эт регулировычный- тож воткнул не по делу, пока я курить ходил. Мне важно было техническое решение в принципе опробовать.

Регистрация: 14.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Вадимски написал :
Труба халявная

Вот это самая суть. А в курсе что стакой трубой на ЦО будет уже через сезон? .

Вадимски написал :
А уж к концу ремонта алюминий поставлю

А параметры теплоносителя для алюминия подходят? Или про то что алюминий не везде ставить можно тоже не знаете?