Хочу к стояку ЦО (с верхней подачей) подключить последовательно два радиатора отопления. Имею 7 секционный радиатор и 10 секционный.

  1. Не уменьшит ли теплоотдачу (не станет ли первый 7-и секционный радиатор более холодным) подобное подключение?
  2. Можно ли ставить кран Маевского в тройник подобным образом? Будет ли от него там толк?

В нормальном диагональном подключении я боюсь, что давления в системе не хватит поднять воду на 45 см и прогнать 4 метра (расстояние между радиаторами) с двумя поворотами по 90 градусов. Буду рад советам.

0
Вложение
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

09.02.2011 в 18:21:38

  1. Нет,не уменьшит 2.Толка нет,не нужен Давление здесь почти не причём,если у вас подача сверху розливается,

Int написал : и прогнать 4 метра (расстояние между радиаторами) с двумя поворотами по 90 градусов.

А у неё выбор есть?Прогонит. Только обратки между радиаторами не забудьте соединить.

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

09.02.2011 в 19:39:17

frostow написал : Толка нет,не нужен

А куда воздух будет деваться? продавливаться во второй радиатор? А если он будет на сантиметр ниже? Боюсь чтобы не завоздушило.

frostow написал : обратки между радиаторами не забудьте соединить

Чтобы вода в нижней части радиатора не застаивалась? Вы имеете в виду так, как на б) ?

0
Аватар пользователя
Янн

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

09.02.2011 в 20:58:32

Int написал : А куда воздух будет деваться? продавливаться во второй радиатор? А если он будет на сантиметр ниже? Боюсь чтобы не завоздушило.

Янн:- Через кран стравите,если завоздушит

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

09.02.2011 в 21:19:47

обычно я делаю так

0
Вложение
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

09.02.2011 в 21:27:03

Int написал : А куда воздух будет деваться? продавливаться во второй радиатор? А если он будет на сантиметр ниже? Боюсь чтобы не завоздушило

У вас вроде как на схеме на втором рад. маевский стоял,туда и будет.

Int написал : Чтобы вода в нижней части радиатора не застаивалась? Вы имеете в виду так, как на б

Ага

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

09.02.2011 в 21:36:24

sansvar написал : обычно я делаю так

Я б конечно ещё на байпас кран забубенил.

И....,простите не в ваш адрес,:a это что так модно сейчас радиаторы корявые ставить,вроде как по всем нормам радиатор должен занимать 70% от площади окна,у клиента денег не хватило на человеческий :) Я знаю наше дело малое,клиет всегда прав,как скажет, так и повесим,ну дела...

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

09.02.2011 в 21:45:26

что заказчик купил, то я и поставил...количество секций и место расположение, выбор сделанный заранее до моих рекомендаций и советов. Я например вообще ему предлагал один поставить вместо двух, ну не нравятся мне диагональное соединение... некрасиво как то, много "лишних" труб

2 frostov кран на байпас ставить нельзя я как раз не из таких… если что то очень критичное в желаниях заказчика я отказываюсь даже за дополнительную оплату

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

09.02.2011 в 22:20:22

sansvar написал : что заказчик купил, то я и поставил...количество секций и место расположение, выбор сделанный заранее до моих рекомендаций и советов. Я например вообще ему предлагал один поставить вместо двух, ну не нравятся мне диагональное соединение... некрасиво как то, много "лишних" труб

Да я понял это сразу,я таких пачками повидал,я так к слову,знаю что чудики бывают,достаточно.:clapping

sansvar написал : кран на байпас ставить нельзя я как раз не из таких… если что то очень критичное в желаниях заказчика я отказываюсь даже за дополнительную оплату

И это правильно!!!;)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.02.2011 в 07:22:52

frostow написал : вроде как по всем нормам радиатор должен занимать 70% от площади окна

Откуда цифра в 70%?

СНиП 41-01-2003 написал : Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях

sansvar написал : Я например вообще ему предлагал один поставить вместо двух

По хорошему, ставится под каждой открывающейся створкой. Для правильного распределения воздушных потоков. Так что в плане количества радиаторов я солидарен с вашим клиентом...

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

10.02.2011 в 08:47:17

по вашему чертежу 7сек будет верх горячий низ холодный. делайте как у sansvar

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

10.02.2011 в 09:26:46

SVKan написал : Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях

Ну да,давно не заглядывал,70 в башке и крутилось,это уже мелочи,я про суть

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

10.02.2011 в 18:19:40

Значит задача стоит так: возможность регулирования температуры в помещении, а также возможность отключения определенных батарей в случае возникновения проблемы (протечки) без отключения всей системы.

Вот что у меня получилось в итоге, просьба покритиковать, так как уж очень сложная схема как по мне. Возможно я сильно заморачиваюсь?

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

10.02.2011 в 19:39:10

отоплением занимаюсь давно а вот с компьютером проблемы постораюсь объяснить вы посторайтесь понять.над радиаторами пускаете подачу под ними обратка тройник вошли в радиатор снизу в обратку второй радиатор также третий можете подачу вставить прямо в радиатор все по диагонали обратные клапана ненужны сделайте небольшой уклон чтобы с маевскими не тренироваться.если бы умел нарисовал

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

12.02.2011 в 18:38:16

СВАРЩИК, вы имели в виду так? Я просто боюсь, чтобы обратка с радиатора 2, 3 не пыталась залиться в 1-й радиатор, таким образом создавая одинаковое давление на входе и выходе радиатора, и, таким образом, полностью исключив его из циркуляции.