vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 09:00:21

Первую зиму живем в этой квартире. На улице -18 и сильный ветер. В комнате +21 и похоже, что будет опускаться еще ниже, т.к. такая погода еще на неделю. Котел работает на +75. 72кв.м. площадь с улицей с трех сторон и верхний этаж отапливает вайлант 24кВт на 35 секций ;) Летом буду добавлять секций. Если в меню выставить +85? Не вредно это для котла?

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 10:17:33

переставил в меню на 85 и добавил минималку газа +5, а то котел больше 80и не мог нагреть воду в трубах... на одном месте темпа застряла. ;) при +83 на индикаторе появился запах гари возле котла, но не сильный... На батарее в ванной с краника, через который спускать воздух появилась капля воды - затягивать дальше не куда ;) Эксперимент продолжается ;)

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

22.02.2011 в 10:26:09

vifoxa написал : Котел работает на +75

По моему мнению, лучше меньше (да лучше:)) При Т 65 и выше идёт образование накипи в теплообменнике, чем больше накипи, тем больше расход газа (кпд снижается) и тем чаще промывать его надо. Или добавить воду отопления умягчитель, например, трилон Б.

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 10:38:28

и за сколько эта накипь образуется? неделю поработает на +85 не страшно?

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

22.02.2011 в 10:43:11

Тормозите эксперимент,запах гари говорит русским языком,или Вы хотите чтобы он закричал?Котел работает на пределе.

1
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 10:57:33

запах исчез, может при первом прогревании что-то сгорело лишнее ;) я вообще не чувствую щас никакого запаха, сын говорит, что немного кипяченой водой пахнет возле котла ;) температура на индикаторе +87. Больше не прогревается, вероятно нужно добавлять еще минималку газа...

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 11:08:51

vifoxa написал : На батарее в ванной с краника, через который спускать воздух появилась капля воды - затягивать дальше не куда

капли исчезли, наверное зашлаковалась дырочка ;)

+88, Полет нормальный. В комнатах начало теплеть :) Уже +0,3 градуса за часик прибавилось ;)

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

22.02.2011 в 11:59:51

Рад за Вас,вот уже и капли исчезли,скоро будете этой водой чай заваривать,не много осталось+88.Хорош летать спуститесь на грешную землю.

1
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 12:18:53

спустил на 80... до этого на 75 тарахтел пару недель котел и норм, думаю +5 градусов не критично ;) но на 75 холодновато в квартире ;)

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

22.02.2011 в 12:31:05

Смелый Вы человек.

0
vifoxa
vifoxa
Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

22.02.2011 в 13:12:06

а что делать? замерзать? застройщик видно сэкономил на батареях, у всех кого видел из нашего дома - у всех котлы на полную(+75) работают и холодно. В одной квартире только увеличили батарей в 1,5 раза и тепло, но в ванной вместо батареи полотенцесушитель поставили - в ванной холодно ;)