09.03.2011 в 22:24:47
#2297955
Полотенцесушитель из нержавейки пришлось поменять второй раз за год - становится как-бы пористым и стыки-швы начинают течь. Ускоренная коррозия ? Дом старый, без заземления. Что делать, комрады ?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
09.03.2011 в 23:40:48
#2298151
Тута полно поборников трубок из нержавейки..так что на адекватный ответ(нельзя применять нержавейку до и после железа)не рассчитывайте.Вам скорее всего скажут что ваша нержавейка это китайская поделка....:)
09.03.2011 в 23:53:20
#2298175
Алакс написал : Полотенцесушитель из нержавейки
На сколько, Вы в этом уверенны?
10.03.2011 в 02:55:56
#2298420
doloto написал : так что на адекватный ответ(нельзя применять нержавейку до и после железа)
Какие ПС предлагаете ставить? Или может выбирать дом с пластиковыми стояками?
10.03.2011 в 07:56:33
#2298521
Дом вполне может уже и с заземлением ) Кто нибудь заземлился за "стояк" от этого и ускоренная "корозия" При выборе "сушила по правилам" Рекомендую пользоваться магнитом маленьким. Нержавейка бывает разная.
10.03.2011 в 08:23:29
#2298558
e_kuznetsov написал : Сушила (Сунержа,)
У меня один 3 Сунержи поменял... (коррозия на стыках) Стояки метал. После этого буду советовать только цельные трубы. (Хотя стоит задуматься о качестве сварки у ПС)
Сейчас ПС отключил ;)
10.03.2011 в 08:27:41
#2298565
дя...может это был "фэйк" под них я видел много шляпы всякой.
10.03.2011 в 22:11:06
#2300004
Алакс написал : Полотенцесушитель из нержавейки пришлось поменять второй раз за год
doloto написал : Тута полно поборников трубок из нержавейки.
Переодически появляются такие сообщения. Но ни разу не было фото. За исключением фото ржавчины на сварном шве полот.суш. Может это латунь ?;)
e_kuznetsov написал : Мной замечено,которая меньше всего магнитит,меньше всего подвержена корозии. Покрытие из хрома тоже немаловажно. Из опыта по покрытию-смесители (Якоб-де-лафон,хансгроне) Сушила (Сунержа,)
e_kuznetsov :), Вы отличаете где покрытие, а где полировка?;)
10.03.2011 в 22:18:35
#2300026
Алакс написал : Что делать, комрады ?
фото для начала показать...ну или купить пс из пп..
10.03.2011 в 23:18:15
#2300204
master.msk написал : e_kuznetsov , Вы отличаете где покрытие, а где полировка?
Да,в веду своего образования и соответственно визуального осмотра ))
10.03.2011 в 23:22:10
#2300213
Цветной Металл, Типа-Меди,латуни, И.т.д. Не подвержен магнитной индуктивности. (Не магнитит). Если конкретно по смесителям,они почти все из цветного Металла. Это я,как старый "Металлист" утверждаю.
10.03.2011 в 23:23:24
#2300216
сансэй написал : фото для начала показать...ну или купить пс из пп..
Коллектора имелись, а сушило из тройников и уголков спаять? (для подключения можно использовать комбинированный >PP
11.03.2011 в 00:32:46
#2300417
e_kuznetsov написал : Коллектора имелись, а сушило из тройников и уголков спаять?
можно спаять можно найти...а можно не морочится ....
Из экструдированного полипропилена изготавливаются полотенцесушители...
11.03.2011 в 00:36:04
#2300425
Гранулы это хорошо, Щас только форму сбацаю )) может и в столице со сбытом поможете ? Весь рынок Питера и Москвы наш ))
11.03.2011 в 00:41:23
#2300434
e_kuznetsov написал : может и в столице со сбытом поможете ?
может и помогу...давайте бизнесс план)
11.03.2011 в 00:53:15
#2300457
Внимание Объявление..... Составляю "Бизнес План" недорого ))
11.03.2011 в 01:00:23
#2300473
e_kuznetsov написал : Составляю "Бизнес План" недорого
а формы бесплатно...)
11.03.2011 в 20:04:25
#2301854
Приветствую всю честную компанию.
Собственно я тот товарищ, на чьем объекте, на третий месяц после сдачи, начали рассыпаться полотенцесушки. На данный момент "в зачёт" ушли три, последняя "сунержа", если нужно фото, то позже, когда четвёртый уедет на переплавку)))) Все три предыдущих полотенцесушки уже вернулись продавцам.
P.S. Спасибо за ответы и участие, за юмор отдельный респект))
11.03.2011 в 20:10:11
#2301865
О как бывает! Сколько лет устанавливаю пс, в основном Сунержа. Еще ни разу не было подобных проблем.
А тут третий уже:a
11.03.2011 в 20:20:19
#2301884
2stixx Приветсвую на Мастерсити, сорь, замотался, только зашел обозначить твою "Сунержу". )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
11.03.2011 в 20:33:46
#2301908
Приветствую, Алакс, для начала не обижайся на Бабайку))
По сабжу. То, что установка четвёртого полотенцесушителя ничего не даст, это прогнозируемо и доказано опытным путём, аж три раза. Самый простой вариант и, наверное, единственно верный - это установка масленой (электрической) полотенцесушки, что конечно нежелательно при 45 м2 тёплых(электрических) полов)))
12.03.2011 в 10:41:18
#2303022
Попробуйте полотенцесушитель из нержавейки подключить к стояку полипропиленовыми рукавами...у вас муфты к ПС отдельные или в сборе с ПС?Если латунные муфты вами применялись отдельно ,попробуйте латунь заменить на муфты из нс(или наоборот)...Можно походить по соседям,поинтересоваться имеют ли они такую проблему,повезет найти соседа с пс из нс без коррозии.....
30.03.2011 в 23:38:14
#2340566
Сегодня позвонил, многострадальный заказчик, сообщил, что приехала четвёртая полотенцесушка. Сунержа.
Вопрос, один.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
30.03.2011 в 23:41:07
#2340576
фото кто нибудь выложит уже или как...
30.03.2011 в 23:42:53
#2340584
stixx написал : ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выложить фотографию сушилки, чтоб все наконец увидили.;)
31.03.2011 в 00:15:07
#2340636
Я же объяснял, что три предыдущие, вернули в магазин, ещё до появления данной темы, на форуме. Или вам фото новой выложить?
31.03.2011 в 00:33:08
#2340674
stixx написал : Или вам фото новой выложить?
Ну да. Здесь только так если Вы еще не в курсе) В отличии от других ресурсов, где можно бездоказательно ездить по ушам:)
31.03.2011 в 14:07:49
#2341383
abc написал : Попробуйте полотенцесушитель из нержавейки подключить к стояку полипропиленовыми рукавами...у вас муфты к ПС отдельные или в сборе с ПС?Если латунные муфты вами применялись отдельно ,попробуйте латунь заменить на муфты из нс(или наоборот)...Можно походить по соседям,поинтересоваться имеют ли они такую проблему,повезет найти соседа с пс из нс без коррозии.....
Правильный совет. Разорвать цепь стояк-полотенчик-стояк гальванически (хотя бы по металлу, воду уж не будем рассматривать). Установив либо диэлектрические вставки или поменяв стояк на полипропилен. НО! Если причиной явления то, что кто-то ворует эл.энергию, то может быть опасность для жизни при таком варианте. Т.е если в доме есть РЕАЛЬНОЕ а не сгнившее заземление на щитке, то заземлить в санузле и ванну и ... блин, даж не знаю как фазу то со стояка убрать! Спецы! Помогайте, ведь УЗО не поможет, если на полотенчике будет почти что фаза висеть! Меня лично так шарахнуло в ванной от полотенцика. Сознание терял, хорошо жив остался....
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.03.2011 в 18:02:04
#2341790
Разорвать цепь по металлу не прокатывает. Коррозия по швам, например у меня на 3-х объектах в одном районе. На помойку отправились: 3 сунержи, 2 менее именитых. Самый стойкая ПС у которой всего 2 сварных шва было, причём не Сунержа. Вывод: производители используют некачественный метод сварки. Будь шов 1 в 1 как труба, ничего не прогнило бы. Фото достать трудно, когда приходишь не о том думаешь, но с одним товарищем попытаюсь состыковаться.
31.03.2011 в 18:29:29
#2341845
Tile_EXP написал : Разорвать цепь по металлу не прокатывает. Коррозия по швам, например у меня на 3-х объектах в одном районе. На помойку отправились: 3 сунержи, 2 менее именитых. Самый стойкая ПС у которой всего 2 сварных шва было, причём не Сунержа. Вывод: производители используют некачественный метод сварки. Будь шов 1 в 1 как труба, ничего не прогнило бы. Фото достать трудно, когда приходишь не о том думаешь, но с одним товарищем попытаюсь состыковаться.
Согласен, что металл разорвать может не помочь. Вода водопроводная все равно является проводником. Почему то все мысли навевает на электрохимическую коррозию. И при неслабых токах. Что навевает подозрения, что откуда такие токи? Воруют эл.энергию? Или рядом телерадиопередающий центр? Померить бы напряженность электромагнитных полей. Всякие чудеса бывают.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу