14.04.2011 в 22:49:59
История: решил поменять себе газовую колонку, и заодно и водопровод. Колонку купил Bosch GWH 13-2 CO B (с батарейкой, розжиг каждый раз по включении воды).
Водопровод - оцинковка, к колонке подвел 3/4 от стояка, и только перед самой колонкой сузил до 1/2 прилагающейся хреновиной (на фото) Первое что сделал после подключения - пустил воду. Воздух из контура вышел, из горячего крана вода течет, напор без проблем. Второе - вставил батарейки, врубил газ, нажал кнопку включения. Ничего не произошло (как и полагается). Третье - вот тут начались проблемы. Открыл кран горячей воды. Сначала вообще ничего не происходило. Открыл сильнее - начал щелкать запальник. Пощелкал - пощелкал, я открыл воду еще сильнее. Картина изменилась - щелчек, 3 секунды горит запальник (видно маленький фитилек за решетчатым окошком, вдобавок горит зеленый светодиод), затем все тухнет. И в таком режиме я подождал минут 10 - ничче не изменилось. Тягу проверял бумагой - тянет отлично. Вода - 4 атмосферы на выходе, т.е. все супер. Газ очевидно есть, батарейка явно работает. Грешить не на что. Смущает только, что при малом токе воды не срабатывает поджиг, хотя должен (специально брал модель с батарейкой, а не гидрогенератором)
Вопрос не тянет на оригинальность: кто виноват и что делать? )
15.04.2011 в 06:40:25
А газ пробовали лрибавлять?или проток воды регулировать .А лучше Бошей вызовите-пусть наладят.
15.04.2011 в 09:18:16
ribakow.fthj написал : А газ пробовали лрибавлять?или проток воды регулировать
Газ убавлять пробовал, разницы между полным и неполным открытием вентиля нет. Регулятор на колонке тоже крутил. И воду крутил, в положении холодной воды запальник не зажигается.
15.04.2011 в 09:27:34
Solace А не могли вы, часом, попутать вход/выход воды?
15.04.2011 в 09:28:18
Все боши и юнкерсы проходят тестовый пуск на заводе. Снимите кожух для начала. Проверьте контакты на датчиках. пустите. Вода меняет напор при открытии крана горячей воды? Бывает,но редко,когда подача газа настроена неправильно для России. Настройка осуществляется винтом,который залит краской (обычно жёлтой).Предупреждаю если самовольно будете настраивать потеряете гарантию на прибор.
15.04.2011 в 09:41:27
e_kuznetsov написал : Снимите кожух для начала. Проверьте контакты на датчиках. пустите. Вода меняет напор при открытии крана горячей воды?
Кожух сразу снял. Контакты на датчиках проверить - как? Закорачивать и смотреть что поменяется? Про напор тоже не очень понял. Если крутить регулятор воды (гор/хол) на колонке, то похоже что напор меняется.
e_kuznetsov написал : Бывает,но редко,когда подача газа настроена неправильно для России. Настройка осуществляется винтом,который залит краской (обычно жёлтой).Предупреждаю если самовольно будете настраивать потеряете гарантию на прибор.
Это боковой утопленный винт на газовой трубе рядом со входным штуцером? Вообще судя по картине, очень похоже на проблемы с газом: по описанию запальник зажигается, горит пару секунд, поджигает основную горелку, а сам тухнет. Т.е. в моем случае поджига горелки не происходит. Либо, проблема действительно в каком то датчике.
Мне надо примерно прикинуть, сколько будет стоить 1) вызвать настройщиков боша 2) вызвать ремонтников 3) .. И стоит ли снимать и вести в гарантийку (у меня нет авто, так что такой вариант тоже - проблема). Если стоимость будет сопоставима со стоимостью колонки (12 тыр), то можно и самому порегулировать настройку газа. Спасибо!
15.04.2011 в 10:21:10
А кто вам ее устанавливал и запускал?Наверно сами?
15.04.2011 в 10:52:09
ribakow.fthj написал : А кто вам ее устанавливал и запускал?Наверно сами?
Сам конечно, иначе и вопросы были бы в виде рекламации установщику )
15.04.2011 в 10:55:53
Ну так бы и гарантия имелась..
15.04.2011 в 13:01:33
Serx написал : Solace А не могли вы, часом, попутать вход/выход воды?
Прошу прощения, сразу не ответил т.к. пропустил ваш пост. Перепутать, думаю, не мог, поскольку вход холодной воды проходит через фильтр и систему регулирования, а выход горячей идет сразу с медных теплообменников. Таким образом, путаница исключена, все подключено по инструкции.
ribakow.fthj написал : Ну так бы и гарантия имелась..
Нет смысла думать о том что было ) Есть смысл думать, что делать дальше.
И тем не менее, отвечу, какие у меня были резоны подключать самому: Первое что я сделал после покупки, позвонил в МосГаз, т.е. пошел самым правильным путем. Там мне сказали, что все лицензии сторонних фирм установщиков - липа, и валидное подключение только через них, т.е. МосГаз. Далее, услышав что я себе купил Бош, а не Неву, мне сказали что с такими колонками они не работают и ничего не гарантируют, да и вообще подключение Боша обойдется значительно дороже (насколько дороже, не сказали, но базовая стоимость подключения была 3 тыр по прейскуранту).
Отсюда я сделал выводы, что 1) подключать через фирму - хорошо, но гарантий никто не даст, и за все последствия я буду отвечать сам. Далее, 2) подключать через МосГаз - те же деньги, но подключать будет алкаш газовщик из местного отделения, а отвечать за все буду опять же я. Поэтому я сделал выбор в пользу - никому ничего не платить, т.к. закрутить три гайки могу и сам. Сэкономленные деньги, повидимому, пойдут на ремонт колонки; в то что я сам ее сломал, я не верю - закрутить три гайки и вставить две батарейки может и ребенок.
Так что сейчас меня занимает только один вопрос - чего там может не работать?
15.04.2011 в 13:22:09
Solace написал : 3 секунды горит запальник (видно маленький фитилек за решетчатым окошком, вдобавок горит зеленый светодиод), затем все тухнет.
Может термопара оказалась вне зоны пламени запальника? Надо, чтоб "фитилек" КАК СЛЕДУЕТ" "лизал" ее огнем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу