Наняли мастеров по рекомендации для ремонта санузла. В процессе работ оказалось, что ни о байпасе, ни о теплоизоляции труб они не слышали... Мы сами настояли на теплоизоляции. Проложили трубы для полотенцесушителя, мы попросили их проверить - подключить временно ПС...Они долго и упорно отказывались, типа вода течет, все нормально. Под ультиматумом стали проверять. ПС в первые минуты стал чуть теплым, потом просто остыл. Мастера поигрались краном Маевского, заузили нам стояк - по их словам - чтоб создать давление для ПС. Не помогло. Сейчас мастера говорят что надо ставить насос и это исправит ситуацию.
Также меня немного напрягает то, что слив ПС расположен по стояку выше других отводов - т.е. полуостывшая вода из ПС вливается в стояк и потом идет в наши остальные краны - насколько это правильно? На вопрос, почему слив из ПС сделан именно так - ответили - не знаем, просто так вот сделали.
Т.е. сверху вниз по стояку горячей воды: 1й отвод - на ПС, 2й отвод - слив от ПС, 3й отвод - на все остальное (краны и прочее)
Доверия уже нет. Морально готовы с ними расстаться. Ту работу, которая на фото они делали 5 дней. Подскажите, пожалуйста, какие ошибки в работе у них есть вообще, и в чем может быть проблема с ПС. Диаметр труб подводки ПС - 3/4.
LargoL Жесть...
Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды...
Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...
SVKan написал :
Жесть...
Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды...
Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...
В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.
"Вот интересно почему люди сначала делают " - потому что надеешься, что делают профессионалы...по рекомендации же.
LargoL написал :
В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.
А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть...
Ни напорного варианта, ни гравитационного.
P.S. А вот слив полотеничника вас беспокоить не должен. Это нормально. При нормальной циркуляции там вода остывать будет слабо, ну или поток будет мизерным. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.
SVKan написал :
А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть...
Ни напорного варианта, ни гравитационного. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.
За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.
Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..
Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.
LargoL написал :
За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.
Скажите, насколько грубые ошибки ими допущены и какие?
То что полотеничник не работает вам мало? При таком подключении без насоса он и не будет работать...
По диагонали его подключить можно?
И стояк как я уже дописал выше заужать нельзя. Над вами люди тоже хотят горячей водой пользоваться.
LargoL написал :
Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..
Не знаю. Может и бывает, но у нас ни разу не сталкивался. Вот отопление в домах выше пяти этажей обычно сверху раздается, а раздача воды всегда была снизу...
ВЫложено 3 фото: ПС крупно, угол ванной комнаты с ПС, и фото стояка...Какая не открывается?
"То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.
Звонили сейчас в Жек - подача воды идет в дом снизу )))
LargoL написал :
Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.
Одного предложения установить насос , достаточно для оценки .
LargoL написал :
"То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.
Вопрос не в дальности, а в корявости схемы подключения.
Даже если бы он стоял рядом с вашими коллекторами все равно бы наверное не заработал. Заужением стояка можно заставить работать, но заужать придется очень сильно. За такое надо сразу давать пять лет расстрела. Вы не одни в этом доме живете...
так теперь оказалось, что подача воды снизу дома, а не сверху, как говорили они..и заужение наоборот - снижает давление в трубе забора воды для ПС, давление создалось в месте слива ПС.
Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу. Надо с ними расставаться, кидать с деньгами не хочется. Как будет по справедливости? Какая переделка их косяков потребуется?