Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 21:00:30

Наняли мастеров по рекомендации для ремонта санузла. В процессе работ оказалось, что ни о байпасе, ни о теплоизоляции труб они не слышали... Мы сами настояли на теплоизоляции. Проложили трубы для полотенцесушителя, мы попросили их проверить - подключить временно ПС...Они долго и упорно отказывались, типа вода течет, все нормально. Под ультиматумом стали проверять. ПС в первые минуты стал чуть теплым, потом просто остыл. Мастера поигрались краном Маевского, заузили нам стояк - по их словам - чтоб создать давление для ПС. Не помогло. Сейчас мастера говорят что надо ставить насос и это исправит ситуацию.

Также меня немного напрягает то, что слив ПС расположен по стояку выше других отводов - т.е. полуостывшая вода из ПС вливается в стояк и потом идет в наши остальные краны - насколько это правильно? На вопрос, почему слив из ПС сделан именно так - ответили - не знаем, просто так вот сделали.

Т.е. сверху вниз по стояку горячей воды: 1й отвод - на ПС, 2й отвод - слив от ПС, 3й отвод - на все остальное (краны и прочее)

Доверия уже нет. Морально готовы с ними расстаться. Ту работу, которая на фото они делали 5 дней. Подскажите, пожалуйста, какие ошибки в работе у них есть вообще, и в чем может быть проблема с ПС. Диаметр труб подводки ПС - 3/4.

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:15:14

LargoL Жесть... Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды... Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

10.10.2011 в 21:21:00

LargoL написал : Сейчас мастера говорят что надо ставить насос

:eek:;):D Вот интересно почему люди сначала делают ,а уже потом ищут в форумах ответы на вопросы . Можно ведь наоборот!

Читать! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 21:28:41

SVKan написал : Жесть... Нахрена на ППР коллекторную схему то лепить? Один геморрой и никакой выгоды... Полотеничник слева подсоединен тоже снизу? Нифига он так работать не будет...

В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.

"Вот интересно почему люди сначала делают " - потому что надеешься, что делают профессионалы...по рекомендации же.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:38:01

LargoL написал : В тему добавили полное фото ПС. Нижняя подводка.

А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть... Ни напорного варианта, ни гравитационного.

P.S. А вот слив полотеничника вас беспокоить не должен. Это нормально. При нормальной циркуляции там вода остывать будет слабо, ну или поток будет мизерным. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.

И заужать стояк нельзя.

0
Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 21:42:24

SVKan написал : А вы поинтересуйтесь у "мастеров" за счет его по их мнению там циркуляция должна быть... Ни напорного варианта, ни гравитационного. И подача воды обычно снизу. Она не к вам пойдет а выше.

За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.

Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..

Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

10.10.2011 в 21:43:34

EV.SA написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=9339

не работает ссылка.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:46:40

LargoL написал : За счет заужения основной трубы стояка ГВ (сузили с помощью сварки), а также насоса, который по их мнению необходим.

Скажите, насколько грубые ошибки ими допущены и какие?

То что полотеничник не работает вам мало? При таком подключении без насоса он и не будет работать... По диагонали его подключить можно? И стояк как я уже дописал выше заужать нельзя. Над вами люди тоже хотят горячей водой пользоваться.

Чтобы оценивать остальное надо это видеть...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:51:41

LargoL написал : Мы специально спрашивали у наших горе-мастеров - они говорят, вода идет на крышу, и к нам спускается сверху...Дом у нас типовой..

Не знаю. Может и бывает, но у нас ни разу не сталкивался. Вот отопление в домах выше пяти этажей обычно сверху раздается, а раздача воды всегда была снизу...

0
Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 21:52:07

master.msk написал : не работает ссылка.

ВЫложено 3 фото: ПС крупно, угол ванной комнаты с ПС, и фото стояка...Какая не открывается?

"То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.

Звонили сейчас в Жек - подача воды идет в дом снизу )))

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

10.10.2011 в 21:54:19

master.msk написал : не работает ссылка

исправил

LargoL написал : Скажите, насколько грубые ошибки допущены мастерами и какие? Что им предъявлять? Как понимаю, нам придется с ними расстаться и надо как то оценивать их работу.

Одного предложения установить насос , достаточно для оценки .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

10.10.2011 в 21:54:49

LargoL, все нормально. Это я по поводу ссылки EV.SA.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 21:58:23

LargoL написал : "То что полотеничник не работает вам мало?" - вот поэтому и написали на форуме, что не знаем. Мастера нам говорят, что это не ошибка подключения, а просто из-за дальности ПС от стояка и насос все решит.

Вопрос не в дальности, а в корявости схемы подключения. Даже если бы он стоял рядом с вашими коллекторами все равно бы наверное не заработал. Заужением стояка можно заставить работать, но заужать придется очень сильно. За такое надо сразу давать пять лет расстрела. Вы не одни в этом доме живете...

0
Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:00:45

"Заужением стояка можно заставить работать"

  • так теперь оказалось, что подача воды снизу дома, а не сверху, как говорили они..и заужение наоборот - снижает давление в трубе забора воды для ПС, давление создалось в месте слива ПС.

Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу. Надо с ними расставаться, кидать с деньгами не хочется. Как будет по справедливости? Какая переделка их косяков потребуется?

0
Аватар пользователя
LargoL

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

10.10.2011 в 22:06:48

SVKan написал : .. По диагонали его подключить можно? .

ПС Сунержа Галант... подключение только снизу.

0
Назад