Аватар пользователя
EV2114

Местный

Регистрация: 21.01.2007

Москва

Сообщений: 163

10.10.2011 в 23:21:26

Что то не могу вспомнить .Подскажите профи ! Имеем отвод от стояков 1\2 .Будет ли толк в установке редукторов и фильтров на 3\4? Вот что пишут о расходе в техничках FAR
-Например, данные по редуктору – 1/2" регистрируются до значения 1.28 м3/ч (рис. 8), по редуктору – 3/4" до 2,27 м3/ч
Это почти в два раза!

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.10.2011 в 00:19:36

EV2114 написал : Что то не могу вспомнить .Подскажите профи ! Имеем отвод от стояков 1\2 .Будет ли толк в установке редукторов и фильтров на 3\4? Вот что пишут о расходе в техничках FAR -Например, данные по редуктору – 1/2" регистрируются до значения 1.28 м3/ч (рис. 8), по редуктору – 3/4" до 2,27 м3/ч Это почти в два раза!

А вы расходуете больше куба в час? Это 16 литров в минуту... Надо сравнивать конкретные модели. На 3/4 будут оказывать немного меньшее сопротивление потоку. Но вслучае того же фильтра гораздо большее значение имеет площадь фильтрующего элемента. У того же Хонивелла (FF, FK) например для 1/2 и 3/4 они одинаковы.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

11.10.2011 в 16:40:40

SVKan написал : Но вслучае того же фильтра гораздо большее значение имеет площадь фильтрующего элемента

У FAR площадь фильтрующего элемента одинакова 1\2 и 3\4

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 17:18:23

EV2114 написал : -Например, данные по редуктору – 1/2" регистрируются до значения 1.28 м3/ч (рис. 8), по редуктору – 3/4" до 2,27 м3/ч

Это не расход, а KVS - объем воды при использовании которого после фильтра давление падает на 1 бар. Поэтому эти циферки очень мало о чем говорят. Все зависит от давления в системе. Если давление в сети нормальное то нет смысла ставить больший диаметр.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.10.2011 в 18:12:54

Dima007 написал : Если давление в сети нормальное то нет смысла ставить больший диаметр.

А если давление никакое, товообще нет смысла ставить редукторы. Никакие...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2011 в 18:50:04

SVKan написал : А если давление никакое, товообще нет смысла ставить редукторы. Никакие...

А вдруг гидро-удар будет?

EV2114 написал : Имеем отвод от стояков 1\2 .Будет ли толк в установке редукторов и фильтров на 3\4?

При постоянном давлении более 3,5 бар - да!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу