С контроллером согласовано. Дома реально было очень холодно, вот она и пошла втихаря нам навстречу. Как причина будет устранена (скорее это Т1), так все вернем обратно.
Так, начнем с начала, шайба ставится со стороны 1, она плоская и значится струя выходящая из неё будет распределятся равномерно по всему объему элеватора и значится подмеса как такового нет.
Конусное сопло вынесено в перёд в полость и выходящая из него струя за счет формы отверстия сопла создает разряжение благодаря которому и происходит подмес из зоны 2(обратки)
По уму, так выточить у токаря это сопло, да поставить, а вот потом играться с диаметром отверстия в нем элеваторы стандартные и сопла стандартные с номерами 1,2,3 в зависимости от Ф отверстия
ps. А вся беда из-за малого перепада давления
Так по ссылке данной вами ранее так и написано-что после шайбы поток ускоряется(скорость движения возрастает) -и за счет скорости и происходит подхват(подсос) из обратки..Может тама и нет этого самого разгона потока
Проверил показания по акту Т1 56, Т3 56. Но сантехники когда разобрали элеватор заменили все прокладки, я при этом не присутствовал. Из старых прокладок есть 2 шт глухих (без отверстия), которые возможно стояли на перемычке и перекрывали доступ обратки к соплу. Диаметр оверстия шайбы 4,5 мм по замеру штангенциркулем.
пардус написал :
Так, начнем с начала, шайба ставится со стороны 1, она плоская и значится струя выходящая из неё будет распределятся равномерно по всему объему элеватора и значится подмеса как такового нет.
Конусное сопло вынесено в перёд в полость и выходящая из него струя за счет формы отверстия сопла создает разряжение благодаря которому и происходит подмес из зоны 2(обратки)
Данная версия лишь указывает на то, что при использовании шайбы возможен перегрев теплоносителя, следовательно система будет производительнее, чем при использовании сопла. Заменив шайбу на сопло с таким же диаметром я якобы должен повысить производительность системы в целом, что очень сомнительно. Основное предназначение сопла охлаждение подающего теплоносителя.
ribakow.fthj написал :
Может тама и нет этого самого разгона потока
При перепаде давлений в нормальном режиме этого не может быть.
ink_mast написал :
Из старых прокладок есть 2 шт глухих (без отверстия), которые возможно стояли на перемычке и перекрывали доступ обратки к соплу.
Там они и стояли, а между ними стоял глухой блин(заглушка)
ink_mast написал :
при использовании шайбы возможен перегрев теплоносителя, следовательно система будет производительнее, чем при использовании сопла
Вы же сами боитесь, что при выходе на зимний режим как бы чего не случилось а советов не слушаете, в таком случае делайте как вам угодно и потом не жалуйтесь!
ps придет в следующий раз другой контролер и нахлобучит по полной, вот тогда начнете за голову хвататься
пардус написал :
Вы же сами боитесь, что при выходе на зимний режим как бы чего не случилось а советов не слушаете, в таком случае делайте как вам угодно и потом не жалуйтесь!
ps придет в следующий раз другой контролер и нахлобучит по полной, вот тогда начнете за голову хвататься
Все ваши доводы я принимаю, но пока ответы на вопросы порождают еще вопросы. По прогнозам, погода на неделю продержится в районе 0, вот и обдумываю.
пардус написал :
Там они и стояли, а между ними стоял глухой блин(заглушка)
То есть так должно быть? И сейчас так и должно остаться после замены прокладок? Я то предположил, что это дело рук умельцев.
пардус написал :
По уму, так выточить у токаря это сопло, да поставить, а вот потом играться с диаметром отверстия в нем элеваторы стандартные и сопла стандартные с номерами 1,2,3 в зависимости от Ф отверстия
Диаметр отверстия подбирает сантехник? Контроллер к выбору диаметра как то причастен?
Зы. Дом куплен 4 месяца назад, но прошлой зимой в нем были и было тепло.
ink_mast написал :
Диаметр отверстия подбирает сантехник? Контроллер к выбору диаметра как то причастен?
По првилам даже не сантехник и не контролер-это должно быть по проекту всей системы теплоподачи расчитано быть.Ну может сантехники и переиграли что по своему для улучшения или упрощения..или экономии средств.
Petr написал :
я вообще не могу понять почему начали все чистить сразу... я бы первое что сделал -
1 Т1 56, Т2 36
2 Прочистили только элеватор. Всю систему чистили летом.
3 Батареи были все холодные, жалобы рассматривают только массовые. По району жалобы есть, но все в разных частях по одиночке.
ribakow.fthj написал :
По првилам даже не сантехник и не контролер-это должно быть по проекту всей системы теплоподачи расчитано быть.
Возможно, но в квитанциях указана квадратура дома.
С лета еще решили увеличить отапливаемую площадь - добавили веранду (теплая, 14 м2), так нужно заново ТУ и еще теплосчетчики обязательно. Проект с монтажом счетчиков $1200.
У нас отопление дома сейчас примерно $40 в месяц, счетчики хрен окупишь.
У контроллера уточнили, какую Т выдает ТЭЦ при минус 40-45, оказалось около 100, у нас будет на входе около 70-75. Уточню еще у соседей какие Т и Р помнят при таких морозах.
я надеюсь это чистая температура с самой ТЭЦ? а не та, что в дом попадает после прохождения после ваших "прокладочек, элеваторов и другой чуши"?
ну так все отлично. ничего вам чистить не нужно. у вас все отлично. температура маленькая. или же ТЭЦ поднимает температуру /у вас же договор есть с ТЭЦ? там сказана температура подачи воды отопления?/ или же вам нужно ставить дополнительные батареи.