Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 07:20:41

Имеется: дом - 120 м2, 1 этаж, утеплен. ЦО - однотрубная(магистраль - 32), ленинградка, радиаторы чугун, все радиаторы регулируемые. Давление на подаче 0,45мПа, давление на обратке - 0,4мПа. Дома холодно, батареи слегка тепленькие. Сегодня вызвали контроллера с теплосетей.

Вроде причина в низком перепаде давлений. Самостоятельно это как то можно регулировать? Какие физ. параметры должны быть от поставщика? Если буду ставить теплосчетчик, то эти параметры как то могут повлиять на счетчик? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 08:50:50

Сам сейчас на работе. Контроллер был, нет циркуляции, вроде забилось сопло. Вызвали сантехника.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 11:11:48

Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили. Контроллера поставили в известность. Ждем, изменится ли ситуация. С соплом договорились исправить на следующий год. Может у кого есть какие идеи? Кто подскажет или ссылкой поделится - как работает центральное отопление? Для чего, где и как применяются заужения?

Зы. Воздуха в системе нет.

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.11.2011 в 14:37:18

раз http://santechnik.org.ua/stati/otoplenie/elevatornij-uzel два http://жкхвроссии.рф/spravochnik-zhkx/17-elevatornyj-uzel-elevator три http://www.gvozdem.ru/glav-stat/santekhnika-otoplenie/santekhnika-otoplenie-stat-21.htm перепад емнип должен быть порядка 1 кг

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 14:40:05

Спасибо. А перепад в правилах где то указан?

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.11.2011 в 14:49:13

Не помню, у нас на котельной перепад 2 кг в дальней точке магистрали, прим 10 км, составляет 1 кг, при недостаточном перепаде, как крайнюю меру, можно посоветовать циркуляционный насос на обратку, но тогда Вам вообще элеватор не нужен, при условии что Т подачи не более 70 градусов.

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 14:51:29

Спасибо. Буду собирать инфу что да как у нас.

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.11.2011 в 14:57:39

А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

01.11.2011 в 15:02:02

ink_mast написал : Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили.

У вас там, что элеватор стоит?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 15:06:08

Решил проблема в

пардус написал : А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть

термометров нет и ни у кого не видел, место для них есть. контроллер со своим термометром приходил на подаче чуть больше 50 гр. С. Созванивались с ТЭЦ - выдают 83 гр.С. Жалоба по нашей улице пока только от нас у соседей не знаю, вот контроллер пока и не парится, но она была в шоке.

Зы Вот контроллер и решил, что проблема с соплом.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 15:08:18

Косожихин написал : У вас там, что элеватор стоит?

Название теплового узла не знаю, есть подача (труба 32 + 2 задвижки) и обратка (труба 32 + 2 задвижки) соединены между собой тоже трубой 32. Вечером выложу фото.

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.11.2011 в 15:14:54

вот так только меньше? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148942&p=2670439&viewfull=1#post2670439

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 15:25:22

пардус написал : вот так только меньше?

Да так, только еще грязеуловители стоят между задвижками, по-моему тоже 4 шт.

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.11.2011 в 15:30:37

ink_mast написал : только еще грязеуловители стоят

А их тоже чистили, или только сопло?

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2011 в 15:38:29

пардус написал : А их тоже чистили, или только сопло?

Меня не было дома, но вроде все чистили. Еще этим летом систему полностью чистили.

Неделю назад Т на улице была 0, все батареи (кроме санузла) были отключены так как хватало тепла от трубы. Уехали в командировку на неделю, приехали - холодно, Т на улице минус 5 - 10.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу