Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

19.07.2006 в 07:50:35

Форумчане подскажите! В новостройке стояки водоснабжения выполнены из полипропилена. Здесь много читал что необходимо делать компенсационные петли на стояках из таких труб, вот их (компенсационных петель) в нашем доме нет ни одного. Стояков всего по дому 8 штук! Помогите ссылками на нормативные документы, надо или не надо. Новостройка, 1-но подъездный, кирпич, 12 этажей, 3,2 м высота этажа. Вот что написано на ПП трубе горячего водоснабжения: FIRAT THERM POLYOLU BEYEZ BORU COLUMINIUM FOILED WHITE PIPE "значек TSE в ромбе" TS 9937/11451 DIN 8077-78 DN 32х5,4 мм PP R 80 PP 3 S 2,5 PN 20 Ex 09 10.03.2006 11:16. Заранее благодарен.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

19.07.2006 в 09:11:09

Если ваши трубы подходят под определение "1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом сополимер" (товарное название Pprc)" то на них распространяется СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена."

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

19.07.2006 в 13:16:56

2Лелик 2

А как вы узнали что нет компенсаторов?

0
Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

19.07.2006 в 13:36:51

DMC написал : 2Лелик 2

А как вы узнали что нет компенсаторов?

Прошелся по всем этажам дома, и соответственно всем квартирам. Единственное что не видел как подключены стояки в подвале к лежанкам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

19.07.2006 в 13:38:09

2Лелик 2
А углы есть? Или абсолютно прямая труба?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

19.07.2006 в 15:00:23

2Лелик 2

Трубы закреплены намертво или имеют свободный ход в фиксаторах? Если намертво - значит действительно без компенсаторов. Кстати, а трубы армированные или нет? Если армированные, то скорее всего посчитали, что компенсаторы при такой длине просто не нужны....

0
Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

19.07.2006 в 21:15:51

BV написал : 2Лелик 2
А углы есть? Или абсолютно прямая труба?

Абсолютно прямая. Единственное что я видел, на одном стояке в самом его начале (в подвале) он подключен через уголок к горизонтальной трубе, которая в свою очередь идет от лежанки.

0
Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

19.07.2006 в 21:23:37

DMC написал : 2Лелик 2

Трубы закреплены намертво или имеют свободный ход в фиксаторах? Если намертво - значит действительно без компенсаторов. Кстати, а трубы армированные или нет? Если армированные, то скорее всего посчитали, что компенсаторы при такой длине просто не нужны....

Трубы закреплены в стандартных пластиковых фиксаторах. В местах прохождения через плиты перекрытия имеются стаканы (вроде так они называются - мет. трубы большего диаметра одетые на стояки) Эти места (дыры в плитах для труб) забетонированы. Сейчас держу в руках кусок этой трубы. На наружней стороны трубы на торцевом срезе видна металлическая оболочка (Al), видимо это и есть армировка? К сожалению про длину ничего сказать не могу, только думаю что она приличная все таки 12 этажей с высотой этажа 3,20 м. На каждом этаже сделаны следующие отводы: на холодной - один отвод (ПП тройник) переходник 1-1/2, шаровый кран. На горячей три отвода (ПП тройника) один с переходником 1-1/2 и шаровым краном, другие два просто заглушены заглушками на 1, это видимо для полотенцесушителя. Заужения стояка между отвадами на ПС нет. Внутриквартирную разводку делают жильцы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

19.07.2006 в 22:00:51

Лелик 2 написал : Трубы закреплены в стандартных пластиковых фиксаторах.

То есть может скользить в них?

Лелик 2 написал : на торцевом срезе видна металлическая оболочка (Al), видимо это и есть армировка?

значит армированная.

http://www.kolorex-pipe.ru/company/zavod_firat.php

Похожа на....? http://www.kolorex-pipe.ru/Polipropilenovye_truby_sec_314.html

есть красная и синяя полоса? - вроде это означает и для холодной и для горячей - армированная...

если да, то считаем здесь
http://www.kolorex-pipe.ru/catalog/_info38.html

ваша похожа на PN20 (проверьте!)

Длина 3,2*12=38 метров

Для армированной коэфф = 0,05мм/м градС

Изменение длины = 38*0,05*60град перепад температур=114мм
То есть на верхнем этаже отводы будут весело гулять на 11сантиметров. А если им не дадут гулять, то они или оторвутся, или труба стояка на всем протяжении будет несколько извилистой :).

Надо смотреть как закреплена в подвале.

0
Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

19.07.2006 в 22:28:31

bv написал : То есть может скользить в них?

значит армированная. есть красная и синяя полоса? - вроде это означает и для холодной и для горячей - армированная... ваша похожа на Pn20 (проверьте!) Надо смотреть как закреплена в подвале.

Да. Получается что может скользить. Полосок синего и красного цвета нет. Судя по картинке труба и фитинги имеют серый цвет, у меня же они белые. Pn20 это давление? Так что получается мне делать на своем 10 этаже. Жестко закрепить трубы чтобы они гуляли на 11 см у других.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

19.07.2006 в 23:19:41

Лелик 2 написал : Жестко закрепить трубы чтобы они гуляли на 11 см у других.

:) они не гулять у других будут, а будут вырваны у вас.... Сделайте повод так, чтобы обеспечить возможность стояку гулять - ну немного петель в сантехшкафу.... и вообще - ссылку, что лень прочитать? И ведь под нос сунули и написано всё там - так нет же...

Что делать - сходить в стройорганизацию с расчетом и спросить, не напороли-ли они?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.