aleyush
aleyush
Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

25.07.2006 в 15:08:06

Выбираю фильтры и редукторы для городской квартиры. Почитав форум, вырисовываются следующие варианты.

  1. Honeywell FK-06.

    • комбинированный вариант, экономия места
    • рабочее давление на входе до 16 бар (на форуме проскакивала мысль, что иногда этого не хватает)
    • рабочая температура до 70 градусов (по нормам нормально, а вот фиг ее знает как на самом деле)
  2. Far

    • как я понимаю, комбинированных вариантов не делает
    • рабочее давление на входе до 25 бар +/- рабочая температура фильтров до 95 градусов, зато редукторов - только до 70 (итого получаем те же 70).

По цене, как я понимаю, получается одного порядка.

Насколько я понял, остальные редукторы - лотерея. Может повезет, а может и наоборот. Аргументы типа "я поставил себе ХХХ и вот уже два года как он не развалился на куски", если честно, не особо убеждают. :)

В общем-то, вопрос выбора сводится к двум техническим вопросам.

  1. Насколько страшно, что рабочее давление на входе HW только до 16 бар?
  2. Насколько страшно это ограничение в 70 градусов, какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? Сходить в ЖЭКе спросить?

Если важно, 8 этаж из 12, дому лет 40, стояки дюйм с четвертью из оцинковки.

0
mar6565
mar6565
Местный

Регистрация: 23.12.2005

Киев

Сообщений: 400

25.07.2006 в 16:43:58

А какое у вас при такой конфигурации

aleyush написал : Если важно, 8 этаж из 12, дому лет 40, стояки дюйм с четвертью из оцинковки.

давление в системе? Это я к тому, что может установка редукторов и не нужна?

0
TREEN
TREEN
Местный

Регистрация: 21.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 587

25.07.2006 в 18:09:46

Вот этот, например, совсем плохой фильтр...

+Фото

0
Вложение
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

25.07.2006 в 19:31:54

aleyush написал : какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? Сходить в ЖЭКе спросить?

Открыть кран, сунуть в воду термометр ;) У меня 50-60 градусов получается, в зависимости от погоды на Марсе...

treen написал : Вот этот, например, совсем плохой фильтр... +Фото

А чем плох? Нормальный, вроде, грязевик...

0
aleyush
aleyush
Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

25.07.2006 в 22:11:03

mar6565 написал : А какое у вас при такой конфигурации давление в системе?

Спрашивал сантехников из ЖЭК, которые мне вваривали байпас для полотенцесушителя - сказали 7. Сам не проверял. Про температуру что-то не догадался их спросить. :(

Wazawai написал : Открыть кран, сунуть в воду термометр

Можно, но это статистику собирать надо, желательно в разное время суток, дни недели и времена года. А так - ну вставлю, ну 58 градусов, и что? :)

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

26.07.2006 в 07:34:03

2aleyush

  1. Насколько страшно, что рабочее давление на входе HW только до 16 бар?
  2. Насколько страшно это ограничение в 70 градусов, какова реальная температура стояков в Москве? И как бы это проверить, если из воды в квартире сейчас только кран на стояке? .....

сказали 7. Сам не проверял

Прочтите .
http://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html

2TREEN каждый предмет разрабатывается для решения определенных задач. Со своими функциями грубой очистки данный фильтр справляется прекрасно. Сеточку кстати , при необходимости можно и более мелкую поставить - (от 400 до 1000 микрон)

0
TREEN
TREEN
Местный

Регистрация: 21.12.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 587

26.07.2006 в 10:16:42

2!A_n_d_y! А там какая стоит?

0
aleyush
aleyush
Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

26.07.2006 в 12:21:06

!A_n_d_y! написал : 2aleyush

Прочтите .
http://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html

Спасибо, конечно. Если честно, целиком не читал. Не уточните, что именно по ссылке имеет отношение к вопросу?

0
mar6565
mar6565
Местный

Регистрация: 23.12.2005

Киев

Сообщений: 400

26.07.2006 в 12:44:23

aleyush написал : Спрашивал сантехников из ЖЭК, которые мне вваривали байпас для полотенцесушителя - сказали 7.

скорее всего это давление в подвале дома, обычно там ставят манометры. Этаж 3м, девять этажей это 27м итого 7-2,7=4,3атм Это теория но лучше померять. Для нормальной работы редуктора перепад должен быть минимум 1атм, т.е. вы сможете на выходе выставить 1,5 - 3,3атм - устраивает ли вас это. Как по мне если давление в системе на вашем этаже в пределах 4-5атм, то вполне можно обойтись без редукторов. В догонку фильтры-редукторы с прозрачной колбой на 16атм, с латуной -25.

http://www.superfilter.ru/index.php?Page=Sediment_FK06 тут все данные и инструкция по монтажу.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

26.07.2006 в 13:06:49

2TREEN скорее всего 800 и еще http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.5/article1.htm

2aleyush приложение 1 пункт 3,5 ,7 по параметрам давления. от 0,3 до 6 атм по холодной и 0,3- 4.5 атм по горячей в точке разбора., температура ГВС -не более 75°С

0
aleyush
aleyush
Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

26.07.2006 в 13:18:19

2!A_n_d_y! Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.