Аватар пользователя
Sapa2008

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Киев

Сообщений: 12

15.01.2012 в 22:20:02

#2838499

Уважаемые форумчане! У меня проблема следующего характера: имеется насоосная станция Pedrollo с 80 л баком. Раньше, когда на мой взгляд станция работала нормально, пока с бака не выйдет примерно 40-50 л воды, насос станции не включался. Сейчас, при сравнительно малом отводе воды, приблизительно 1-2 литра, насос станции включается постоянно, что меня очень беспокоит. Давление в системе 2.2 бара. Подскажи, в чём может быть причина этих постоянных включений насосной станции. Заранее благодарен за ответ!

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

15.01.2012 в 22:27:55

#2838524

  1. Проверьте бак мембранный. Могла мембрана выйти из строя
  2. проверьте давление воздуха в ниппеле бака. Может травит.
  3. Поставьте дополнительный гидроаккумулятор литров на 100.
  4. всякое может быть....

Аватар пользователя
Sapa2008

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Киев

Сообщений: 12

15.01.2012 в 22:35:50

#2838550

Я не силён в сантехнике, но всё же понимаю, что если бы что-то травило, то давления 2,2 бара, причём постоянного, я бы наверное не увидел) Поставить дополнительный бак на 100 л считаю совсем не целесообразным, поскольку 80 л меня вполне устраивает и устраивало на протяжении 8 лет.

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

15.01.2012 в 23:23:41

#2838683

У вас не вода в отоплении травит, а воздух с другой стороный мембраны бака. Там должен быть ниппель, как у велосипедного колеса. Вкрутите туда манометр , или насос с манометром, померяйте давление. Должно быть тоже 2-2,5 бара. Также может автоматика реле давления барахлить...

Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

16.01.2012 в 00:24:22

#2838849

АКВАГАЗ написал : Проверьте бак мембранный

+100:)

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

16.01.2012 в 00:42:31

#2838883

АКВАГАЗ написал : Должно быть тоже 2-2,5 бара.

Да давление тут ни при чём, воздуха по объёму не хватает, а автомат честно по давлению отрабатывает. Выше правильно сказали, там нипель есть, добавьте воздуха , пока опять не будет литров 50 выходить до включения.

Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

16.01.2012 в 07:16:15

#2839071

Куда более точный критерий - засечь по манометру давление включения насоса, сбросить давление в системе (выключить насос и открыть ближайший кран) и накачать давление воздуха в ГА меньше на 10%, чем давление включения насоса. При этом включаться будет редко, и перед включением вода не будет пропадать в кране.

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

16.01.2012 в 12:37:44

#2839415

Sapa2008 написал : Pedrollo с 80 л баком. Раньше, когда на мой взгляд станция работала нормально, пока с бака не выйдет примерно 40-50 л воды, насос станции не включался

Это вы "загнули" ну литров 30! Посмотрите реле давления, накачайте бак. Почитайте http://mirpiknika.ru/gidroakkumulyatory

Аватар пользователя
Sapa2008

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Киев

Сообщений: 12

17.01.2012 в 21:12:46

#2842466

Огромная благодарность за ответы, обязательно испробую всё, что посоветовали. Скажите ещё, как самому можно проверить реле давления?

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

17.01.2012 в 21:21:57

#2842479

Sapa2008 написал : Огромная благодарность за ответы, обязательно испробую всё, что посоветовали. Скажите ещё, как самому можно проверить реле давления?

Вам еще не все посоветовали. Перед тем, как курочить реле, сделайте очевидное и необходимое. В первую очередь надо смотреть герметичность от заборной трубы до входа в гидроаккумулятор (возможна трещина (после морозов), через которую подсасывает воздух). Вторая причина -накрылся обратный клапан на заборной трубе. Чаще всего он ломается от оседания известкового налета.

Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

19.01.2012 в 22:09:45

#2847372

Sapa2008 написал : поскольку 80 л меня вполне устраивает и устраивало на протяжении 8 лет.

Да чего тут думать? редкая мембрана проживет 8 лет, с учетом полного отсутствия обслуживания - проверки давления воздуха. Воздух понемногу стравился, мембрана растягивалась до упора, и не выдержала.
Проверить легко. накачать - выключить - замерить сколько сольется. если пару литров - то это оно и есть.

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

25.06.2012 в 16:21:11

#3171860

Просьба подсказать. Насосная станция NOCCHI PUMPS NewJet 60/50 с расширительным бачком 24л, поставлена в 2002г. Последние два года также стала часто включаться при малом расходе воды. Открутил, вытащил старую мембрану, на удивление оказалась приличного вида, целая, только визуально растянулась (увеличилась в обьеме). Ну и внутри было совсем немного желтой слизи. Поставил новую сменную мембрану. Щас режим работы стал как будто штатный (то есть пока ведро воды не наберешь, мотор не включается).

  1. Вопрос по нипелю. Нужно подкачивать воздух и до какого давления?
  2. Манометр у меня застыл на одном делении, скорее всего ему пришел конец (пару лет назад была заморозка, насос выжил, снимал его, кажется менял прокладку - уже не помню-)) Нужно ли менять манометр? Проблема угадать с диаметром подсоединения - для этого придется видимо его выкрутить, чтобы смотреть вживую в магазнах-)

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

25.06.2012 в 17:22:52

#3171960

  1. Подкачивать надо, только если выход воды до включение меньше стал.
  2. Манометр на работоспособность системы никак не влияет, пока реле нормально работает, можно и забить на него. Но без манометра не сможете настроить автоматику и проконтролировать давление включения и выключения

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

26.06.2012 в 10:16:24

#3173061

Вопрос остается. Какое давление нужно закачать в гидроаккумулятор через нипель. К сожалению, в документации ничего не нашел.

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

26.06.2012 в 11:31:07

#3173153

One from написал : Вопрос остается.

Для особо непонятливых ещё раз объясняю, монопенисуально, какое Вы закачаете туда давление, автоматика всё равно работает по своим пороговым значениям. Например1 кг/см2 включение - 2 кг/см2 выключение, да хоть 5 накачайте, пока давление не сбросится (расходом воды) до 1 кг/см2 он не включится, а выключится всё равно на 2 кг/см2. Но есть разница СКОЛЬКО воздуха при этом сжимается, если литр, вот и будет включатся каждые пол литра, если 20 литров, то пока ведро не нальёт не включится.

В общем, подкачайте некий ОБЪЁМ, проверьте расход до включения, если мало, добавьте ещё воздуха. А на давление даже не смотрите при этом.

Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

26.06.2012 в 19:40:24

#3173934

One from написал : Вопрос остается. Какое давление нужно закачать в гидроаккумулятор через нипель. К сожалению, в документации ничего не нашел.

На 10% меньше порога включения, выставленного на автоматике. Т.е. если давление включения = 1атм, то воздуха в ГА надо 0,9атм. Накачивать при слитой системе и открытых кранах.

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

26.06.2012 в 22:01:17

#3174187

Sergey N написал : На 10% меньше порога включения, выставленного на автоматике. Т.е. если давление включения = 1атм, то воздуха в ГА надо 0,9атм. Накачивать при слитой системе и открытых кранах.

Не путайте человека. Если воздуха осталось с гулькин нос, и добавить сможете чуток до этого давления. А при открытых кранах как собираетесь давление выставить, ждать пока мембрана не растянется и не перекроет выходное отверстие (если не порвётся конечно)?

Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

26.06.2012 в 23:19:40

#3174353

tuger написал : Не путайте человека. Если воздуха осталось с гулькин нос, и добавить сможете чуток до этого давления.

Угу. Вот последуешь таким советам, а потом темы возникают "перед включением насоса кратковременно пропадает вода в кране". Вы процесс прикиньте в уме. Пусть давление включения 2атм, а в ГА вы накачали воздуха 3атм на глазок. Насос накачал давление и вырубился. Пользователь открыл кран. ГА выталкивает воду. Когда давление упадет до 3атм, воды в ГА не будет (точнее, он её выдавать под давлением перестанет, т.к. давления воды и воздуха уравнялись). А кран открыт. Что получаем? А получаем резкое падение давления воды до нуля, пропадание струи в кране, после чего сработку автоматики, резкий плевок из крана и набор давления. Если вам такой расклад нравится - продолжайте качать воздух от балды.

При накачке на 10% меньше порога включения получаем, что в момент включения насоса в ГА остается немного воды и поток из крана не прерывается.

tuger написал : А при открытых кранах как собираетесь давление выставить, ждать пока мембрана не растянется и не перекроет выходное отверстие (если не порвётся конечно)?

Как выставлять? Ну по манометру воздушному вестимо. А как еще? Как там мембрана внутри при этом расположится - это дело её. Не порвется, если целая и нормального качества. У меня встречный вопрос - как получить требуемое давление при закрытых кранах? Ведь при накачке мембрана начнет давить на замкнутый объем воды. А когда я после накачки кран таки открою, часть этого объема выльется из крана (ибо будет вытолкнута свеженакачаной мембраной). И какое же мы давление воздуха в итоге получим? Явно не то же самое, что видели на манометре в процессе накачки. Поэтому качать воздух при отключенном насосе и открытом кране.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.06.2012 в 23:27:37

#3174366

... ВОТ МЕТОДИКА.....Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе

Какое первоначальное давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе? Если Вы установили гидроаккумулятор в подвале, то его минимальное значение легко подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки Вашей системы водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного - около 10 метров, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Вы получите необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7 + 6 = 13 / 10 = 1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. В противном случае вода из него не будет поступать на второй этаж Вашего дома. Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет воды. Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 атм., но может случиться так, что давление воздуха в купленном Вами гидроаккумуляторе будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса. В случаи использования гидроаккумулятора в сочетании с насосом, давление воздуха в гидроаккумуляторе долно быть равным нижнему давлению включения (запуска) насоса.

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

27.06.2012 в 00:10:30

#3174447

Sergey N написал : . А кран открыт. Что получаем? А получаем резкое падение давления воды до нуля, пропадание струи в кране, после чего сработку автоматики, резкий плевок из крана и набор давления.

Вы хоть представляете физику процесса? Не путайте людей.:nо:

Sergey N написал : У меня встречный вопрос - как получить требуемое давление при закрытых кранах?

Незнаю, как кто, а я не представляю как удержать давление при открытых кранах. Колесо не пробовали без нипеля накаченным держать?

Но вернёмся с чего начали. Исходный вопрос был - частое включение насоса и малый выход воды между включениями. Ну давайте разберёмся. частота включения и объём выхода воды между включениями зависит от двух факторов, от рабочего диапазона давления и обёма воздуха в гидрофоре. Если в автоматика нормально отрабатывает по давлению, нечего туда и лезть. Остаётся объём воздуха, он вполне мог стравиться со временем, и чтобы поднять давление в ГА насосу теперь нужно добавить гораздо меньше воды, отсюда меньше выход воды до включения. А автоматика как отрабатывала честно давление, так и будет, и ей всё равно литр добавился или десять, давление догнал и отключил.

А теперь прикинем, что Вы предлагаете:

Sergey N написал : Поэтому качать воздух при отключенном насосе и открытом кране.

тоесть выход открыт, насос отключён, вода выходит пока давление не упадёт до ноля, ну накачали Ваши 0,9 Атм. кран то открыт, вода будет продолжать выходить, пока давление не упадёт снова до ноля или воды в ГА вообще не останется и мембрана не перекроет выход, тогда только сможете нагнать давление. После этого включаем насос он начинает закачивать воду пока не догонет до верхнего давления. в принципе система работает, только мембрана теперь работает явно за пределами рабочих значений:

One from написал : Открутил, вытащил старую мембрану, на удивление оказалась приличного вида, целая, только визуально растянулась (увеличилась в обьеме).

и почти полностью вытесняя воду из ГА. А при отсутствии мембраны ( например на судовых гидрофорах её нет) или её негерметичности этот номер вообще не пройдёт.

По этому накачивать надо при включённом насосе и закрытых кранах. накачали, открыли кран, проверили сколько между выключением и включением воды выходит, если мало - добавляем воздуха. а по давлению объём воздуха проконтролировать невозможно если нет мерного стекла. Это только если есть мерное стекло можно дать совет типа - при нижнем уровне воды в стекле добавить давление до такого-то значения.

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

27.06.2012 в 00:15:30

#3174454

витаон написал : Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса. В случаи использования гидроаккумулятора в сочетании с насосом, давление воздуха в гидроаккумуляторе долно быть равным нижнему давлению включения (запуска) насоса.

А это-то зачем, если есть манометр на насосе, давление воды (манометр на насосе) и то, что померите на ниппеле в любом случае будет одинаковым, и этот замер нам ничего не даст.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.06.2012 в 00:31:20

#3174485

tuger написал : будет одинаковым

чтобы он правильно выполнял свою функцию мереется на не заполненой системе. экспанзоматы только так и проверяются. когда зальете воду конечно уравняется.

Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

27.06.2012 в 00:39:46

#3174507

Много слов .Все не осилил . Личный опыт ,была порвана мембрана . Заменил ,качнул пару атмосфер .Всё тип топ .

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.06.2012 в 00:41:19

#3174511

Микаэл написал : качнул пару атмосфер

ну так угадал. это и есть как правило нормальное давление

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

27.06.2012 в 13:11:16

#3175118

витаон написал : экспанзоматы только так и проверяются.

Экспанзоматы - это частный случай, и в частности Вы правы. Но этот номер прокатит не со всеми гидрофорами, а мне как-то больше попадались где вода в баке, а не в груше (если груша-мембрана вообще была).

Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

27.06.2012 в 18:53:58

#3175670

tuger написал : Вы хоть представляете физику процесса? Не путайте людей.:nо:

Вполне. И даже отдельный участок процесса на пальцах расписал выше. Где я ошибся? В чем запутал?

tuger написал : Незнаю, как кто, а я не представляю как удержать давление при открытых кранах. Колесо не пробовали без нипеля накаченным держать?

Странно. А вот производители ГА прекрасно представляют. И даже поставляют повсеместно ГА с давлением 1,5-2атм в воздушной камере. Без всяких кранов и затычек на "водяном" штуцере ГА. Может, они магией какой владеют, недоступной простым смертным?

tuger написал : Но вернёмся с чего начали. Исходный вопрос был - частое включение насоса и малый выход воды между включениями. Ну давайте разберёмся. частота включения и объём выхода воды между включениями зависит от двух факторов, от рабочего диапазона давления и обёма воздуха в гидрофоре. Если в автоматика нормально отрабатывает по давлению, нечего туда и лезть. Остаётся объём воздуха, он вполне мог стравиться со временем, и чтобы поднять давление в ГА насосу теперь нужно добавить гораздо меньше воды, отсюда меньше выход воды до включения. А автоматика как отрабатывала честно давление, так и будет, и ей всё равно литр добавился или десять, давление догнал и отключил.

Пространные измышления. Вывод-то какой? "Сколько вешать в атмосферах" воздуха? Метод проб и ошибок не предлагать.

tuger написал : тоесть выход открыт, насос отключён, вода выходит пока давление не упадёт до ноля,

Давление упадет до нуля после того, как кран откроем и насос выключим. Как остатки из ГА выдавит, так ноль по воде и будет (если только кран сливной находится не выше ГА на пару этажей). Т.е. ноль по воде будет много раньше, чем полезем воздух качать. Это во-первых. Во-вторых: нас сейчас давление воздуха интересует, зачем нам давление воды нужно сейчас?

tuger написал : ну накачали Ваши 0,9 Атм. кран то открыт, вода будет продолжать выходить,

Именно так. Выходить, не оказывая никакого сопротивления накачиваемому замембранному пространству. Того и добиваемя.

tuger написал : пока давление не упадёт снова до ноля

Какое давление? Воды? Дык там давно ноль - кран-то открыт. А воздух никуда не денется, его давление будет продолжать расти.

tuger написал : или воды в ГА вообще не останется и мембрана не перекроет выход, тогда только сможете нагнать давление. После этого включаем насос он начинает закачивать воду пока не догонет до верхнего давления. в принципе система работает, только мембрана теперь работает явно за пределами рабочих значений:

Так и будет. Именно в таком виде ГА в магазине продают: мембрана прижата к входу ГА давлением воздуха в замембранном пространстве. И это абсолютно штатный режим работы. И, кстати, мембрана выход как бы всегда перекрывает, т.к. ее "горло" закреплено фланцем входного патрубка ГА. Т.е. вода поступает в мембрану как в мешок. А воздух находится снаружи этого мешка, точнее между корпусом ГА и мешком мембраны.

витаон написал : чтобы он правильно выполнял свою функцию мереется на не заполненой системе. экспанзоматы только так и проверяются. когда зальете воду конечно уравняется.

Согласен.

Ну и на последок инструкция на ГА: http://www.jeelex.ru/f/sphoto/hydroaccum.pdf Первое: про накачку с открытыми кранами и вообще без кранов

В исходном состоянии в гидроаккумулятор со стороны воздушного клапана закачан воздух до давления 1,5-2 атм.

Второе: про выбор давления в конкретном случае

Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,2-0,5 атм. меньше давления включения насоса. При большем давлении необходимо стравить воздух, при меньшем давлении, воздух следует подкачать обычным автомобильным насосом через воздушный клапан.

Третье: про методику контроля давления воздуха в ГА:

Не реже двух раз в год проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе, слив предварительно воду из системы. Для этого необходимо отключить электропитание насоса, слить воду в самой нижней точке Вашей системы водоснабжения, затем проверить давление воздуха автомобильным манометром в пустом баке (без воды).

P.S. Дальнейшую дискуссию поддерживать не планирую, т.к. ответ на вопрос про давление воздуха в ГА дан, обоснован "на пальцах" и со ссылкой на документацию. Считаю вопрос закрытым.

Аватар пользователя
tuger

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Мурманск

Сообщений: 3801

27.06.2012 в 19:33:11

#3175724

Sergey N написал : Считаю вопрос закрытым.

После подсказки Витаона вынужден признать Вашу правоту в данном конкретном случае.:o Доселе лет 30 пользовался (постоянно) только промышленными гидрофорами все кроме одного были открытыми (без мембраны), а у одного в мембрану закачивался воздух, а не вода, как у бытовых, с их позиций и рассуждал.:sorry:

Спасибо за дискуссию, ибо истина найдена. Думаю мои советы тоже могут пригодится, например если мембрана порвана и заменить нечем, можно перейти на открытый вариант, только наполнять воздухом придётся несколько по иному.

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

28.06.2012 в 13:54:16

#3177013

Благодарю уважаемых собеседников за полную картину в данном вопросе:applause:

Аватар пользователя
One from

Местный

Регистрация: 09.06.2007

Краснодар

Сообщений: 291

01.07.2014 в 10:30:11

#4605085

В последнее время моя станция NOCCHI PUMPS NewJet 60/50 2002г стала издавать неприятные шумы во время работы. Предположение - требует смазки.

Просьба подсказать, чем (каким маслом) и где смазать:)

На фото под крышкой, за которой вентилятор - имеются крепеж, от которого и собираюсь плясать. Спасибо!

ЗЫ

Неделю назад подкачивал мембрану, так "умерший" манометр щас ожил.

Аватар пользователя
hello

Местный

Регистрация: 14.02.2014

Москва

Сообщений: 36

01.07.2014 в 10:37:59

#4605091

Звук металлический или просто гудящий внутри?скорее всего подшипник или торцевое уплотнение.в любом случае снимайте насос с двигателем и диагностируйте руками