Здравствуйте.
Может не по теме, но подскажите.

Имеется система Нептун base, управление кранами - 220V, датчики SW005.
Можно ли реализовать в этой систем принудительное закрытие кранов - уходя из дома не перекрывать краны, а нажав кнопку добиться закрытия кранов Нептуном?

Возможно, как вариант, замкнут контакты датчика для срабатывая системы? Если да, то какие ?

Датчики SW005 имеет тип выходного сигнала: Открытый коллектор, mах 50 мА.

Блок управления не имеет отдельного входа "закрыть".
А при эмуляции срабатывания датчика (если выход с ОК - значит замыканием клемм IN и GND) будет работать звуковая сигнализация.

Mazayac написал :
Блок управления не имеет отдельного входа "закрыть".
А при эмуляции срабатывания датчика (если выход с ОК - значит замыканием клемм IN и GND) будет работать звуковая сигнализация.

О том, что будет срабатывать нептун + звуковой сигнал знаю. В это время нас дома все равно не будет, пускай пищит.

Если я правильно понял, замыкая клеммы IN и GND я тем самым имитирую срабатывая датчика?
Насколько "вредно" это замыкание для других датчиков, там ничего не сгорит, просто у меня параллельно подключено несколько датчиков?

Ничем не вредно. Это штатная работа цепи, управляемой ОК.

Алексей.К. написал :
Ёлы-палы! Вот такой же краник! Надпись Made in ITALY. А на первый взгляд кажется что через "о"!

Вот не соглашусь)) в сравнении с моими, на Вашем четко А и без вариантов, у нее написание иное, в отличие от моей "поделки"((

ЭлектрониK написал :
...Gr151, Если вы так переживаете за качество крана, ну обменяйте его. Или поезжайте в представительство Бугатти и пусть его проверят и скажут настоящий кран или нет. Выше Maxelle, писал что на гидролоке такие-же краны. ИМХО не думаю я что именитые производители типа Бугатти разрешили бы использовать свой бренд на достаточно известных в России системах Нептун и гидролок, зная что они продают подделку.
Да и производителям Н и Г какой смысл себе репутацию портить?.

Какую ж репутацию?)) им до нее дела нет, да и нет ее...в частности в моем случае все списали на мое восприятие-и это человек, отвечающий как раз за технический момент в их дружной компании..

Да всё нормально у вас с краником, вижу размер крана поменьше чем у меня. Вот и штамп использовали меньший, плохо разборчивый. Устанавливаю такие краны уже более года, они (Нептун) мне по моей просьбе даже сертификаты и письмо от Bugatti (скан) присылали. Так шо все нормуль! Пока еще не попадались подделки кранов с площадкой под привод. И к тому же, если покупали у официального представителя Нептуна, то я думаю это не подделка. (Это ведь подсудное дело!)

Алексей.К.; все верно, краны настоящие

Регистрация: 17.11.2014 Архангельск Сообщений: 1

Я тоже купил систему Neptun Pro W. И сейчас очень жалею.Я купил в мае 2014. Поставили и подключили. Датчики работали, а вот привода не закрывались. На выходе на клеммах не было напряжения. Отправили на ремонт оказался заводской брак. Второй раз пришёл после ремонта. Подключили. Но случился глюк какой-то. Привода так и не закрывались и причём батарейки сильно нагрелись и сразу они же и сдохли. Лампочкой мерил от авто, она вообще не горела, а были поставлены новые. Третий раз отправили на ремонт и что смешное опять неисправный контроллер. Как и в первый раз не работали привода. Прозвонил лампочкой от авто на клеммах контроллера на привода напряжения ноль. Система вообще сырая,особенно модуль управления.
Может это мне так сильно не везёт. Да и кстати купил в мае 2014 , а сейчас уже ноябрь 2014. Вот судите сколько я жду. Это я ещё в ремонт не сдал и сколько ещё ждать. Так что буду требовать возврата денег. Больше желание нет ремонтировать да и хоть новый давать будут не возьму. Не хочу опять этот адский круг проходить.

С наступающим новым годом всех!
Я в этой теме уже много понаписал негатива про компанию, выпускающую систему от протечек.
Думал, что после описанного случая все встанет на свои места, да нет, система по прежнему продолжает преподносить сюрпризы.
Теперь новый "выпад" - часто по утрам обнаруживаю, что в кранах нет воды, система по какой то причине, ночью, перекрывает оба крана.
Связывался с "умами" из тех.поддержки, выдали гениальную идею - возможно в беспроводных датчиках садятся батарейки(CR123 - о которых я уже писал, которые найти нереально и цена у них как за космическую ракету) и блок управления теряя связь с датчиками, опознает "аварию" и закрывает краны от греха подальше.
Версия имеет место быть, если бы не одно НО.
На днях купил 6 новых батареек в АШАНЕ и поставил в систему(4 в блок вправления, 2 в датчики).
Напомню - в моей конфигурации системы один блок управления Pro W+, два крана Bugatti 1/2, одby проводной датчик и два радиодатчика.
Так вот, после вставки новых элементов питания я провожу эксперимент - помещаю беспроводные датчики в метре от БУ(прямая видимость), но краны все равно закрываются.
P.S. Подскажите люди добрые, могу я купить Аквасторож сам блок управления, а краны оставить от Нептуна, уж очень не хочется ломать и переделывать водянку, а сил терпеть этого Нептуна уже нет!?

smirno написал :
Я тоже купил систему Neptun Pro W. И сейчас очень жалею.

Цена системы и качество наводят на мысль написать в ОЗПП и возможно в прокуратуру РФ.

Boeing747, от Аквасторожа блок управления не подойдёт.
От Гидролока - надо сравнивать приводы.

Мои 5 копеек. Долго выбирал между АС и Нептуном. Взял prow bugatti 12В. При первом включении все работало отлично, вода перекрывается и обратно. В процессе проверки всех датчиков, видимо, застопорился один из приводов, и по КЗ выгорел канал на закрытие приводов (т.е. контроллер постоянно то закрывал, то открывал краны во время тестирования). Обнаружил случайной, на следующий день, когда еще раз решил проверить а закрывается ли вода?
Итог: сгоревший привод (не реагирует если приложить +12В напрямую), сгоревший контроллер (может только открыть, но не закрыть).

Вскрытие контроллера: сгорел ключ. Приводы пока не вскрывал, но очевидно, что погорел такой же ключ.
Ну и качество платы на фотографии.

Очень расстроен. Поломки мелочные, но время и сил на восстановление уйдет много, или... или покупать все заново за 15 тысяч.

lalalite, у них там разве банального предохранителя нет на плате?

Mazayac написал :
lalalite, у них там разве банального предохранителя нет на плате?

Предохранителя нет. Позвонил в сервис, сказали: привозите приводы (открутить их от крана) и контроллер. Видимо, перепаяют транзисторы и вернут обратно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1412

Наверное вместо карандаша на этот раз проплывал гвоздь.

VAT, Вы в своей бессмысленной ненависти к иным системам перепутали Нептун и Гидролок.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1412

У ё.. я думал все кусают карандаши кроме АС.

Здравствуйте.
После 5 лет работы затрещал привод zonafar (серый) на горячей воде. Трещит в открытом состоянии примерно с частотой сети.
Разобрал, похоже что реле вот такое: js1-b-48v-f
Никто не сталкивался?

Boeing747 написал :
P.S. Подскажите люди добрые, могу я купить Аквасторож сам блок управления, а краны оставить от Нептуна, уж очень не хочется ломать и переделывать водянку, а сил терпеть этого Нептуна уже нет!?

Так не проще взять привода от того же Гидролока и по списку, блок, датчики и т.п?
Или оставить привода Нептуновские, а к блоку гидролока поставить реле и через реле закрывать краны и вообще управлять водоснабжением.

У привода Аквасторож 4,5 В на выходе и время подачи питания около 3х сек за счет разряда конденсатора, так что их привод не поможет.

VAT написал :
У ё.. я думал все кусают карандаши кроме АС.

Не все. И даже у Гидролока Не все привода и не любые карандаши.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Почитал тему и решил отказаться от покупки нептуна или другой системы. Первый этаж, планирую использовать качественные фитинги, редукторы, компенсаторы гидроударов. магистральные фильтры будут стальные, гибких подводок не будет. С учетом этого, а также что системы защиты от протечек не свободны от недостатков и бывают с дефектами, пришел к выводу что нептун можно и не ставить.

andrewkhv написал :
Почитал тему и решил отказаться от покупки нептуна или другой системы. Первый этаж, планирую использовать качественные фитинги, редукторы, компенсаторы гидроударов. магистральные фильтры будут стальные, гибких подводок не будет. С учетом этого, а также что системы защиты от протечек не свободны от недостатков и бывают с дефектами, пришел к выводу что нептун можно и не ставить.

Возможно так правильнее. Но идеалов не существует.
тот же фильтр на питьевую воду.. без датчиков протечки мне даже страшно его так оставлять..
Или умягчающий фильтр на стиралку.. слабенький пластик..

Да и даже дорогие суперфитинги имеют несчастье оказываться с дефектами. Правда гораздо более реже, чем ширпотреб. Но чем больше соединений, тем больше шанс аварий.
Да и жизнь в лице замечательных людей из управляющей компании любит ставить палки в колесах. В моем случае например, рогом упирались в том, чтобы ставить до счетчика воды кран с приводом и отказывались пломбировать, аргументируя тем, что до счетчика не должно стоять никакой арматуры, кроме первых вводных кранов.

Да и краны с приводом я сначала поставил просто на выключатель, чтобы жена не залезала внутрь, а уже позже поставил блок управления и датчики..

В любом случае, полностью с Вами согласен по поводу отказа от гибкой подводки и качественных фитингов.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1412

До счетчика если мне не изменяет память должен быть шаровой кран, т.е. то, что установлено строителями(вентиль) уже вне закона))
Go blin, 2,5-3 сек время закрытия крана АС, а не время разряда конденсатора. Вроде мелочь, а не так.

Перед покупкой продуктов фирмы ССТ - Специальные системы и технологии, подумайте 5 раз!!!
Продукция выходящая на рынок очень сырая, и ни менеджеры ни разработчики ни руководство не будет, а самое главное не хочет что то менять.
Я уже год бьюсь с данной компанией по вопросам некорректной работы их системы защиты от протечек Neptun Pro W+
Просто посмотрите сколько батареек я сменил за 3 месяца, и напомню каждый элемент питания стоит от 200 рублей за штуку!
Поберегите свои нервы, прислушайтесь к моим советам и купите систему защиты от протечек другого производителя!

Известно ли, как работают датчики SW 005?
Спрашиваю, потому что хочу понять, можно ли заменить его самодёлкой в виде двух оголённых проводов на полу.

Причина такого желания: неровный пол в стояке. Выровнять его уже невозможно без разрушения короба, а контроллировать факт намокания хочется. Глупо как-то покупать штук 5 датчиков для раскладывания на 0.5 кв.м

MKrivosheev1 написал :
Известно ли, как работают датчики SW 005?
Спрашиваю, потому что хочу понять, можно ли заменить его самодёлкой в виде двух оголённых проводов на полу.

Причина такого желания: неровный пол в стояке. Выровнять его уже невозможно без разрушения короба, а контроллировать факт намокания хочется. Глупо как-то покупать штук 5 датчиков для раскладывания на 0.5 кв.м

Вы его за провод спускайте вниз пятачками вниз, если у вас в стояке есть перекрытие.
Когда будет реальная протечка, вода (брызги) по любому "замкнут" контакты (пятачки) на датчике.

Алексей.К. написал :
Вы его за провод спускайте вниз пятачками вниз, если у вас в стояке есть перекрытие.
Когда будет реальная протечка, вода (брызги) по любому "замкнут" контакты (пятачки) на датчике.

Мысль Ваше я понимаю, но вопрос всё ещё актуален: можно ли заменить SW005 просто двумя проводами?
Иными словами: SW005 внутри реализует какую-то логику или 2 торчащих из него пятачка - это просто обратная сторона проводов, которыми он подключён к основному блоку?

 

MKrivosheev1 написал :

Иными словами: SW005 внутри реализует какую-то логику ...

 Конечно логику.  Датчик ведь трех жильный. 2 контакта-питание, 1-сигнал "открытый коллектор" при падении сопротивления на пятачках до 200кОм