Дом П-3 (без всяких индексов), панель 17 этажей 85 года постройки. СЗАО Москвы. В ДЭЗ-е молчат как рыбы. Может кто просветит, как это узнать без слития стояков?
02.02.2012 в 15:31:14
Дом П-3 (без всяких индексов), панель 17 этажей 85 года постройки. СЗАО Москвы. В ДЭЗ-е молчат как рыбы. Может кто просветит, как это узнать без слития стояков?
02.02.2012 в 20:30:50
Этаж какой?
02.02.2012 в 23:39:20
Сэдмой-васмой :)
На самом деле, 12-й.
03.02.2012 в 02:27:39
Georg III написал : 12-й.
Если с соседями по стояку знакомы, достаточно просто сравнить температуру конвекторов на нижних этажах с вашей. Можно и на 17-ом поинтересоваться. Если нет такой возможности, просто попытайтесь узнать где зимой замерзают, на 1-ом или на 17-ом;)
03.02.2012 в 08:46:49
ДОКА написал : Если нет такой возможности, просто попытайтесь узнать где зимой замерзают, на 1-ом или на 17-ом;)
не факт, что выборочная проверка поможет. У меня новый дом П44. На 3-м этаже кухня (тако же эркер, как у меня) теплее, но там конвекторы стоят двойные, а у меня на 11-м - одинарные. Но зато температура труб в квартире отличается. Та, что идет к конвектору чуть холоднее. Стало быть стоит на обратке, а подача сверху
03.02.2012 в 09:32:59
vovikz написал : не факт, что выборочная проверка поможет.
Обычно помогает, но есно. замер темп. труб надежнее.
03.02.2012 в 09:49:32
... должы краны стоять... их в 85-м на подаче ставили...
03.02.2012 в 09:57:25
Байпасс написал : их в 85-м на подаче ставили...
Только в 85-ом? ;) За точные годы не поручусь, но встречал и на обратке, это не 100% гарантия...