Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.02.2012 в 20:13:46

Фото нет но по компоновке вводного узла получилось так, что после вводного крана идет угольник , косой фильтр, запорный кран гидролок,счетчик. Очень это криминально с точки зрения надежности, может косой лопнуть?

По поводу пломбировки пока вопрос не стоит , но в принципе если длинной проволочкой, то получится.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.02.2012 в 23:05:23

вот фото два санузла,один косой можно поменять местами с гидролоком,если переделывать остальные,то конструкция уползает за инсталляцию . э

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.02.2012 в 23:10:08

Валерич, Так поставили бы грязевик Овентроп ,как и фитинги из бронзы Да и краны Гидролока ставить нужно сразу после запорных

0

@fev.santeh Инста

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

04.02.2012 в 23:11:36

Надежность системы определяется надежностью самого слабого звена и чтобы исключить этот момент - исполнительный механизм защиты от протечек должен стоять сразу после отсекающего крана

0
Вложение
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.02.2012 в 23:11:55

Да это вроде то же не плохие,фаровские.

0
jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

04.02.2012 в 23:22:07

Tehnik-san написал : Надежность системы определяется надежностью самого слабого звена и чтобы исключить этот момент - исполнительный механизм защиты от протечек должен стоять сразу после отсекающего крана

А разве исполнительный механизм не чувствителен к грязи отсекаемой фильтром грубой очистки?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

04.02.2012 в 23:49:22

jama- исполнительный механизм чувствителен в той же степени, что и основной отсекающий шар. кран, что же тогда ещё и перед ним на входе ставить "грязевик" ?

0
jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

05.02.2012 в 00:10:00

Tehnik-san написал : jama- исполнительный механизм чувствителен в той же степени, что и основной отсекающий шар. кран, что же тогда ещё и перед ним на входе ставить "грязевик" ?

Хм. Так то верно. Тогда получается последовательность "Основной отсекающий - Система защиты - грязевик - счетчик - коллектор". Верно?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

05.02.2012 в 00:10:01

а угольник достаточно надежен,или лучше сразу по прямой на вводной кран ,гидролоковский ставить?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

05.02.2012 в 00:11:50

уж больно все вниз уползает.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.02.2012 в 00:39:27

Валерич написал : а угольник достаточно надежен

скорее погнется,чем лопнет ,но лучше по прямой

Валерич написал : уж больно все вниз уползает

переварите отводы;) У меня еще хуже

0

@fev.santeh Инста

Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу