Здравствуйте всем.
Есть квартира в новостройке. 8-ой этаж 17-ти этажного дома. Магистральные трубы - полипропилен. Узел учета воды строители собрали на арматуре Valtec, по их же типовой схеме. Отвод 1/2" вертикально вниз - запорный кран - косой фильтр - редуктор давления - счетчик воды. Счетчик опломбирован через пробку косого фильтра.

Прикинул схему разводки воды, получилось как то вот так.

Подскажите следующие моменты (ну и всякая критика - советы по схеме то же).

1) Вода не самая лучшая, довольно много мех. загрязнений (типа глины). Поэтому любой фильтр (в том числе и косой на входе) подлежит очистке. В том же альбоме типовых схем Valtec указана периодичность очистки фильтра не реже 1 раза в 6 месяцев. Как его чистить если он опломбирован?

2) Собираюсь убрать редуктор Valtec и поставить ПОСЛЕ счетчика фильтр-регулятор Honeywell FK06-AAM ( просто есть они у меня уже). Так как счетчик на Ру 16 то наверное без разницы где будет стоять редуктор - до или после счетчика? Если до счетчика (вместо косого фильтра) поставить, то наверное не опломбируют счетчик?

3) Если в схеме есть регуляторы давления, т.е. предполагается что давление холодной и горячей воды одинаковое, плюс сама конструкция регулятора до некоторой степени работает как обратный клапан, так ли уж необходимы обратные клапаны в схеме? Или их ставят в данном случае на всякий случай? Просто получается лишнее сопротивление потоку, плюс с учетом отложений/загрязнений будут ли они вообще работать как обратный клапан через некоторое время?

4) Так как вода не очень, хочу поставить магистральные фильтры со сменными картриджами 1-5 мкр. Лет 6 назад ставил родителям фильтры с корпусом из толстого полипропилена (на х.в. и г.в.), работают хорошо, когда меняю картриджи залепленные по самое некуда, то понимаю что стоят они не зря. Сейчас много фильтров с корпусом из нержавейки, лично мне за метал как то спокойней чем за пластик, однако как это все будет работать в системе где еще есть латунь и медь к примеру? Не будет ли проблем из-за такого сочетания материалов?

5) Разводку скорее всего не буду задалбливать в стену, так как придется долбить капитальную стену. У соседей через стену то же санузел, если с двух сторон задолбить канализацию то наверное и стену можно насквозь пробить. Однако заметил, что многие соседи (ходили смотрели как кто ремонт делает) так делают. Кто нибуть реально наблюдал последствия задалбливания разводки в капитальную стену или хоть это и запрещено, но делать можно, так как последствий все равно не будет?

Регистрация: 09.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 791

Keyoleg написал :
Подскажите следующие моменты (ну и всякая критика - советы по схеме то же).
1) Вода не самая лучшая, довольно много мех. загрязнений (типа глины). Поэтому любой фильтр (в том числе и косой на входе) подлежит очистке. В том же альбоме типовых схем Valtec указана периодичность очистки фильтра не реже 1 раза в 6 месяцев. Как его чистить если он опломбирован?

Вызываете сантехника из ЖЭКа с пломбиратором, он вскрывает грязевик, чистит и заново пломбирует. Как-то примерно так.

2) Собираюсь убрать редуктор Valtec и поставить ПОСЛЕ счетчика фильтр-регулятор Honeywell FK06-AAM ( просто есть они у меня уже). Так как счетчик на Ру 16 то наверное без разницы где будет стоять редуктор - до или после счетчика? Если до счетчика (вместо косого фильтра) поставить, то наверное не опломбируют счетчик?

Технические условия на установку водомера предполагают только такой вариант:Стояк – Отвод в квартиру – Шаровой кран – Грязевик (фильтр грубой очистки) – Счетчик – ОК (обратный клапан).
Никаких быстроразъемных соединений ДО счетчика быть НЕ должно.
Фильтр Honeywell (как и другие подобные фильтры) соединяется с системой на американках. Американки – быстроразъемное соединение, следовательно, устанавливать их ДО счетчика НЕЛЬЗЯ.
Иначе водомер не опломбируют и НЕ примут на учет.
Разве что, иногда, могут проигнорировать отсутствие ОК в системе. А вот американки до счетчика ставить точно НЕ позволят.

3) Если в схеме есть регуляторы давления, т.е. предполагается что давление холодной и горячей воды одинаковое, плюс сама конструкция регулятора до некоторой степени работает как обратный клапан, так ли уж необходимы обратные клапаны в схеме? Или их ставят в данном случае на всякий случай? Просто получается лишнее сопротивление потоку, плюс с учетом отложений/загрязнений будут ли они вообще работать как обратный клапан через некоторое время?

Смотрим ТУ на установку водомера:
Стояк – Отвод в квартиру – Шаровой кран – Грязевик (фильтр грубой очистки) – Счетчик – ОК (обратный клапан).
Если в вашей жилконторе будут НЕ против, тогда можно обойтись и без ОК. Но это как повезет.
Иначе придется ставить ОК, причем, как положено, независимо от того, ЧТО еще и ГДЕ у вас там установлено.

ОК ставят, чтобы предотвратить переход горячей воды в стояк холодной (например, при подмесе в смесителе)
Иначе вода из ГВС затекает в стояк ХВС, и у соседей дальше по стояку из крана холодной воды начинает идти горячая вода, и они получают кипяточек прямо в кастрюльку или в бачок унитаза. Это чревато ожогами и поломкой сантехники (например, арматура бачка выйдет из строя и потребует замены).

Да, получается лишнее сопротивление. Но работать будут.
Иначе купите и поставите новый ОК (ну, когда имеющийся выйдет из строя).

4) Так как вода не очень, хочу поставить магистральные фильтры со сменными картриджами 1-5 мкр. Лет 6 назад ставил родителям фильтры с корпусом из толстого полипропилена (на х.в. и г.в.), работают хорошо, когда меняю картриджи залепленные по самое некуда, то понимаю что стоят они не зря. Сейчас много фильтров с корпусом из нержавейки, лично мне за метал как то спокойней чем за пластик, однако как это все будет работать в системе где еще есть латунь и медь к примеру? Не будет ли проблем из-за такого сочетания материалов?

Латунь это сплав меди, и он вроде как нейтрален.
Ведь латунные фитинги можно подключать на любые трубы.

А вот сочетание меди и нержавейки – совсем не айс.
Два металла образуюбт гальваническую пару и через какое-то непродолжительное время одна их труб превращается в решето.
Но может, я ошибаюсь и сочетание меди с нержавейкой не так страшно. Вроде, как нержавейка тоже должна быть нейтральной (хотя, вот именно, что вроде… и может быть…).
Бум надеяться, спецы откликнутся, и втолкуют разъяснения по данному вопросу.

5) Разводку скорее всего не буду задалбливать в стену, так как придется долбить капитальную стену. У соседей через стену то же санузел, если с двух сторон задолбить канализацию то наверное и стену можно насквозь пробить. Однако заметил, что многие соседи (ходили смотрели как кто ремонт делает) так делают. Кто нибуть реально наблюдал последствия задалбливания разводки в капитальную стену или хоть это и запрещено, но делать можно, так как последствий все равно не будет?

Капитальную стену трогать НЕЛЬЗЯ. ЗАПРЕЩЕНО.
Из ЖЭКа прознают, так получите штраф в круглую сумму и судебное предписание, восстановить всё, как было, до вашего вмешательства.
Если с двух сторон ослабить штробами капитальную стену, то и не надо пробивать ее насквозь. Она сама и без этого разрушится. Только вопрос времени.
На сегодняшний день, последствия реально мало кто наблюдал.
Но, похоже, что очень скоро, лет так через 5-10, наблюдения эти будут уже совсем НЕ редкость. Это, если судить по безумному упорству, принимающему массовый характер эпидемии, с каким нынче наши сограждане обустраивают из своей квартиры, так сказать, будущие братские могилы.
Даже НЕ пытайтесь надругаться над ГОСТом и СНИПами, регламентирующими НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ капитальной стены.
Последствия могут быть слишком серьезными (вплоть до смертельных случаев), чтобы так рисковать.

Keyoleg написал :
Кто нибуть реально наблюдал последствия задалбливания разводки в капитальную стену

А что это такое? "Задалбливание"? От слова "Долбо*б" что-ли?

Регистрация: 09.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 791

zvezdopad написал :
А что это такое? "Задалбливание"? От слова "Долбо*б" что-ли?

Ясно же, что значит, - долбление, сверление, штробление, разрушение.
Незачем на человека кидаться. Да еще неприличными словами. Некрасиво это. Нехорошо.
Лучше по делу скажите, если есть что.

ayya большое спасибо за развернутые ответы. По поводу обратных клапанов, у Валтека в альбоме типовых решений (который одобрен Мосводоканалом и НИИ Сантехники) они относятсятся к дополнительным элементам, а стандартный вариант как раз без них. Да и строители их не смонтировали (хотя счетчики опечатали), так как видимио не посчитали нужными. Меня этот вопрос больше интересует с практической точки и именно при наличии в схеме регуляторов давления (которые по принципу работы сами в некоторой степени обратые клапаны).

zvezdopad Вы наверное никогда не видели как это делают и в новостройке похоже то же не жили, иначе согласились бы что как сам процесс данной работы, так и ее результат одинаково хорошо этим словом описываются.