Игорь Б написал :
...планируется следующая схема:
Шаровой кран
Фильтр грубой очистки
Редуктор (+ манометр)
Обратный клапан
Счетчик...
При такой схеме разводки, почти 100% вероятность, что счетчик НЕ опломбируют и НЕ примут на учёт.
Рекомендую обратиться в Управляющюю компанию (УК) и спросить у них схему установки счетчиков.
Стандартно она выглядит так:
- Шаровой вводной кран
- Фильтр грубой очистки
- Счетчик
- Обратный клапан (ОК)
Некоторые УК могут простить вам отсутствие ОК.
И еще:
До счетчика не допустимы никакие быстроразъемные соединения (типа американок).
Счетчик должен быть из списка допущенных к установке и иметь срок не менее полугода до даты следующей проверки.
Причем еще надо смотреть в техпаспорт счетчика. Некоторые счетчики требуют дополнительные прямые участки трубы до и после него. Некоторым это не обязательно, так как это обеспечивают сами сгоны счетчика (идущие к нему в комплекте). Так что, если лимитированы в установочном пространстве, то читайте инструкции и техпаспорта внимательно.
Редуктор и ОК до счетчика лучше НЕ ставить, потому что:
1) Возникнут проблемы с регистрацией счетчика.
2) Редуктор быстрее придет в негодность.
Редуктор рекомендуют ставить после фильтра тонкой очистки. Вы его тоже планируете, так и поставьте сразу после фильтра, так будет правильнее.
ОК требуют ставить после счетчика, лучше так и сделать.
Таким образом, вот как будет выглядеть ваша схема разводки (Н – наружная резьба, В – внутренняя резьба):
- Шаровой кран стояк 1/2, резьба у стояка в соответствии с отводом, со стороны фильтра резьба Н.
- Фильтр грубой очистки 1/2, резьба ВВ.
- Счетчик 1/2, имеет сгоны на концах резьба НН.
- Уголок 1/2 резьба ВН (в вашей схеме есть поворот 90 на градусов, подозреваю, он будет или здесь или после ОК).
- Обратный клапан (ОК) 1/2 резьба ВВ.
Если уголок будет здесь, то установите его, соответственно, резьбой НВ.
- Фильтр тонкой очистки 1/2, имеет сгоны на концах резьба НН.
- Муфта 1/2, резьба ВВ (для соединения двух сгонов).
- Редуктор 1/2, имеет сгоны на концах резьба НН.
- Переходник 1/2"В. х 3/4"Н. (для перехода на другой диаметр: размер внутренней 9. резьбы 1/2, размер наружной резьбы 3/4).
- Коллектор 3/4, резьба ВВ.
Заранее замерьте расстояние в сантехническом шкафу, куда всё будете монтировать. И проверьте, как всё входит, где и сколько поворотов будет.
При покупке разложите это всё, и посмотрите, какие еще переходники, муфты, бочонки, ниппели и уголки вам нужны.
Игорь Б написал :
Ребят, еще вопрос, можно ли выполнять соединения между частями обвеса тем же полипропиленом? Например, участок между редуктором и счетчиком или участки, где будет поворот?
Можно.
Однако, если расстояния короткие, то проще использовать бочонки.
Между арматурой (фильтрами, счетчиками и прочим) полипропилен можно и не использовать.
Посмотрите, может у вас получится установить всю арматуру ПОДРЯД, соединяя её латунными фитингами (муфтами, бочонками, ниппелями, переходниками и уголками).
А после коллектора (если вы его все же поставите) ведите уже полипропиленом.
Во всяком случае, полипропилен между сантехнической арматурой целесообразен ТОЛЬКО, если участок с полипропиленовой трубой достаточно велик (тогда латунный бочонок не подходит из-за отсутствия такой длины, либо такой длинный бочонок слишком дорог).
Игорь Б написал :
Меня смущает обилие муфт 1/2 ВР-ВР и вообще куча переходников
Попробуйте снизить их количество до минимума.
… насколько надежно возможно уплотнить такое соединение?
Лен с пастой вам в помощь.
Лён мотать не сложно, требуется только практика. С десяток соединений сделаете, так почувствуете.
Лён – надежное соединение, только пастой не забывайте мазать (чтобы потом соединение можно было разобрать).
Еще вариант – анаэробный герметик для резьбовых соединений. Я использовала быстроразъемный, он не требует нагрева трубы, и его можно использовать на полипропилене.
Однако, анаэроб лучше использовать там, где вы точно уверены, что ближайшие годы соединение разбирать вы не собираетесь. Иначе лучше использовать лён.
И вообще, лён ещё и дешевле (на порядок).
… это вообще нормально так соединять оборудование или по возможности следует избегать таких муфт?
Нормально.
И, конечно, чем меньше, тем лучше (меньше мест возможных протечек).
Но это не страшно, просто соедините всё хорошо.
Игорь Б написал :
…Нужно ли крепить всю эту обвеску например к стене, или пусть висит как висит?
Крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Используйте хомуты и пр.
Варианты креплений можно посмотреть на форуме в теме «Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после»
...Также второй вопрос, стояк понятное дело вертикальный, отводы из него тоже вертикальные и идут вниз, как правильнее все это к стояку подключить? Если подключать по ходу отводов вниз то выводы коллектора смотрят вправо/влево на 90 градусов, может быть стоить как-то развернуть выводы и подвести коллекторы друг к другу?
Фотку киньте.
Тогда будет понятнее, о чём идет речь.