А если будут перекрыты регулировочные вентили на ВСЕХ радиаторах? Это не настенник ,в нем нет встроенного байпаса.
Ну, есть еще один вариант - последний радиатор вешать ленинградкой, с замкнутым байпасом, но возможны проблемы с циркуляцией через него.
..не надежно Если есть проблема закрытия всех клапанов, то проще в байпасс к котлу поставить перепускной клапан, который открывается при избыточном давлении в подаче
Я именно об этом и писал в 3м варианте. Пойдет. За милую душу. Не будет устраивать циркуляция через радиатор - переделать подключение - дело получаса. Вместе со сливом системы.
Нормально. В крайней точке замыкается подача на обратку.
Палецкий написал :
то проще в байпасс к котлу поставить перепускной клапан
Можно, но на выходе получаем практически функциональность настенника при гораздо больших габаритах и приближающейся к нему цене. И при отсутствии водогрейной колонки как бонуса. Тут ИМХО, задача, оптимизировать расходы при высокой надежности и дуракоустойчивости системы.
AlexMax написал :
на выходе получаем практически функциональность настенника
А что же это я совсем забыл про трехходовой клапан под термостат?!...все просто ..ставим такой клапан и имеем автоматический байпасс! У Герца это будет такой
Интересно. Но судя по фото он устанавливается с некоторым выносом? И очевидно имеет предвательную регулировку, раз о настроечном клапане на обратке ни слова?
Сливать очень не хочется.Желательно сделать с первого раза. Если не трехходовой клапан, то для нормальной циркуляции в радиаторе может создать небольшое сопротивление в байпасе? Напримеп поставить кран или уменьшить проходное сечение до МП16 ?
nemo62 написал :
Если не трехходовой клапан, то для нормальной циркуляции в радиаторе может создать небольшое сопротивление в байпасе?
Глянул цену этого клапана, получается 29 евров Можно пойти простым путем - на термоголовке поставить штатный ограничитель, скажем на "4" и для большей пропускной способности, поставить ограничители на всех головках на "2", на "3"
В большинстве головок есть штатные переставные штифты (ограничители), которые не дают возможности вращать головку выше-ниже заданных пределов. Это актуально в общественных местах, что б всякие негодяи не баловались с температурой и головкой
Где-то читал что термоклапаны - устройства дискретные. Тоесть работают в положении вкл и выкл. И таким образом регулировка температуры сводится к продолжительности воздействия теплоносителя на радиатор.Правильно?
nemo62 написал :
Где-то читал что термоклапаны - устройства дискретные. Тоесть работают в положении вкл и выкл. И таким образом регулировка температуры сводится к продолжительности воздействия теплоносителя на радиатор.Правильно?
Ничего подобного! Жидкость в сильфоне расширяется-сжимается ровно на столько, на сколько изменяется температура окружающего воздуха. Соответственно, клапан давится не в крайние положения, а в то, которое задает сильфон
nemo62 написал :
Тогда получается, что через радиатор все время течет теплоноситель?
Конечно! Даже тогда, когда положение головки в "1"
nemo62 написал :
И радиаторы имеют постоянную температуру?
Если они оснащены Автоматическими термоголовками, температура радиатора будет пропорционально меняться в зависимости от изменения температуры окружающего воздуха термоголовки. Например : приоткрыли окно - воздух у головки остыл - клапан открылся - радиатор горячее. Окно закрыли - воздух нагрелся - клапан расширился и придавил клапан - радиатор приостыл до заданного значения на головке. Важно : головка реагирует не на теплоноситель, а на воздух ..по этой причине реализуется заданная стабильная температура в помещении
Просто подумалось, что если циркуляция в последнем радиаторе будет не очень хорошая и теплоноситель пойдет через байпас, то почему бы не "придавить" байпас.