Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3044395

Схема подключения ПС (лесенка)
Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз, в ПС соответственно - тоже.
Крана маевского ПС не имеет.
Трасса ПС туда-обратно примерно 10м
Давление в стояке 6 АТМ.

Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный?

fedor83 написал :
Крана маевского ПС не имеет.

А какой есть? Воздух-то куда-то деваться должен

fedor83,

fedor83 написал :
Полотенчик подключили правильно

Это с чего вы это взяли? Вообще неправильно подключён. Надеюсь плиткой это ещё не закрыли?

fedor83 написал :
Крана маевского ПС не имеет.

Полный траш. Всё под замену.

Можно попытаться спустить воздух, может и заработает, но проблемы в будущем могут возникнуть.

  1. Почитать эту тему
  2. Поставить обязательно воздухоотводчик
    ..
    Расстояния большие, конечно
    Даже если подключить диагонально и подачу снизу, поставить маевского, будут небольшие сомнения
    можно пробовать дополнительные варианты: насос, уменьшение байпаса
    но основное - маевского

Dimenion написал :
насос, уменьшение байпаса

Насос - да, уменьшение байпаса - нет.
Да и насос тогда нужно через теплообменник подключать.

Открутил немного верхнюю гайку ПС,
Результат:
сразу пошла вода, воздуха не вышло!
верхняя подводка стала горячей, нижняя - без изменений.

никакого отводчика у ПС нет, не знаю как так...
Плиткой все закрыли, в т.ч. сантехшкаф - это попадалово конечно....

я пока думаю разрезать нижний контур в районе запорного вентиля насадить шланг, конец которого - в унитаз и открыть верхний вентиль на полную, чтобы вымыло все (воздух+посторонние предметы)/
только шкаф уже плиткой обложен и паяльником там уже никак не развернешся.... Имеет смысл такое мероприятие???

можно поподробнее о насосах: сколько стоит штуковина, сколько электричества жрет, на 10атм рассчитана, какие габариты:?

fedor83,

  1. Снимите ПС.
  2. Откройте верхний кран - слейте хорошенько воду.
  3. Повторите для нижней трубы.
  4. Повесьте ПС, не закручивайте верхнюю гайку до конца, пусть выходит воздух.
  5. Откройте нижний кран, наполните ПС водой, закройте.
  6. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.
  7. Откройте нижний кран.
  8. Ждите несколько часов. Если ПС остынет, то берите кувалду и жутко матерясь начинайте делать демонтаж.

Как так может быть что все сделали правильно а полотенчик не работает?Кого винить?Бога,президента,Пушкина А.С.??
Кран Маевского должен быть обязательно при таком полотенчике,может плохо искали его?
Имхо,при такой прокладке трассы постоянный гемор с запуском полотенчика вам обеспечен,как минимум раз в год.Для нормальной эксплуатации необходимо перепроложить трубы к полотенчику.
По другому нормально н как не сделать.

Сантехнические работы Москва и область

Tile_EXP,
будем пробовать

Zhek@,
будем искать

Zhek@ написал :
Как так может быть что все сделали правильно а полотенчик не работает?

такое бывает..но крайне редко..когда нет циркуляции в самом стояке..

был вечер... ктото полюбому горячую воду открывал (дом 14этажей).
так что вода в стояке двигалась...

fedor83 написал :
был вечер... ктото полюбому горячую воду открывал (дом 14этажей).
так что вода в стояке двигалась...

я не относительно вашего подключения..а вообще.. касательно вашего ответил в теме про пс..
п.с. то что вода двигалась какое то время погоды не делает..при отсутствии циркуляции в стояке вы пс даже не запустите..
п.п.с. если в трубе где я нарисовал крестик воздух..то либо как то его удаляйте если есть такая возможность.. либо сушите вёсла.. и ждите авось продавит.. что вряд ли конечно..

т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?

я чессно не подозревал о существовании искуственной циркуляции ... она есть все таки?

fedor83,
Если стояк постоянно горячий, то циркуляция есть. Если стояк горячий, а ПС холодный, то проблема с подключением ПС.
Если стояк холодный, то не стоит ждать чуда от ПС

пока не забыл .. если удастся стравить воздух из обратки (при его там наличии разумеется) снимите пс и закрыв верхний кран откройте нижний слейте остывшую воду закройте кран..и пока вытеснявшая хол воду.. гор вода не остыла..оденьте пс и откройте верхний кран ..при этом не доконца закручивайте верхнюю гайку на пс..что бы воздух вышел затем откройте нижний кран..
если пс не заработает .. я не виноват))

fedor83 написал :
т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?

я чессно не подозревал о существовании искуственной циркуляции ... она есть все таки?

это озночает что нет разбора..но не чего не остыло и циркуляция есть.. вы что думаете что циркуляцию устраивают жильцы пользуясь водопроводом))

у родителей, где я можно сказать жил всю жизнь по утрам нужно воду спускать горячую, и у меня сложилось ощущение что циркуляцию создают ТОЛЬКО пользователи...

я пока не имел чести чевать в квартире ибо ремонт... но думаю циркуляция в стояке есть...

fedor83 написал :
но думаю циркуляция в стояке есть...

я про циркуляцию отвечал не вам ..уверяю мы с Zhek@ друг друга поняли.. а вам стоит более внимательно отнестись к другим изложенным здесь советам..

сансэй написал :
пока не забыл ..

Tile_EXP написал :
fedor83,

  1. Снимите ПС.
  2. Откройте верхний кран - слейте хорошенько воду.
  3. Повторите для нижней трубы.
  4. Повесьте ПС, не закручивайте верхнюю гайку до конца, пусть выходит воздух.
  5. Откройте нижний кран, наполните ПС водой, закройте.
  6. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.
  7. Откройте нижний кран.

Спасибо что поддержали

fedor83 написал :
я пока не имел чести чевать в квартире ибо ремонт... но думаю циркуляция в стояке есть...

Потрогайте трубу и всего делов. Горячая, значит циркуляция есть ПС должен греть.

Tile_EXP написал :
Спасибо что поддержали

да что то с этой циркуляцией подзавис))

Tile_EXP,
ваш алгоритм очень логичен, по крайней мере гораздо лучше чем ушатывать готовый сантех шкаф, резать подводку и прогонять воду по контуру.
сансэй,
там где крестик воздуха по идее быть не должно ибо пузырь запросто вслывет в стояк,
вот где он точно есть (вопрос - СКОЛЬКО) - так это в верхней точке трассы, в петле (в ПС)

fedor83 написал :
там где крестик воздуха по идее быть не должно ибо пузырь запросто вслывет в стояк

зачем ему туда всплывать .. его туда не кто не тянет..

fedor83 написал :
вот где он точно есть (вопрос - СКОЛЬКО) - так это в верхней точке трассы, в петле (в ПС)

ну так выгоните его от туда.. зачем вопросы тогда задаёте..раз всё так просто..
в общем лучше что бы воздух был где не будь..иначе придётся вам

fedor83 написал :
ушатывать готовый сантех шкаф, резать подводку

сансэй написал :
зачем ему туда всплывать ..

воздух легче воды вот и всплывет по стояку вверх (при условии что скорость потока воды сверху вниз в стояке невелика)

fedor83 написал :
воздух легче воды вот и всплывет по стояку вверх (при условии что скорость потока воды сверху вниз в стояке невелика)

"Если бы преступник оставил следы, если бы у нас были ищейка и если бы она взяла след..." К сожалению рассуждения о том, что воздух должен уйти сам, хороши только для идеальной системы. В жизни очень много "но". Чуть неверный уклон, чуть бОльшая разница давлений, разные сечения труб и кранов и т.д. и т.п.

fedor83 написал :
Открутил немного верхнюю гайку ПС,
Результат:
сразу пошла вода, воздуха не вышло!

Сделайте это ещё раз, но сначала закройте верхний кран от стояка.

  1. Снял ПС.
  2. слил из нижнего крана 30л под макс напором.
  3. слил из верхнего крана 30 л под макс напором.
  4. Повесил ПС только на нижнюю гайку, наклонил так чтоб верняя гайка оказалась высшей точкой ПС, добавил в нижний воды.
  5. поставил ПС
  6. открыл оба крана

было у же час ночи. верх ПС оставался одинаково горячим , низ - прохладнее. и так 10минут.

я поехал спать.

сегодня все будет ясно: ехать за кувалдой или нет...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

кувавлда это краяняя мера. насос поможет.

fedor83, Окончательно воздух спустили?

Tile_EXP написал :

  1. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.

старался... но при закуручивании верхней гайки ПС, вода вытекает из него, воздух соответственно заходит.

надежда на давление 6атм, которое сожмет оставшийся воздух в несколько раз...

еще не смотрел, работает ПС или нет.

fedor83, так нужно было слить воду и закручивать при немного открытой верхней подаче.

угу...

сегодня проверю, работает или нет. если нет - сделаю так !

ткните плиз в НАСОС, который можно поиспользовать в таких случаях, чтобы представлять масштабы бэдствия.