У нас в загородном доме автономная станция. Скважина глубиной 32м, в ней насос Грюндфус, гидроаккоммулятор. Котел Будерас на отопление и горячее водоснабжение. Станция водоочистки Барьер.
На улицу тоже выведены краны. В теплицу - горячая и холодная. Во дворе только холодная, которая не проходит через водоочистку.
Все было хорошо.
Но прошлым летом мы как-то очень долго поливали из дворового крана. И после этого во всех кранах и в унитазе появились гидроудары.
Вода *пшикает*, вылетает воздух. Краны трясутся. Вода вылетает с огромной силой.
Но это бывает не всегда, иногда все работает нормально.
Достать сантехника, который нам все устанавливал, невозможно. Он всегда занят. Единственное, что посоветовал, подкачивать в гидроаккоммуляторе давление и держать его на уровне, каком, скажу позже, спрошу у мужа. Еще сказал, что, возможно, ушла ниже вода.
Приглашали сантехников со стороны. Крутили-вертели, так ничего и не выявили. Говорят, с таким не встречались.
Единственное, что предлагают, разбирать всю систему в скважине и устанавливать снова.
Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.
Dimenion написал :
возможные решения проблемы:
установить редуктор давления
поменять мембрану
..
блок автоматики после насоса стоит (сухого хода и тд) ?
Я пока не знаю, сижу на даче. Муж приедет, спрошу.
возможно в скважине уровень воды упал и насос засасывает воздух когда вода кончается в скважине. Попробуйте опустить насос ниже.
Была похожая стуация на одном доме. Скважина не успевала выдавать нужное кол-во воды и при длительном потреблении воды начинала хватать воздух. Пришлось поставить емкость на 1м3 воды.
Действительно дополнительная емкость не помешала бы. Питать водопровод напрямую от скважины это как то не правильно. Проверьте, нет ли перед насосом ПЧ, возможно он не исправен.
Джон Борода написал :
Действительно дополнительная емкость не помешала бы. Питать водопровод напрямую от скважины это как то не правильно. Проверьте, нет ли перед насосом ПЧ, возможно он не исправен.
Kameya г.Москва написал :
А почему горячая вода тоже *пшикает*?
потому что воздух сосет из скважины. Какие параметры скважины? 32 м - это, конечно, плохо, но интересует вот какая информация:
1) статический уровень воды;
2) динамический уровень води при, скажем, дебите 3 куба/час.
3) паспорт на скважину есть с этими всеми параметрами?
4) на какой глубине находится насос.
upd/ Забыл спросить еще важную деталь. Насос Грюндфос у Вас глубинный? Или поверхностный (т.е. не в скважине находится).
Будерус, так правильнее. Будэрос - это что-то другое )
Kameya г.Москва написал :
Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.
отмазка, чтоб не доставали. При лопнувшей мембране напор каждую секунду меняется, но не "пшикает"