Аватар пользователя
AnnaS

Местный

Регистрация: 23.12.2011

Москва

Сообщений: 5

21.05.2012 в 00:24:48

Установлен в стене вот такой угольник http://s019.radikal.ru/i629/1205/1c/41dec45c9ab8.jpg

Сняли временный кран от ремонтников (был установлен как-то наглухо, собран был на лен+какую-то темно-серую дрянь, все было сухо), установили постоянный, собрали на лен.

И на стыке внутренней трубы в угольнике и ПП возникли микротечи: то есть соединение скорее не капает, но влажное, но за сутки наблюдения так и не стало сухим. Течет именно из этой части, не из соединения эксцентрика с угольником. Из подстав угольника еще то, что внутри резьба довольно короткая, всего получается эксцентрик уходит на 5 витков, потом упирается в ПП.

Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.05.2012 в 00:27:44

сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

0
Аватар пользователя
AnnaS

Местный

Регистрация: 23.12.2011

Москва

Сообщений: 5

21.05.2012 в 00:42:23

витаон написал : сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

То есть выковыривать угольник и вставлять новый? Насколько остальное временные меры, если лет на 10, то мне бы хватило. И что бы такого можно сделать как альтернативу?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

21.05.2012 в 00:47:28

витаон написал : сорвали привареное кольцо в муфте только менять. остальноё временные меры

Полностью согласен с вышесказанным, приходилось и самому демонтировать такие комбинированные муфты от Kalde.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.05.2012 в 01:19:46

AnnaS написал : Насколько остальное временные меры,

временные меры это паяльник ручной. заплавляют. это всевозможные герметики холодные сварки. но потечёт быстро может пару месяцев отстоит.при лучшем стечении обстоятельств может и годик протянуть . потом надо будет снова

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

21.05.2012 в 01:58:06

AnnaS у более серьезных производителей для повышение надежности в части обеспечения герметичности соединения металлической вставки с полипропиленовой оболочкой в одну из кольцевых проточек вставки, добавляется силиконовое кольцо. На фото – муфта комбинированная с внутренней резьбой : 1 – резьбовая вставка 2 – полипропиленовый корпус
3 – кольцо

0
Вложение
Аватар пользователя
AnnaS

Местный

Регистрация: 23.12.2011

Москва

Сообщений: 5

21.05.2012 в 01:58:20

Понятно, в общем, буду думать. А еще вопрос можно? Есть ли какая-то альтернатива этим угольникам, ну или как вариант, можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов? Конкретно эту муфту прораб закупал, так что чья она = покажет только вскрытие. Но еще может ждать множество сюрпризов, так как остальные все соединения еще под пробками, и как удастся их открутить, очень большой вопрос... Мда, была бы медь или оцинковка, ничего бы от такого усилия ей не сделалось :(

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

21.05.2012 в 02:02:38

AnnaS написал : ...можете ли посоветовать самый крепкий вариант из аналогов?

Чешский "Экопластик"

0
Аватар пользователя
SANTA IF

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

21.05.2012 в 14:01:17

Tehnik-san написал : Чешский "Экопластик"

немецкий "акватерм"

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

21.05.2012 в 14:10:57

arymafyv написал : немецкий "акватерм"

и каким образом рекомендуете соединять зеленый с белым или у вас это принято ?

0
Аватар пользователя
Vitaliy_17

Местный

Регистрация: 26.02.2007

Киев

Сообщений: 141

21.05.2012 в 18:42:02

Зачем зеленый - белый есть.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

21.05.2012 в 19:06:29

Vitaliy_17 -интересно и где же есть белые ПП трубы Акватерм ?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6034

21.05.2012 в 23:50:30

AnnaS написал : Насколько это все критично для ПП? Какие способы лечения возможны, с учетом того, что сверху уже уложена плитка, да и труба эта в стене.

У меня в такой ситуации соединение было влажным около месяца, потом "самоосушилось", уже год, как сухое (не совет, просто "случай из жизни")

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.05.2012 в 23:54:05

Вадим М написал : потом "самоосушилось",

значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6034

22.05.2012 в 14:47:54

витаон написал : значит из под резьбы капало .а тут в месте приварки ппр с металической муфтой

Может быть, и так. А что, щель между ПП и латунью солями забиться не может?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу