Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

01.06.2012 в 19:36:19

Кто сможет объяснить принцип действия смесительного узла для Теплого пола DUALMIX фирмы VALTEC?

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

01.06.2012 в 19:43:28

Насос гоняет теплоноситель по контурам ТП. При остывании открывается клапан и происходит замещение части теплоносителя подогретым из стояка. Как только температура в контурах поднимется до установленой, клапан закрывается и цикл повторяется.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

01.06.2012 в 19:44:35

Насос работает на всасывание из труб ТП?

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

01.06.2012 в 19:47:56

Если термостатический клапан 15 открыт то не будет ли насос гонять по пути: подача - обр.коллектор - насос - прям.коллектор - возврат в систему?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

01.06.2012 в 19:53:44

alex-shuya И так будет гонять и через контура ТП тоже. У вас в стояке перепад давления создается насосом контура радиаторов, поэтому роль насоса ТП в момент открытия клапана небольшая. Там ему и так подталкивают.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

01.06.2012 в 20:00:33

SCB Не понял

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.06.2012 в 20:46:20

... для этого узла, в отличие от Combimix ( в котором все приблуды в комплекте) желательна установка балансировочного клапана на обратном трубопроводе...

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

01.06.2012 в 21:07:09

Байпасс

ПОхоже, что так и есть, спасибо, ответ по теме

0
Вложение
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

10.10.2013 в 10:11:51

alex-shuya Здравствуйте! У вас получилось запустить узел? чтобы он вышел на рабочий режим.

0
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

10.10.2013 в 16:18:47

такие узлы ставил на объекте (3шт) и стоит дома. Все работает, но выведено ли на рабочий режим сказать не могу. Хотя температуру на выходе из узла поддерживает и расчетный проток через контуры обеспечивает

0
Вложение
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

13.10.2013 в 20:19:28

Вот фото моего узла. 7 контуров, из них 6 примерно по 50м на дом (90кв.м.) и один где-то около 70 в пристрой (14кв.м.).

0
Вложение
Аватар пользователя
alex-shuya

Местный

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

13.10.2013 в 20:54:31

У меня по проекту петли доходили до 180м, правда труба д.20мм, т.к. отопление только теплым полом по 1му этажу.

0
Вложение
Аватар пользователя
baytimir

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Оренбург

Сообщений: 23

13.10.2013 в 21:36:53

Сегодня зашел в дом, в доме жарко, но и на улице не минус, но полы не горячие, но и не холодные.. мне казалось на кафеле должно ощущаться. Сегодня поигрался с обратным клапаном, вот я не пойму его принцип действия. Что и как куда крутить? на данным момент открыл примерно на 1,3333 оборота. Температуру термо головки выставил на 45гр. и температура, так скажем, на насосе тоже 45гр. До этого выставлял 50гр. Вроде все хорошо тепло, но котел работает на всю (14кВт) и температуру не набирает заданную. А котел электрический и уже неделю опытов намотал 1000кВт.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.10.2013 в 21:42:25

baytimir написал : Сегодня поигрался с обратным клапаном

Наверное не с обратным......что крутили?желательно с фото....

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.10.2013 в 21:49:24

В соседней теме задался вопросом.А вот тут уже есть ответ

baytimir написал : До этого выставлял 50гр.

то бишь,градусов 70 придется загнать в ТП,чтобы он грел комнатку при -30?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу