03.06.2012 в 18:46:08
Подскажите по поводу ввода :
хочу сделать всё ПП-ом.Порядок такой:
1)кран на полдюйма с переходом на 3\4,
2)Счётчик
3) грязевик
4)отвод с краном на унитаз
трубы с отводами на раковину,ванну,мойку на кухне и колонку,основная труба 25,отводы на потребители 20,труба замуровываться не будет,кроме отводов под смеситель на ванну,и подвод к колонке(или делать всё 25 трубой)напор очень хороший.
03.06.2012 в 19:26:07
спасибо.
06.06.2012 в 22:53:39
А есть ли смысл в 25 трубе?выход со стояка пол дюйма-счётчик на пол дюйма-и поводы в колонке тоже пол дюйма,может всё пустить20 трубой?
06.06.2012 в 23:46:29
Серж! написал : А есть ли смысл в 25 трубе?выход со стояка пол дюйма-счётчик на пол дюйма-и поводы в колонке тоже пол дюйма,может всё пустить20 трубой?
Тут принцип вытянутого коллектора,чтобы минимизировать взаимное влияние потребителей друг на друга,но придётся дольше ждать горячей воды из крана......тут кому как.
08.06.2012 в 21:38:02
А подскажите по канализации:основная труба 50,от неё отводы на 40 :на тумбу с раковиной,ванную и мойку на кухне-правильно?
08.06.2012 в 21:48:32
**
Серж! написал : А подскажите по канализации:основная труба 50,от неё отводы на 40 :на тумбу с раковиной,ванную и мойку на кухне-правильно?
Ну если нет возможности 50-ку ставить,то и 40-ка вполне справляется...
08.06.2012 в 21:50:14
40 никогда не делаю. только 50.проблемки бывают с сливом. на кухню и ванну однозначно50. на умывальник не критично
08.06.2012 в 21:56:37
Alexzil написал : ** Ну если нет возможности 50-ку ставить,то и 40-ка вполне справляется...
Да нет почему же возможность есть,просто думал что так не делают всё 50-ой(вроде на сливе с моек идёт 32 труба и нужно потоп покупать переход с 50-ой)
14.06.2012 в 16:15:42
Серж! написал : Подскажите по поводу ввода : хочу сделать всё ПП-ом.Порядок такой: 1)кран на полдюйма с переходом на 3\4, 2)Счётчик 3) грязевик 4)отвод с краном на унитаз трубы с отводами на раковину,ванну,мойку на кухне и колонку,основная труба 25,отводы на потребители 20,труба замуровываться не будет,кроме отводов под смеситель на ванну,и подвод к колонке(или делать всё 25 трубой)напор очень хороший.
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1206/95/772c90a63454.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i637/1206/83/b609d930429c.jpg.html правильно ли я всё написал?http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1206/bf/0b8c1bbe1a93.jpg.html Можно ли перенести унитаз как можно ближе в лево?,дырка канализации находиться на расстояние 45 см от левой стены,хотелось бы перемести его влево.
Грязевик надо ставить перед счетчиком. А насчет трубы – не стоит 25, смысла нет, 20 в самый раз.
14.06.2012 в 17:49:15
Серж! написал : основная труба 25,отводы на потребители 20
Хороший план. Но, не забывайте, что у Вас 1 стояк, а не 2 или даже 4 (у гого ХВС+ГВС) - поэтому ГК - особый (Важный) потребитель, обеспечивающий ГВ и в ванной и на кухне, нуждается в лучшем водообеспечении, чем "рядовой" потребитель - т.е. лучше вести на ГК не ПП20, а ПП25.