psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.06.2012 в 09:36:33

Как известно, летом в пасмурную погоду, когда высокая влажность сочетается с низкой температурой ХВС, на трубах ХВС выступает конденсат. Отрицательные стороны этого таковы:

  1. Коррозия внешней поверхности труб и арматуры.
  2. Потёки воды способствуют коррозии иных конструкций и изделий, да и просто малоэстетичны. На форуме неоднократно высказывалось мнение, что борьба с конденсатом заключается в обертывании труб и арматуры теплоизоляцией. Но без пароизоляции эта мера позволяет бороться только с крупными каплями конденсата, но никак не с коррозией - какое-то количество пара всё равно поступит в зазор между трубой и теплоизоляцией и сконденсируется на трубе, раствор солей получится даже более концентрированным из-за малого количества конденсата. Более того, изоляция может способствовать тому, что трубы постоянно будут влажными, даже тогда, когда они могли бы высохнуть при отсутствии водоразбора. В результате получается, что теплоизоляция позволяет как-то избегать только потёков воды, но не коррозии. Прав ли я?
0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

24.06.2012 в 11:26:23

"Влажность" на трубах холодного водоснабжения, это конденсат, который образуется в результате разности температуры воздуха (тёплый) и холодной температуры стояка...особенно это заметно и проявляется если в ванной комнате или санузле, где находиться стояк ХВС плоха работает вентиляция.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

24.06.2012 в 11:29:01

Не прав, нет разницы температур, нет конденсата, нет воды не поверхности. Жил на 2 этаже, так около стояка лужа стояла, обмотал теплоизоляцией, потом лазил под нее, труба сухая стоит лужа пропала.

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

24.06.2012 в 11:48:20

sansvar написал : "Влажность" на трубах холодного водоснабжения, это конденсат, который образуется в результате разности температуры воздуха (тёплый) и холодной температуры стояка

С одной стороны, именно так. С другой стороны, никто бы тогда не обращал внимания на герметизацию швов клеем (см. рекомендацию производителя) и герметизацию периметров торцов (например, на стояках) путем применения пластиковых стяжек или армированного скотча.

По своему опыту скажу, что мой стояк под 9мм серой трубчатой изоляцией ржавеет. Рекомендовал бы наносить какой-нить обмазочный полимер на трубы или просто обматывать специальным скотчем до упаковки в изоляцию.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128231

24.06.2012 в 11:55:55

psnsergey написал : В результате получается, что теплоизоляция позволяет как-то избегать только потёков воды, но не коррозии. Прав ли я?

Теплоизоляция бывает разная - это во-первых. Есть паропроницаемая минвата - тогда правы. Плохо с зазором одетая изоляция из вспененого ПЭ - тоже правы. Если же теплоизоляция из вспененого ПЭ с пленкой на поверхности плотно натянута на трубы, места разрезов проклеены, или обмотаны скотчем или алюминиевой клейкой лентой, концы теплоизоляции затянуты хомутами - то есть теплоизоляция выполнена правильно и предотвращает поступление влажного воздуха к поверхности трубы - то трубы гнить не будут. Но идеала добиться трудно и крайне желательно иметь на поверхности трубы хороший антикоррозионный слой. Кстати, даже толстый слой краски приводит к тому, что трубы меньше потеют - температура внешнего слоя краски оказывается немного выше в сравнении с температурой голой металлической поверхности. Теплопроводность слоя краски влияет.

sansvar написал : ...особенно это заметно и проявляется если в ванной комнате или санузле, где находиться стояк ХВС плоха работает вентиляция.

И верно и не верно.

Два случая:

  1. На улице сухая погода, и ванной пользуются - например принимают душ - влажность повышается - вентиляции нет - конденсат начинает течь рекой.

  2. На улице прошел дождь, погода влажная, ванной никто не пользуется, вентиляция отличная и идет постоянное поступление влажного воздуха с улицы - конденсат также течет рекой.

Вывод - не вентиляцией надо боротся с конденсатом, а правильно выполненой теплоизоляцией.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.06.2012 в 11:55:57

Vobbler написал : Рекомендовал бы наносить какой-нить обмазочный полимер на трубы или просто обматывать специальным скотчем до упаковки в изоляцию.

BV написал : Если же теплоизоляция из вспененого ПЭ плотно натянута на трубы, места разрезов проклеены, или обмотаны скотчем или алюминиевой клейкой лентой, концы теплоизоляции затянуты хомутами - то есть теплоизоляция выполнена правильно и предотвращает поступление влажного воздуха к поверхности трубы - то трубы гнить не будут

Если работы проводить при влажности воздуха, при которой точка росы лежит выше температуры ХВС хотя бы часть года, никакая герметизация от коррозии не поможет: из внутреннего объёма воздуха роса осядет на трубе и будет там сидеть. Более того, никакой скотч не поможет тоже - только правильная покраска либо помещение в герметизируемый объём мешочка с силикагелем.

Хотя... коррозия это расходование воды на ржавление, так? Если подойти с этой стороны, то оставшаяся внутри вода просто прореагирует с железом и... коррозия прекратится. :)

С другой стороны, для этого вовсе не нужна теплоизоляция как таковая - нужна просто герметизация и всё. А теплоизоляция - только чтобы не капало с трубы. :a

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

24.06.2012 в 12:15:13

BV написал : Плохо с зазором одетая изоляция из вспененого ПЭ - тоже правы.

Гм. Стандартные трубки на дюймовую трубу имеют диаметр 35мм, труба - 33,7мм. Как хорошо не надевай, а зазор будет. И как быть?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17371

24.06.2012 в 12:34:11

Vobbler написал : По своему опыту скажу, что мой стояк под 9мм серой трубчатой изоляцией ржавеет.

Цинк не помогает?;) Полиуретановой мастикой покройте, или битумной. Лично мое мнение : герметичные стыки изоляции-лишнее, даже вредно, т.к влага от верхних соседей никогда не высохнет, если потеки по стояку.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

24.06.2012 в 14:06:53

Vobbler написал : По своему опыту скажу, что мой стояк под 9мм серой трубчатой изоляцией ржавеет.

Стальные трубы при контакте с воздухом ржавеют и конденсат тут ни причем, поэтому прежде чем одеть теплоизоляцию его не плохо хотя бы покрасить. И как правильно заметил BV доступ воздуха не желателен.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17371

24.06.2012 в 14:16:45

sarlen написал : Стальные трубы при контакте с воздухом ржавеют

Ну а цинк, цинк для чего?:a

На фото 30-летние стояки. Ржавчина только на сгонах

0
Вложение
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

24.06.2012 в 14:23:25

master.msk написал : Ну а цинк, цинк для чего?

Не у всех оцинкованный стояк, поэтому и покрасить прежде чем .....

0