11.07.2012 в 16:45:45
Уважаемые мастера!Интересно ваше мнение. в чем принципиальная разница между этими двумя устройствами от Овентроп. У первого (F), пишут, мягкое уплотнение, у второго (V)металлическое. Дешевле первый, и продают в основном его.И имеет ли это значение в случае использования антифриза в отоплении?
11.07.2012 в 19:57:56
Берите с резинкой, тот что дешевле.
11.07.2012 в 22:44:59
Спасибо. Хотелось бы, конечно, поподробнее :)
11.07.2012 в 22:50:04
к антифризу у резиновых уплотнений нормальная стойкость. ни одной протечки не видел ни разу.
12.07.2012 в 01:08:23
А у металлических? Слышал, что после нескольких перекручиваний становится сложнее герметизировать. Что скажете?
12.07.2012 в 06:45:03
Металлические мультифлексы не пытал, только термовентили. Трудностей не заметил
12.07.2012 в 10:21:30
smrnv, если стыкуете с радиаторами, имеющими коническое присоединение, Керми например, то нужно применять V. Особенных проблем с притягиванием не припомню. Но усилие для затяжки значительное, потому требуется применять удерживающий ключ №27 на прямых и №26 на угловых малтифлексах. Иначе можно панельный радиатор порвать. На стадии отделки следует защищать шаровую поверхность соединения от повреждений. Однажды, злой отделочник сделал вмятину на этой поверхности, которая при затяжке чудесным образом отпечаталась на ответной части радиаторного ниппеля в виде выступа. Все попытки затянуть мятый малтифлекс были напрасны. Пришлось его заменить.
12.07.2012 в 10:39:34
Спасибо. Именно Керми используем. Наверное, мне все же использовать с резинкой, ввиду недостатка опыта. Кстати, аналогичный узел Рехау только с мягким уплотнением идет.
12.07.2012 в 10:51:35
smrnv написал : Наверное, мне все же использовать с резинкой, ввиду недостатка опыта.
Недостаток опыта поможет перекусить резинку приизбыточной затяжке. Смело покупайте V, который допускает большие перекосы в ответных поверхностях. это одна из наименьших проблем, которые должны волновать начинающего. У меня новички собирали по двести радиаторов на V, и без единой протечки. Если присоединение будет выполняться Пексом, то бояться нужно скручивания трубы и нестыковки конуса Рехау с малтифлексами Овентроп. Стабильными показывают себя только соединения с металлическими трубками 15 мм. Прикручивать Штабиль к Овентроп пока не пробовал.
12.07.2012 в 11:04:16
cineman написал : Недостаток опыта поможет перекусить резинку приизбыточной затяжке.
Да? :) Вы уплотнение вытаскивали из Мультифлекса хоть раз для изучения? Помоему быстрее ключ сломается, чем резинка раздавится.
12.07.2012 в 11:22:11
SCB написал : Вы уплотнение вытаскивали из Мультифлекса хоть раз для изучения?
Я резинки вытаскивал из конуса радиатора. Изучать правда не стал.