Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2012 в 13:48:42

Я не присутствовал, рассказываю со слов. Трубу отпилили ножовкой по металлу, не откалибровали и опрессовали в водорозетку. Опрессовывал сантехник, сказал, что видел, что неправильно, но почему-то ничего не сказал. Чем грозит такая опрессовка и стоит ли переделывать?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

13.07.2012 в 13:54:01

Если не откалиброваный металопластик всовывать в водорозетку,то он может повредить уплотнительное кольцо резиновое,а это может привести к протечке.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2012 в 14:05:48

А протечка будет сразу или впоследствии проявится? Хотим под плитку убирать. Сантехник сказал, что опрессовались хорошо, должно держать. Вот теперь и думаю, насколько страшно все.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

13.07.2012 в 14:08:58

цена спокойствия=новая водорозетка+соединительная муфта+пол метра трубы. иначе постоянный стресс, заболевания цнс, жкт, сс..оно вам нать?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

13.07.2012 в 14:14:37

Это было несколько лет назад. Мы втроём делали отопление и водоснабжение трубой Овентроп. Когда уже всё обжали я на полу заметил резиночку. Спросил что это. Ну мне и ответили труба в уголок плохо входила. Потом когда её вынули из уголка выпала резинка,и я без неё обжал.Переделывать уже было очень проблематично. Дали 10 атмосфер.Протечек не было.Ну мы так и оставили. Знаю нельзя,но так получилось. Уже прошло лет 5 ,но пока претензий не было.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.07.2012 в 15:44:01

Немного успокоили) А вообще бывали случаи, что пресс фитинги текли? В том числе - так неграмотно опресованные. Спасибо за ответы, хоть какая-то информация к размышлению:)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

13.07.2012 в 15:44:03

переберите соединение, зачем создавать пси якорь для стресса? были случаи текущих пресс фитингов именно из-за смещения прокладок..текут через 5-7 лет.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

13.07.2012 в 17:22:16

Как говорил мой один знакомый - лучше перебздеть,чем не добздеть. Если возможность есть ,то лучше не рисковать и заменить.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

13.07.2012 в 17:30:22

Мастер Игорь +1 одно из правил ;)

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.07.2012 в 18:34:14

Некоторые фитинги позволяют вставлять некалиброванную трубу. Например Камиса.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.07.2012 в 18:49:38

Смортя чем и как резали. Если труба режется роликовым труборезом, то в 75% случаев она не требует калибровки. Хотя калибруешь все 100%, но это для экономии времени - проще раз провернуть калибратор, чем отгибать трубу и оценивать, есть ли замятия трубы или нет. При обрезке трубы ножовкой вполне могло и не произойти деформирование трубы. Меня больше интересует ,вставлена ли труба до конца в фитинг. Если нет - именно это реальная проблема.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.