agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

11.08.2012 в 13:14:10

На форуме много подобных тем, но нет четкого ответа - можно ли подсоединить алюминиевые радиаторы медными трубами к центральному стояку отопления из черной стали? Намучался за 3 года с металлопластиком - то оказалось, что китайский пластик, то резьбовые соединения дышать начинают. У меня 4-й этаж в шестнадцатиэтажке в Харькове. Радиаторы Fondital Calidor. Хочется уже сделать и забыть.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

11.08.2012 в 13:35:53

Try to smoke the search of the forum...

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168404

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167363

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.08.2012 в 15:12:13

agarkovand написал : можно ли подсоединить алюминиевые радиаторы медными трубами к центральному стояку отопления из черной стали?

Делайте сталью. Медь с алюминием на ЦО - скорее всего, смерть алюминию и стояку. Более того, и алюминий вместо биметалла на ЦО - может оказаться идеей нездоровой, если pH воды в системе держат более 8-9 (а, как правило, держат - при этом сталь корродирует медленее, а вот алюминий - быстрее).

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

12.08.2012 в 17:46:34

сп 41-108-204 гласит:" 8.1.8 Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения следует, как правило, проектировать из стальных, медных, латунных, термостойких полимерных или металлополимерных материалов в соответствии с требованиями СНиП 41-01. При присоединении медных трубопроводов к алюминиевым радиаторам для предотвращения электрохимической коррозии необходимо предусматривать вставки из другого материала. Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей." это документ на который в случае аварии можно ссылаться и снять с себя вину. ответы на форуме = частные рекомендации .

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

12.08.2012 в 21:35:48

Аллюминиевые радиаторы к ЦО вообще подсоединять нельзя. Аллюминий - активный металл, разъедается многими кислотами, а также щелочами.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

13.08.2012 в 09:22:17

Sergey_G. Аллюминий - 1 л

99 года - может и нельзя... Сейчас алюминий настолько покрывают всевозможным барахлом, что ему по барабану, где стоять.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.08.2012 в 09:55:21

Геймер написал : сп 41-108-204 гласит:" 8.1.8 Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения следует, как правило, проектировать из стальных, медных, латунных, термостойких полимерных или металлополимерных материалов в соответствии с требованиями СНиП 41-01. При присоединении медных трубопроводов к алюминиевым радиаторам для предотвращения электрохимической коррозии необходимо предусматривать вставки из другого материала. Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей." это документ на который в случае аварии можно ссылаться и снять с себя вину. ответы на форуме = частные рекомендации .

Ключевое слово в этой цитате "проектировать". В проекте можно заложить любой материал предусмотрев при этом соответствующие этому материалу параметры системы и защиты. Если Вы втыкаете в готовую систему спроектированную под стальные трубы и чугунные радиаторы медные трубы и алюминиевые радиаторы, то данным СП Вы ничего себе не прикроете. Вся вина будет целиком на Вас...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124195

13.08.2012 в 10:06:42

i23e написал : Сейчас алюминий настолько покрывают всевозможным барахлом,

Частично, во многих случаях.... И если следовать:

i23e написал : Try to smoke the search of the forum...

Можно найти очень интересные фото коррозии резьбы на Ал радиаторах...

ИМХО, если радиаторы не полный биметалл, то им не место в ЦО. А насчет покрытий - ну не всегда получается, что слой не имеет дефектов... А на резьбе какое-бы ни было покрытие, при заворачивании разрушится

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

13.08.2012 в 10:18:45

Алюминиевый Elegance, когда его действительно делали Made In Italy, был на славу, сейчас на них, тоже, вроде не ругаюцца... :confused:

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

13.08.2012 в 15:42:56

i23e написал : Сейчас алюминий настолько покрывают всевозможным барахлом

Покрытие барахла другим барахлом надежности особо не добавит

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

19.08.2012 в 04:58:26

Получается вариант с биметаллическими радиаторами и стальными трубами самый оптимальный? Или с биметаллом можно и медные трубы врезать?

Кроме алюминиевых и биметаллических радиаторов, может есть какие-то другие, более надежные/подходящие под мою задачу? Кроме чугунных.